    io l'ho sempre tenuto spento...consuma un 10% in più ma sporca molto meno tutto in generale
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    21

    Status
    Offline
    Buongiorno a tutti del del forum, volevo farvi un piccolo aggiornamento dopo circa sei giorni di utilizzo con la modifica dei parametri suggerita da Passero Solitario.

    La stufa ha avuto un miglioramento come consumi, accensione stufa ore 15 spegnimento ore 23 circa kg. 15 di pellet (prima anche kg. 20).

    Non c'è più l'accumulo di pellet nel bruciatore e non ci sono residui incombusti nel bruciatore.

    Vetro con una leggerissima velatura, ho provato anche a non pulirlo per due giorni sempre con un velatura ma mai nero come prima da non riuscire a vedere la fiamma.

    Di seguito i parametri della mia stufa LW 20 e il set di fabbrica, l'asterisco indica il valore diverso rispetto a quello di fabbrica:

    MIO SET

    PA01 offset trasduttore 10
    PA02 sonda esterna 0
    PA03 isteresi stand by 5.0
    PA04 ritardo stand by 60
    PA05 ritardo riavvio 60
    PA06 freno coclea 1
    PA07 ritardo caldaia breve 240
    PA08 ritardo caldaia lungo 1800
    PA09 isteresi H2O + 0
    PA10 isteresi H2O - 3
    PA11 isteresi sonda esterna 2
    PA12 soglia frenata PID acqua 5
    PA13 set sanitario 85
    PA14 disattiva sensore press H2O 0
    PA15 velocità pulizia fumi accensione 1800
    PA16 velocità pulizia spegnimento 2000
    PA17 T pulizia accensione 90
    PA18 T precarico 80*
    PA19 Periodo pulizia ordinaria 30
    PA20 durata pulizia ordinaria 120
    PA21 V fumi p ordinaria 2000
    PA22 coclea on pulizia ordinaria 700
    PA23 coclea off acc- 1-2 5600
    PA24 coclea off 3-4-5 1300*
    PA25 coclea on P1 1151
    PA26 coclea on P2 2435
    PA27 coclea on P3 833
    PA28 coclea on P4 1538
    PA29 coclea on P5 2500*
    PA30 V fumi P1 1600*
    PA31 V fumi P2 1850*
    PA32 V fumi P3 2000*
    PA33 V fumi P4 2250*
    PA34 V fumi P5 2500*
    PA35 KCC P1 170
    PA36 KCC P2 177
    PA37 KCC P3 184
    PA38 KCC P4 192
    PA39 KCC P5 200

    TIRAGGIO FUMI BASSO*

    VALORI DI FABBRICA

    PA01 offset trasduttore 10
    PA02 sonda esterna 0
    PA03 isteresi stand by 5
    PA04 ritardo stand by 60
    PA05 ritardo riavvio 60
    PA06 freno coclea 1
    PA07 ritardo caldaia breve 240
    PA08 ritardo caldaia lungo 1800
    PA09 isteresi H2O + 0.0
    PA10 isteresi H2O - 3.0
    PA11 isteresi sonda esterna 2.0
    PA12 soglia frenata PID acqua 5.0
    PA13 set sanitario 85
    PA14 disattiva sensore press H2O 0
    PA15 velocità pulizia fumi accensione 1800
    PA16 velocità pulizia spegnimento 2000
    PA17 T pulizia accensione 90
    PA18 T precarico 70
    PA19 Periodo pulizia ordinaria 30
    PA20 durata pulizia ordinaria 120
    PA21 V fumi p ordinaria 2000
    PA22 coclea on pulizia ordinaria 700
    PA23 coclea off acc- 1-2 5600
    PA24 coclea off 3-4-5 1000
    PA25 coclea on P1 1151
    PA26 coclea on P2 2435
    PA27 coclea on P3 833
    PA28 coclea on P4 1538
    PA29 coclea on P5 3125
    PA30 V fumi P1 1500
    PA31 V fumi P2 1800
    PA32 V fumi P3 2100
    PA33 V fumi P4 2400
    PA34 V fumi P5 2650
    PA35 KCC P1 170
    PA36 KCC P2 177
    PA37 KCC P3 184
    PA38 KCC P4 192
    PA39 KCC P5 200

    TIRAGGIO FUMI NESSUNA CORREZIONE

    Oggi userò la stufa con i parametri di fabbrica vedo come va se peggiora ripristinerò i valori precedenti, vi terrò aggiornati.
    Buona giornata a tutti.
     