Caldaia da pellet a nocciolino.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Non mi sembra che ci sia mai stata oggi controllo.
    Però io sento la coclea che secondo me manda troppo nocciolino( la sento girare a lungo con poca pausa tra una mandata e l'altra) quindi penso che non fa in tempo a bruciare tutto il nocciolino che scende ad ogni mandata con l'inevitabile accumulo nel braciere. È solo una mia deduzione.i parametri dei fumi li ho settati a quelli di fabbrica come mi avevi detto lasciando invariati quelli dei tempi della coclea che secondo me dovrebbero essere ulteriormente abbassati. Parlo da profano.......
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    si va per tentativi ,riduci ancora di un punto a tutte le potenze
    controlla parametro periodo coclea che sia impostato a 6 secondi
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Tutte le potenze della coclea o anche dei fumi che ti ricordo si trovano alle impostazioni di fabbrica?
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    diminuisci coclea alle varie potenze
    C01 coclea accende 1,5 - 1,3
    C02 coclea stabilizza 2,0 - 1,8
    C03 potenza 1 1,2
    C04 potenza 2 1,9 - 1.5
    C05 potenza 3 2,7 - 2,3
    C06 potenza 4 3,5 - 3,1
    C07 potenza 5 4,1 - 3,7
    controllato parametro periodo coclea che sia impostato a 6 secondi ?
    controllato guarnizione braciere ? la guarnizione braciere si vede in tutti i modelli della vittoria
    ce anche nel manuale tecnico che ti ho inviato
    se non va riprovala con il pellet per vedere se ancora si intasa
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Ecco i parametri (in allegato)della caldaia.quelli nella colonna scritti matita sono i valori con i quali è impostata la caldaia da sempre(alcuni sono diversi perché suppongo li abbia cambiati il tecnico quando 4 o 5 anni fa venne a farmi vedere come e dove pulire la caldaia) non vedo valori coclea a 6.
    File Allegato
    Image_to_PDF_20221108_12.31.11.pdf
    (Number of downloads: 42)

     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    guarda a pag it 20
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Non vedo allegati

    A pagina 20 di cosa? Dove?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    guarda nel manuale tecnico menu sistema periodo coclea
    Attached Image
    IMG_20221108_164859

     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    controllato parametro periodo coclea che sia impostato a 6 secondi ?
    Controllato periodo accensione coclea 6
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,175

    Status
    Offline
    ok pensavo visto che si intasa anche con il pellet che lo avessero ridotto
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    riporta i fumi hai valori di fabbrica.
    Ho riportato i fumi ai valori di fabbrica.ripristino anche i valori coclea?
     