Significato dei parametri del menù tecnico.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. bibakiralola
     
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,464
    Location
    brescia

    Status
    Offline
    COCLEA P1 0,750" = Questo non lo so-----caduta pellet a p1
    FUMI ACCENS 1500 = Sarebbero i giri del motore?------giri motore fumi in accensione
    FUMI P1 1240 = Giri del motore Programma 1?-----------giri aspiratore a P1
    ARIA P1 135V = Quntità di aria che entra nella stufa Programma 1?------Volt alla ventola aria ambiente in P1
    ARIA P5 185V = Quntità di aria che entra nella stufa Programma 5?-----Volt alla ventola aria ambiente in P5
    ARIA SPEGN 185V = Quntità di aria che entra nella stufa quando si spegne (pulizia finale?)----Volt alla ventola aria ambiente in spegnimento
    PRECARICA ACC 100" = Questo non lo so-----tempo precarica pellet in accensione stufa
    VAR COCLEA 0% = Sarebbe la variazione del motore della COCLEA?------variazione portata pellet coclea in percentuale rispetto ai dati impostati in fabbrica che sono 00
    VAR ASPIRATORE 0% = Questo non lo so-----variazione dei giri aspiratore fumi ..in percentuale ..rispetto ai dati caricati in fabbrica che sono 00
     