Fulviale
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 49
- Location
- Treviso
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Lupo delle Nevi @ 18/11/2022, 09:52) Eh sembra più grossetto del mio in effetti... per quello hai messo ricetta 4! Cosi adesso so che può andare anche con cippato + grosso!
CITAZIONE Intanto la stufa è andata di nuovo in allarme 71 eppure aveva caricato tanto cippatino e poi mentre era in stabilizzazione fiamma continuava col buttarlo e c'era la fiamma. Il tempo per passare dallo stato di attesa a quello di stabilizzazione mi sembra esagerato, c'era un fiammone alto e non si decideva mai con lo staccare le candelette (lo vedo dall'UPS che è lì accanto). Il carico va bene per cui intervengo sulle Temp. fumi come hai fatto tu, diminuisco di 10°C
Temp Fumi avvio = default 50°C portata a 40°C Temp. Fumi Spegn. = default 60°C portata a 50°C (è il penultimo parametro vero?) Già che ci sono riporto il T Carico a 0060 sec. come da default Dopo la modifica delle temp di fumo non mi ha più dato il blocco 71. Che tra l'altro accadeva sempre e solo alla prima accensione... perchè alla seconda andava.
CITAZIONE Temp. Fumi Spegn. = default 60°C portata a 50°C (è il penultimo parametro vero?) Confermo penultimo parametro
Edited by Fulviale - 18/11/2022, 10:36
|
|
| .
|
359 replies since 11/6/2022, 09:49 7975 views
.