Prova a mettere+2% a tipo pellet.... . -
.
D’accordo . -
.
Ragazzi ma per far uscire più aria dalle bocchette che devo fare? . -
.
Devi aumentare aria p1 e p5. . -
.
Ok grazie passero ti faccio sapere come va… . -
.
Il modulo Wi-Fi mi dice che è in offline sapete dirmi come fare? Ho provato anche a accendere e spegnere ma niente. . -
.
Quale modulo WiFi? . -
.
Ma come? Dopo oltre 10 pagine di discussione non sapevi che c'è un modulo WiFi?. -
.
No..... . -
.
Scusate ma perché mi state prendendo in giro?
Non sapete che alcune stufe usano il Wi-Fi da remoto?
Passero è il più professionale perché non prende in giro nessuno e è anche per questo che gli sono stata dietro nelle discussioni. -
.
Scusa, sinceramente non avevo capito e pensavo al modem WiFi di casa.🤦 . -
.
Tranquillo,
Lo chiedevo solo perché all’improvviso non ha più funzionato.. -
.
Buongiorno a tutti,se posso mi collego a questo post senza aprire una nuova discussione visto che l'argomento trattato è uguale.
Nella prima discussione avevo il problema della" mancata depressione" , ho seguito i consigli trovati in queste pagine e ho risolto , più o meno , ho portato la stufa ai valori di fabbrica con la procedura : Taratura tenico (codice: A09) , Valori di fabbrica , Banca Dati ( codice 0O) , il problema è che la stufa non scalda per niente , esce un aria tiepida in tutti i programmi.
Per effettuare una regolazione giusta , e per ora escludere l'intervento del tecnico , che dalle nostre parti costa come un dentista degli anni 80' , cosa dovrei impostare?
Vi lascio i dati di fabbrica della Stufa El.Fire Noa S2 :
*Coclea potenza 1 : 08'
*Coclea potenza 2 : 09'
*Coclea potenza 3 : 11'
*Coclea potenza 4 : 13'
*Coclea potenza 5 : 15'
*Soglia Minima : 40°
*Soglia Massima : 260°
*Soglia Ventola : 60°
*Velocità fumi Accensione : 1800
*Velocità fumi avvio : 2000
*Velocità Fumi P1 : 1300
*Velocità Fumi P2 : 1450
*Velocità Fumi P3 : 1550
*Velocità Fumi P4 : 1650
*Velocità Fumi P5 : 1800
*Velocità Aria 1 : 130v
*Velocità Aria 2 : 135v
*Velocità Aria 3 : 140v
*Velocità Aria 4 : 145v
*Velocità Aria 5 : 150v. -
rocco7373.
User deleted
Ho messo
Pr 18 1320
Pr 19 2300
Pr 20 1600
Pr 21 2250
Tipo pellet -3
Tipo cammino -4
Esce più aria e riscalda molto di più.
Ovviamente la fiamma è più alta…
Nel frattempo monitorizzo la combustione.
Appena potete mi fate sapere se con questi parametri posso creare casini?
Errore
Tipo cammino +4
Tipo pellet +3
No - ho sbagliato a scrivere
Stessa stufa (Courmayeur San Marco) e stesso problema (avevo resettato in banca dati con codice O1), ho inserito O0 nella banca dati e sembra tutto a posto. Quindi desumo che i parametri di fabbrica in banca dati siano O0 o sbaglio? saluti.. -
.CITAZIONE (racaan71 @ 8/1/2022, 12:12)Buongiorno a tutti,se posso mi collego a questo post senza aprire una nuova discussione visto che l'argomento trattato è uguale.
Nella prima discussione avevo il problema della" mancata depressione" , ho seguito i consigli trovati in queste pagine e ho risolto , più o meno , ho portato la stufa ai valori di fabbrica con la procedura : Taratura tenico (codice: A09) , Valori di fabbrica , Banca Dati ( codice 0O) , il problema è che la stufa non scalda per niente , esce un aria tiepida in tutti i programmi.
Per effettuare una regolazione giusta , e per ora escludere l'intervento del tecnico , che dalle nostre parti costa come un dentista degli anni 80' , cosa dovrei impostare?
Vi lascio i dati di fabbrica della Stufa El.Fire Noa S2 :
*Coclea potenza 1 : 08'
*Coclea potenza 2 : 09'
*Coclea potenza 3 : 11'
*Coclea potenza 4 : 13'
*Coclea potenza 5 : 15'
*Soglia Minima : 40°
*Soglia Massima : 260°
*Soglia Ventola : 60°
*Velocità fumi Accensione : 1800
*Velocità fumi avvio : 2000
*Velocità Fumi P1 : 1300
*Velocità Fumi P2 : 1450
*Velocità Fumi P3 : 1550
*Velocità Fumi P4 : 1650
*Velocità Fumi P5 : 1800
*Velocità Aria 1 : 130v
*Velocità Aria 2 : 135v
*Velocità Aria 3 : 140v
*Velocità Aria 4 : 145v
*Velocità Aria 5 : 150v
Ciao, posso chiederti la procedura per entrare nel menù tecnico della noa02? Grazie..