Edilkamin alba

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,854
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    mi aspettavo di vedere di piú fiamma, e aria piú calda uscire in ambiente ma non é cosí.
    É normale?

    Normale direi...
    Se metti potenza 2 e ventola a 5, avrai tanto rumore e tanta aria tiepida.

    Di solito non si sale mai oltre il +2 di ventola rispetto alla potenza.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    38

    Status
    Offline
    Pot2 e ventola5 sono le sue impostazioni di default...
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,854
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Vero
    Ho visto ora i parametri
    Corrisponde al 55% della ventola.

    Comunque eccessivo rispetto a quella fiamma piccina
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Member
    Posts
    14,210
    Location
    Montagna Pistoiese

    Status
    Anonymous
    Babba bia!! Ma di quali parametri state parlando?
    Posto la lista dei parametri in formato.pdf di entrambi i modelli della Alba, la meno giovane e la più giovane.
    Resto perplesso dal fatto che si entra dentro con la psw 20 e mi chiedo di che versione si tratti, anzi ... se la scheda è effettivamente di una Edilkamin.
    Adesso Simone verifica se la lista coincide con quello che viene leggendo il display e dopo se coincide possiamo parlarne.
    Ci sono anche le spiegazioni ma come dico sempre la lista è traditrice, anche se in questo caso mancando Leonardo le cose sono più semplici.
    File Allegato
    Alba_Marea_Elise.pdf
    (Number of downloads: 32)

     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    38

    Status
    Offline
    Bravo lupo delle nevi, adesso ho controllato, ed effettivamente i valori sono identici a quelli della alba marea 03/04, tutti TRANNE:
    air flow 1,39
    Prog aria9: 100%
    Pellet AC 4.0
    PELLET AR 15.0
    PELLET P1 4.0
    PELLET P2 6.0
    PELLET P3 11.0

    Ho riportato solo i valori diverasi da quelli sulla tabella.
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Member
    Posts
    14,210
    Location
    Montagna Pistoiese

    Status
    Anonymous
    Io imposterei le differenze così per ragionarci sopra più facilmente:
    Tra parentesi i valori sulla lista parametri 03/04
    Probabilmente nella versione del tuo modello i valori del pellet sono indicati come secondi di funzionamento coclea per ogni ciclo di 10 secondi per cui 30 diventa 3.0.

    air flow 1,39 (1.25)
    Prog aria 9: 100% (80%)

    Pellet AC 4.0 (30 --> 3.0)
    PELLET AR 15.0 (30 --> 3.0)
    PELLET P1 4.0 (20 --> 2.0)
    PELLET P2 6.0 (30 --> 3.0)
    PELLET P3 11.0 (40 --> 4.0) Quell'11 non mi convince ... gira 11 secondi ogni 10 ??

    L'Air Flow puoi portarlo a 0.8 tranquillamente secondo me, che dicono 0.4 se tutto è a posto.
    Il Prog. aria 9 all'80% che fa già fin troppo rumore.
    L'Auto Adjust OFF/ON lo lascerei in OFF che nemmeno hai Leonardo che adegua l'aria alla quantità del pellet immesso.
    Per il pellet vedi un pò di trovare la giusta combinazione con l'aria comburente facendo delle prove, se mai fatti aiutare da Biomass.
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    38

    Status
    Offline
    Grazie, chiedo a biomass!
    allora il progr9 l'ho messo a 80%, air flow a 1,25 perche sotto al valore 1,00 mi da "non contr. flusso", perché?
    Ma poi su che cosa incide questo parametro air flow? Cosa cambia modificandolo?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Member
    Posts
    14,210
    Location
    Montagna Pistoiese

    Status
    Anonymous
    CITAZIONE (Simone Campagnolo @ 24/1/2023, 19:56) 
    Grazie, chiedo a biomass!
    allora il progr9 l'ho messo a 80%, air flow a 1,25 perche sotto al valore 1,00 mi da "non contr. flusso", perché?
    Ma poi su che cosa incide questo parametro air flow? Cosa cambia modificandolo?

    Presumo perché il debimetro è di un tipo diverso dallo standard Edilkamin, è lui che invia il valore del flusso in Volt alla scheda.
    In tutte le stufe Edilkamin che conosco il debimetro serve SOLO come sicurezza a differenza di altre marche dove il valore del flusso lo usano anche per il funzionamento della stufa.
    In pratica il valore impostato in tabella indica il livello della soglia di allarme.
    Premesso che i Volt sono proporzionali all'intensità del flusso aria in entrata stufa, fino a che i Volt sono superiori a tale valore tutto OK, se i Volt scendono sotto allora la stufa si spegne in allarme flusso, indicando che ci sono degli intasamenti da qualche parte che potrebbero portare alla fuoriuscita di monossido di carbonio nell'abitazione.
    Circa il funzionamento della stufa tale valore non serve assolutamente a niente ... nelle Edilkamin.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,854
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    se mai fatti aiutare da Biomass.

    Io posso aiutare a finire un vassoio di frittelle o crostoli accompagnati da un Ribolla gialla bello fresco o da un Ramandolo
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    38

    Status
    Offline
    Da buon friulano, non ti smentisci!
    Chiaro lupo delle nevi, ho capito.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    38

    Status
    Offline
    Sono uno stress, lo.so.
    La stufa mi sembra andare bene, non noto problemi evidenti,ma neanche sono un esperto...scalda ma....secondo me non come dovrebbe.
    Non ho molta esperienza con le stufe a pellet, ma ho notato che a casa dei miei, (hanno una extraflame debby) anche a pot1 se metto la mano davanti all uscita dell aria non posso tenerla per piú di un paio di secondi perché mi scotto.
    Nella mia no.
    Premetto che l'avevo smontata e pulita credo bene nelle parti che potrebbero essere colpevoli, il cassettino sotto dove terminano i raschiatori, il coperchio sopra dove si ispezionano i 4 tubi che sinceramente non mi sembravano neanche troppo sporchi...domani per scrupolo riguardo ma....boh.
    Rimango dubbioso.
    Se qualcuno ha la stessa stufa sicuramente saprá dirmi come va...
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,854
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    CITAZIONE
    hanno una extraflame debby) anche a pot1 se metto la mano davanti all uscita dell aria non posso tenerla per piú di un paio di secondi perché mi scotto.

    Verosimilmente è tarata con un minimo alto.

    A potenza 1 con fumi bassi, non succede
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    38

    Status
    Offline
    Spiegati meglio zeus....quindi?
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,854
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Quella stufa ha

    0,9-2 consumo in kg/h min e max

    90-124 gradi al min e max come t fumi

    A potenza 1 se non manomessa nei parametri, la mano la tieni
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    38

    Status
    Offline
    Sará anche cosí come dici tu...ma a me non sembra scaldare tanto.
    Non so da cosa possa dipendere...ma non penso sia solo una mia impressione
     
    Top
    .
62 replies since 7/1/2023, 10:15   1191 views