I miei valori sono questi:
1. tempo massimo in minuti per l’accensione - 15’
2. tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (avvio, ovvero Fire ON) - 02’
3. intervallo in minuti tra le pulizie del braciere - 30’
4. tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load wood) - 1,8’’
5. tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on) - 1,4’’
6. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 - 1,2’’
7. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 - 1,6’’
8. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 - 2,0’’
9. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 - 2,4’’
10. tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 - 2,8’’
11. ritardo degli allarmi in secondi - 30’’
12. durata della pulizia braciere in secondi - 30’’
13. temperatura in °C minima per la fase di avvio - 60°
14. soglia di temperatura massima in °C per ridurre al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore - 225°
15. soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore - 60°
16. velocità aspiratore dei fumi in accensione (load wood) - 05
17. velocità aspiratore dei fumi in avvio (fire on) - 05
18. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1 - 01
19. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2 - 02
20. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3 - 03
21. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4 - 04
22. velocità aspiratore dei fumi alla potenza 5 - 05
23. velocità motore scambiatore alla potenza 1 - 02
24. velocità motore scambiatore alla potenza 2 - 02
25. velocità motore scambiatore alla potenza 3 - 03
26. velocità motore scambiatore alla potenza 4 - 04
27. velocità motore scambiatore alla potenza 5 - 05
28. usi vari in rapporto a versione - 06
29. ???? - 05
30. ???? - 3,2’’
31. ???? - 120°
32. ???? - 255'
Che ne pensi?CITAZIONE (19dany84 @ 11/2/2010, 19:27)Ah ecco, io invece quando imposto quei parametri (quelli senza codici) ho il riazzeramento degli stessi quando ripremo set
Imposti il valore, se ti basta quello premi 4 e esci altrienti premi set per passare alla modifica successiva, la imposti e premi sempre 4 per uscire. Ovviamente se riscorri tutto il menu con il tasto set resetti tutto!.