Premesso che la "mera sostituzione" in pratica non esiste..... era indicata solo nel D.P.R. 551 del 1999.
L'installazione di un generatore (ad aria o ad acqua) deve seguire le norma UNI di riferimento; nel tuo caso la UNI 10683/2022. La canna fumaria, anche se esistente, deve essere verificata ed eventualmente adeguata.
Il "progetto" (reso obbligatorio dal D.M. 37/08) in questo caso lo deve fare il Responsabile Tecnico della Ditta installatrice, che dovrà predisporre tutto quanto servirà per la nuova installazione/sostituzione.
Attenzione che nella revisione della UNI sono state inserite delle distanze minime da pareti e da materiali infiammabili; la norma è stata integrata con alcune schede illustrative che facilitano la comprensione.
|
|
| .
|