Allarme termico A7 Adler Zoe.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    riduci pellet a -4 fumi alti a potenza 3
    come bocchetta anteriore a meta? frontalmente deve stare tutta aperta
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    61

    Status
    Offline
    Come faccio? Porto a -4 dal menu pellet e basta? O c’è un menu che per ogni potenza regola il carico?

    Ho scoperto grazie a questo menu che ha lavorato 1690 ore

    Se sta tutta aperta la canalizzazione si riduce, ora l’ho aperta tutta comunque per provare
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    61

    Status
    Offline
    Dopo 90 minuti temperatura fumi 180, bocchetta anteriore aperta completamente. Non so se influisce, ha 3 posizioni
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    (Dopo 90 minuti temperatura fumi 180, bocchetta anteriore aperta completamente. Non so se influisce, ha 3 posizioni)
    sempre a potenza 3 e pellet a -4 ?
    diciamo che una lieve differenza si vede, prima i fumi a 180/190 li avevi in p1
    provala in p1 e prendi temp fumi

    la canalizzazione che non usi e chiusa con il tappo ?

    Edited by renegade66 - 22/1/2024, 19:49
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    61

    Status
    Offline
    Sì esattamente, ora è 176, P1 e potenza minima, provo anche se ora è in modula
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    in modula e già a potenza 1 aspetta un po e riprendi la temp fumi
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,686
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    Si vede che la cura da dei risultati!

    CITAZIONE (renegade66 @ 22/1/2024, 19:50) 
    in modula e già a potenza 1 aspetta un po e riprendi la temp fumi

    Renegade ma che T fumi deve avere questo inserto al minimo? Sembra si possa ancora tagliare un pochino...
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    61

    Status
    Offline
    In attesa di prendere ancora le temperature, al momento sono sceso a 170, una coriosita, se aumento il menu camino la fiamma sarà meno tirata e più bella alla vista? (Ci tiene mia moglie quando ci sono ospiti) non insultatemi :-)

    Comunque oggi è andato in blocco dopo 3 ore ma fuori c’erano 0 gradi ed ha spinto tanto

    Ah la
    Fiamma e alta

    Edited by il Bute - 22/1/2024, 20:08
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    non trovo la scheda tecnica, Adler non pubblica più niente, neanche il manuale uso e manutenzione,
    solo su richiesta,
    un inserto cosi potente con tre uscite aria penso minima 115/120° max 160/165° con hot fumi in centralina a 210°
    ho chiesto all'utente di guardare nel manuale se ci sono i dati sui fumi in scheda tecnica
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,686
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    Se tarato bene non ti va più in blocco neanche a -15...
    Se alzi tipo camino la fiamma sarà più vivace ma anche la temperatura si alza, la fiamma deve essere diciamo giusta e no per forza bella...

    CITAZIONE (renegade66 @ 22/1/2024, 20:07) 
    non trovo la scheda tecnica, Adler non pubblica più niente, neanche il manuale uso e manutenzione,
    solo su richiesta,
    un inserto cosi potente con tre uscite aria penso minima 115/120° max 160/165° con hot fumi in centralina a 210°
    ho chiesto all'utente di guardare nel manuale se ci sono i dati sui fumi in scheda tecnica

    Grazie...
    Direi benissimo come informazioni utente!
    Quindi c'è ancora margine diciamo...
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    170 in modula ? scendi tipo camino a -5
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    prova cosi con ventola frontale leggermente più spinta, e ridotto leggermente il pellet
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    61

    Status
    Offline
    Ok al momento sto monitorando, quando e se risolviamolo il problema scrivo qui tutte le conclusioni per non intasare il post, in pvt non posso più rispondere , dice di controllare la rubrica ma non trovo la sezione apposita
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,174

    Status
    Offline
    tipo pellet a 0 tipo camino a 0

    Minuti timeout 18’
    Minuti avvio 4’
    Pulizia braciere 45’
    Coclea accende 1,4’’
    Coclea avvio 1,2’’
    Coclea potenza 1. 1,2’’ - 1,0"
    Coclea potenza 2. 1,4’’ - 1,2"
    Coclea potenza 3. 1,6’’ - 1,4"
    Coclea potenza 4. 1,8’’ - 1,6"
    Coclea potenza 5. 2,0’’ - 1,8"
    Attardò allarmi 120’’
    Pulizia braciere 20’’
    Soglia minima 40 gradi
    Soglia massima 250 gradi
    Soglia ventola 50 gradi - 65°
    Velocità fumi acc 1800
    Velocità fumi avv 1950
    Velocità fumi p1 1300
    Velocità fumi p2 1500
    Velocità fumi p3 1800
    Velocità fumi p4 2100 -2050
    Velocità fumi p5 2400 -2250

    Velocità aria 1 160U - 165v
    Velocità aria 2 170U - 175v
    Velocita aria 3 175U - 185v
    Velocità aria 4 180U - 195v
    velocità aria 5 195U - 210v

    soglia spegni 50 gradi
    Asp fumi pulizia 2750 -2400
    Coclea pulizia 0,8’’
    encoder on
    Tempo freno 0,2’’
    Pulizia iniziale 15’’
    Tempo prerisc 15’’
    Velfumi pulizia iniz 2300
    Velfumi prerisc 700
    Velfumi attesa 1750

    Edited by renegade66 - 23/1/2024, 11:28
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    61

    Status
    Offline
    Stasera per le 18 modifico tutto, intanto oggi è acceso dalle 9.30, vediamo se va in allarme termico

    In questo momento in P3 i fumi sono a 167 gradi
     
    Top
    .
105 replies since 18/1/2024, 22:40   987 views
  Share  
.