.Anomalia di funzionamento motore carico pellet
Fai un test di funzionamento entrando nel menù funzioni.
-Set
-Frecce assieme
-Naviga il menù fino a "funzioni"
-set
Attivi il girofumi (set), poi attivi coclea misc (set) e finalmente attivi coclea carico.
Con il tasto set, la attivi ad impulsi di qualche secondo. A display vedrai l'asterisco (on) e niente asterisco (off) ad ogni pressione di (set)
Svuota il bracere e fammi sapere se il motoriduttore di coclea carico, funziona bene coerentemente con on off manuali che hai fatto
Ciao Biomass,
oggi ho fatto il test che mi hai indicato; così facendo vedo che il motoriduttore di coclea carico funziona (insieme a lui, però, parte anche il motore fumi).
Dopo il test ho provato a riaccendere la caldaia che si è accesa normalmente...
E' un caso o centra qualcosa con la procedura che ho fatto?
In ogni caso ti ringrazio e auguro, a te e a tutti coloro che ci leggeranno, Buon Natale..
Aggiornamento dell'ultima ora...
Adesso va in blocco (Sempre Errore 073 - Carico Continuo) anche quando provo a far girare la coclea tramite procedura indicata da te.... -
.Ciao Biomass,
oggi ho fatto il test che mi hai indicato; così facendo vedo che il motoriduttore di coclea carico funziona (insieme a lui, però, parte anche il motore fumi).
Dopo il test ho provato a riaccendere la caldaia che si è accesa normalmente...
E' un caso o centra qualcosa con la procedura che ho fatto?
In ogni caso ti ringrazio e auguro, a te e a tutti coloro che ci leggeranno, Buon Natale..
Aggiornamento dell'ultima ora...
Adesso va in blocco (Sempre Errore 073 - Carico Continuo) anche quando provo a far girare la coclea tramite procedura indicata da te...
Cosa vuol dire, secondo te?. -
.Comunque, oggi ho riprovato ad accenderla e, per miracolo, è partita ...
Ormai la situazione delle coclee CST è tale che non serve neppure andare a Lourdes, in Alto ci hanno assegnato un Angelo Custococlee che ci pensa Lui a fare direttamente i miracoli a casa dell'utente.
Come mai, sono difettose?. -
.Purtroppo non mi intendo di elettronica
Può essere un malfunzionamento del relè triac che con l'eccitamento manuale, ha ripreso a lavorare.
Durerà? Non durerà? Non so dirtelo.
Se hai un amico elettrotecnico, fai sostituire i due componenti da 4 soldi.
Altrimenti piano B, una scheda muletto.
Il cat ti sostituirà la scheda, perché risolutivo da subito....ma ordinati i componenti, si sostituiscono in pochi minuti di lavoro.
Non so se il cat con aggiornamento firmware, può modificare quel taglio alimentazione che genera il malfunzionamento.CITAZIONE(insieme a lui, però, parte anche il motore fumi).
Aggiornamento dell'ultima ora...
Adesso va in blocco (Sempre Errore 073 - Carico Continuo) anche quando provo a far girare la coclea tramite procedura indicata da te...
Che vuol dire secondo te?
Si, lo avevo scritto.
Sulle Elca va attivato prima il motore fumi
Ottimo trucchetto per fare pulizie in depressione.