Allarmi Scheda:
7.1 “NO ACC”.
Se durante la fase di accensione LOAD WOOD O FIRE ON la temperatura dei fumi non sale
di un valore impostato al PR44 oppure non raggiunge la temperatura stabilita dal P-13 nel tempo stabilito al P-01, la
scheda va in errore accensione.
• La fase di accensione termina e la stufa passa in raffredamento controllato.
• Sul display la scritta “ALAR/ No/ Acc“ segnala tale errore.
• La segnalazione di allarme termina resettando manualmente la scheda mediante la pressione del tasto ON/OFF
per circa 2 secondi
7.2 “NO FIRE”.
Se durante la fase di lavoro la stufa si spegne (la temperatura dei fumi scende sotto al parametro P-13), la stufa passa in
raffredamento controllato.
• Sul display la scritta “Alar/No/Fire” segnala tale errore.
• La segnalazione di allarme termina resettando manualmente la scheda mediante la pressione del tasto ON/OFF
per circa 2 secondi
7.3 “COOL FIRE”.
Se durante la fase di lavoro manca la tensione di rete, la stufa alla riaccensione, segnala il Black-out con tale
allarme. la stufa passa in raffredamento controllato.
• Sul display la scritta “CooL FirE” segnala tale errore.
• La segnalazione di allarme termina resettando manualmente la scheda mediante la pressione del tasto ON/OFF
per circa 2 secondi
7.4 “FAN FAIL”.
Se durante la fase di lavoro i giri dell’estrattore fumi scendono e la scheda non riesce a mantenere la
velocità impostata. la stufa passa in raffredamento controllato.
• Sul display la scritta “Alar /Fan/Fail” segnala tale errore.
• La segnalazione di allarme termina resettando manualmente la scheda mediante la pressione del tasto ON/OFF
per circa 2 secondi
7.5 “SIC DEP FAIL”.
Se durante la fase di lavoro il pressostato o termostato di sicurezza segnalano una anomalia, a stufa passa in
raffredamento controllato.
• Sul display la scritta “Alar /Dep/ Sic /FaiL” segnala tale errore.
7.6 Log Allarmi.
La scheda memorizza gli ultimi 5 allarmi occorsi. Per visualizzare la cronologia accedere al menu Mn04->E9. Per
azzerare il log accedere al menu Mn04->99 e premere il tasto ON/OFF per eseguire l'operazione.
7.7 Visualizzazione degli Allarmi.
• Visualizzare il menu tecnico Mn04.
• Premere ripetutamente i tasti 1 e 2 fino a visualizzare “E9” sul display.
• Premere il tasto 8 per confermare.
• Il display visualizzerà alternativamente il codice di errore e il tipo di allarme occorso. Premere nuovamente il
tasto 8 per passare alla visualizzazione dell'allarme successivo.
7.8 Cancellazione degli Allarmi.
• Visualizzare il menu tecnico Mn04.
• Premere ripetutamente i tasti 1 e 2 fino a visualizzare “99” sul display.
• Premere il tasto 8 per confermare l'azzeramento del log.. -
angelgle.
User deleted
rismontato il pressostato e nel tubicino era rimasto in idea di polvere, soffiata e ora funziona.............
grazie infinite dell'aiuto.... però se avete una copia del manuale se fosse possibile mi piacerebbe avere una copia...
Cordialmente
Angelgle. -
.
Da pagina 41 di questo link: https://shop.nardinitermocamini.it/wp-cont...14-ITALIANO.pdf .