Mancato avvio ventole all'accensione di una Alpina LX12

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Controlla pure in:
    Impostazioni entra poi in
    Stato sistema e controlla
    Vfumi, questo sempre durante la fase di avviamento.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    71
    Location
    Alessandria

    Status
    Offline
    Allora, qui sono ancora piu' perplesso di prima.
    Mi spiego: leggo il post di Passero Solitario per cui procedo a fare subito il controllo, quindi stufa spenta, vado in stato sistema, vedo correttamente lo stato in Spento e la Vfumi a 0, fin qui tutto regolare.
    Accendo, check del sistema (tutto silenzioso), intanto che torno su stato sistema la stufa va in pulizia a. e lo stato sistema mi da la Vfumi a circa 3000 rpm, ma sempre con la stufa in perfetto silenzio (non stava girando assolutamente nulla), gia' qui non capisco... il tempo di fare una foto e sento che parte una ventola e subito dopo salta fuori l'allarme KCC NC con i beep ripetuti e la Vfumi si posiziona circa 1600 rpm!
    Ok, non capisco assolutamente una cippa di cosa sta succedendo, a parte questo faccio lo spegnimento e provo a disabilitare il KCC (verificando anche le registrazioni, ora risulta quella relativa al KCC), ripeto l'accensione e questa volta la ventola parte subito come se niente fosse, fa il precarico sempre con ventola funzionante, va in attesa del preriscaldamento sempre con ventola funzionante e poco dopo parte la fiamma iniziale, da li' tutto normale come se non fosse successo nulla!!!
    Ammesso e non concesso che effettivamente ci sia qualcosa che non va nel KCC, cosa caspita puo' averle preso per avere questo comportamento?
    C'e' una logica, seppur strana, tra un possibile guasto al KCC e i svariati tentativi di accensioni senza che desse segni di vita finche' non si e' svegliata per conto suo?
    Aver disabilitato il KCC cosa puo' comportare?
    Scusate per la raffica di domande ma sono veramente allibito.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    controlla motore fumi che a mano giri liberamente e se ha condensatore prova con la sostituzione
    probabilmente esaurito e non riesce a far spuntare il motore fumi
    probabilmente a furia di insistere e riuscito a caricarsi e a far spuntare il motore

    il pezzo costa pochi euro, se non trovi il suo si può montare anche leggermente più potente
    lo puoi trovare in ferramenta ho in rivendita materiale elettrico
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,686
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    Considerato che il KCC gestisce, se non sbaglio, tutta la combustione in automatico disabilitandolo è andata in gestione manuale con parametri impostati.
    Quindi credo non rilevi nessuna anomalia, se lo riattivi dovrebbe andart in allarme di nuovo perchè il KCC è mal funzionante...

    Molto giusto anche quello che dice Renegade..
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Prova a fare un reset nel menù installatore, poi riavvia tutto e controlla il funzionamento.
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    71
    Location
    Alessandria

    Status
    Offline
    CITAZIONE (renegade66 @ 15/1/2023, 20:37)
    controlla motore fumi che a mano giri liberamente e se ha condensatore prova con la sostituzione
    probabilmente esaurito e non riesce a far spuntare il motore fumi
    probabilmente a furia di insistere e riuscito a caricarsi e a far spuntare il motore

    Ok, grazie per la dritta, devo ancora verificare come smontare il rivestimento e raggiungere il motore ma dovrei avere le informazioni necessarie insieme alla documentazione originale, non dovrebbe essere un problema dare questo check.

    CITAZIONE (renegade66 @ 15/1/2023, 20:37)
    il pezzo costa pochi euro, se non trovi il suo si può montare anche leggermente più potente
    lo puoi trovare in ferramenta ho in rivendita materiale elettrico

    Perfetto grazie ancora!




    CITAZIONE (Oscardc73 @ 15/1/2023, 20:40)
    Considerato che il KCC gestisce, se non sbaglio, tutta la combustione in automatico disabilitandolo è andata in gestione manuale con parametri impostati.
    Quindi credo non rilevi nessuna anomalia, se lo riattivi dovrebbe andart in allarme di nuovo perchè il KCC è mal funzionante...

    Si a quanto so il KCC e' la gestione automatica della combustione, cosa poi faccia di diverso rispetto una gestione manuale (peraltro con parametri probabilmente di default, non ricordo di aver mai messo mano su impostazioni particolari) non ne avrei proprio idea... in questo momento sta girando in modo assolutamente normale, la fiamma e' bella e rimane anche in posizione centrale non sembra che la stufa stia girando in modo diverso dal solito.
    Il fatto di rimettere attivo il KCC e' una prova che volevo fare domani proprio per vedere se esce ancora l'allarme oppure no.


    CITAZIONE (Passero Solitario @ 15/1/2023, 20:51)
    Prova a fare un reset nel menù installatore, poi riavvia tutto e controlla il funzionamento.

    Pensavo anche a questa possibilita', ma quali sono i parametri principali che devo verificare prima di fare il reset in modo da poterli rimettere come prima una volta fatto il ripristino ai valori di fabbrica?

    Grazie ancora a tutti!
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    71
    Location
    Alessandria

    Status
    Offline
    Ciao a tutti,
    stamattina prima che mi alzassi e facessi le prove che avevo in mente mia moglie ha acceso la stufa ed e' partita normalmente, piu' tardi ci ha chiamato il tecnico (l'avevamo avvisato ieri mattina) per sapere com'era la situazione e anche lui ha detto che potrebbe effettivamente essere legato al condensatore del motore, siamo rimasti d'accordo che vediamo come si comporta in questi giorni e se ricapita esce subito.
    Per il KCC ha detto di aspettare a rimetterlo su ON, non comportando problemi particolari a lasciarlo in manuale preferisce vedere se nei prossimi giorni il funzionamento rimane regolare a quel punto proviamo a cambiare l'impostazione e vedere se l'allarme ricompare.
    Vi tengo aggiornati, grazie ancora!

    Angelo
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    compralo e tienilo pronto , magari ti frega proprio nel fine settimana quando trovi i negozi chiusi
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    71
    Location
    Alessandria

    Status
    Offline
    Vorrei farlo solo che fino a sabato purtroppo non riesco a metterci mano, oggi sono ancora in ferie ma tra una cosa e l'altra sto facendo dentro e fuori da casa e non riesco a mettermi li' a smontare il fianco, anche perche' la stufa sta ancora andando da questa mattina e dovrei comunque aspettare che si raffreddi... nel frattempo provo a vedere se magari trovo in rete un manuale tecnico che indichi le caratteristiche del condensatore, giusto per portarmi avanti.
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    di solito quelli del motore fumi sono da 1/1,5uf 400/450volt ma anche da 2uf può andare non di più
    certo l'ideale sarebbe vedere cosa ce montato
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    71
    Location
    Alessandria

    Status
    Offline
    Grazie mille!
     
    Top
    .
25 replies since 15/1/2023, 11:58   307 views
  Share  
.