CITAZIONE (renegade66 @ 20/2/2023, 19:06) non penso sia un problema di parametri, ma di canna fumaria che non va per scarso tiraggio il cambio parametri potrebbe risolvere momentaneamente ma e solo un rimedio temporaneo che si può ripresentare in qualsiasi momento, meglio sistemare la canna fumaria, fatta cosi non e a norma E.come si sistema?
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,175
- Status
- Online
|
|
meno curve possibili ma se servono possibilmente usare le 45°, evitare se possibile tratti orizzontali, parte esterna in verticale più dritta possibile fino al tetto con tubi doppia parete, t ispezionabile e terminale a botte antivento, se possibile superare il colmo del tetto di almeno 50cm
se manca qualcosa il tecnico fumista NICOLATRN ti saprà dare indicazioni più precise
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 36
- Location
- SA
- Status
- Offline
|
|
Buongiorno a tutti. Ho fatto le verifiche che avete proposto.
- Canna Fumaria: Pulita e Libera. Giusto un pò di polvere è uscita. - Tubo in Gomma del pressostato: Pulito e "normale".
Allego foto del terminale della mia canna fumaria: sono due curve da 45° ed è lunga in tutto circa 2,50 m (lo so cambia poco ma per esser precisi).
Farò sicuramente controllare ad un tecnico specializzato la canna come da Vs. considerazioni.
Una domanda però sorge spontanea: L'allarme pressostato (che ho descritto sopra) può dipendere dalla canna fumaria che come suggerite non è a norma?Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
La canna non è a norma deve essere più alta della casa di 1 metro con il terminale a botte, quel terminale è orribile e inguardabile
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 36
- Location
- SA
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (4 mori @ 22/2/2023, 09:51) La canna non è a norma deve essere più alta della casa di 1 metro con il terminale a botte, quel terminale è orribile e inguardabile Potrei fare cosi: la seconda curva a 45° invece di girare a SX, la faccio girare in SU e ci metto un altro pezzo, e sopra questo metto sto Terminale a Botte. Ho visto immagini in rete, è un cilindro di acciaio corto e grasso, può essere rivolto verso l'alto vero? o andrebbe collocato su un tubo in orizzontale?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Secondo me se non fai la cosa giusta, ovvero andare a tetto con un terminale a botte, la cosa meno peggio che puoi fare è mettere un terminale a becco d'anatra che protegge meglio sia dalla pioggia sia dalle raffiche di vento contrarie che ti mandano la stufa in tilt ... quanto meno così si può guardare.
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,896
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
No... Deve essere tutto doppia parete
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 36
- Location
- SA
- Status
- Offline
|
|
Grazie a tutti ragà.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 36
- Location
- SA
- Status
- Offline
|
|
Non mi va di fare un nuovo post. per questo chiedo qua.
Da Manuale, ho la possibilità di settare programmi predefiniti a seconda di qualche problemino.
Prima di spender soldi voglio provare questo. Ma qualcuno ne sa di più? Non mi è molto chiara questa tabella.
Leggo le Opzioni A-B e C. Di default la stufa ha la B. Dovrei mettere la Riga A, ma impostando la RIGA A, automaticamente imposto tutti quei numeretti? o devo impostare RIGA e COLONNA?
Qualcuno ha mai usato qualcuno di questi SET predefiniti?Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 6
- Status
- Offline
|
|
Se default è 4 prova 7 se migliora così fai spingere di più estrattore fumi
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 36
- Location
- SA
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Fantic50 @ 23/2/2023, 13:32) Se default è 4 prova 7 se migliora così fai spingere di più estrattore fumi Non so come metterlo.....stasera provo con questo SET preimpostato e vedo come va.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 36
- Location
- SA
- Status
- Offline
|
|
AGGIORNAMENTO: A seguito di consulto telefonico (e invio img) il Tecnico Montegrappa mi ha confermato quanto molti di voi (quasi tutti XD) mi hanno detto: il problema principale è il terminale. Anche solo levandolo avrei un miglioramento importante.
Seguirà Aggiornamento su modifiche effettuate alla canna fumaria e risultato.
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,175
- Status
- Online
|
|
CITAZIONE (renegade66 @ 21/2/2023, 10:56) meno curve possibili ma se servono possibilmente usare le 45°, evitare se possibile tratti orizzontali, parte esterna in verticale più dritta possibile fino al tetto con tubi doppia parete, t ispezionabile e terminale a botte antivento, se possibile superare il colmo del tetto di almeno 50cm
se manca qualcosa il tecnico fumista NICOLATRN ti saprà dare indicazioni più precise facci sapere come va
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 36
- Location
- SA
- Status
- Offline
|
|
AGGIORNAMENTO 2.
Dopo essermi immolato al pari di SpiderMan, ho tolto il terminale. La stufa sembra rinata. Forse non l'ho mai vista tirare così!!!
Non avrei mai immaginato che un semplice terminale facesse tutta sta differenza. Sono rimasto davvero sorpreso.
Sto vagliando preventivi per la sostituzione dell'intera canna, la metterò più Larga e coibentata. Ma penso che passerà un pò di tempo.
Quindi prossimo aggiornamento sarà dopo l'istallazione di questa e la prova.
Per ora Passo e Chiudo.
Ringrazio per i suggerimenti e il supporto.
A presto.
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,175
- Status
- Online
|
|
il nostro primo consiglio e sempre quello, di pulire bene stufa, canna fumaria e terminale almeno una volta a stagione ottimo lavoro
|
|
| .
|