Stufe a biomassa, pellet e altro

Posts written by Darkmaster

  1. .
    Penso che chiuderò solo con il vetro, ho l'aspiratore sulla cappa a 6 velocità per il fumo

    Non ho preso un termocamino fatto e finito perché come vedete la struttura di quello che ho è importante e quindi non mi andava di toglierla
  2. .
    prima di mettere su tutto questo sto valutando ovviamente se chiudere e basta il camino con il vetro così da far scaldare molto la cappa che farebbe da termosifone gigante
  3. .
    Ciao a tutti, ogni anno ne provo una nuova :XD:

    Quest'anno vorrei trasformare il camino in un termocamino e dismettere la mia vecchia caldaia a pellet dopo 10 anni di onorato servizio

    la struttura si presta:
    https://freeimage.host/i/QNrDnj

    https://freeimage.host/i/QNrZZb

    ho provveduto a installare il telaio per chiuderla (devo solo montare il vetro)


    https://freeimage.host/i/QNLdQe

    ho preso una serpentina inox da mettere all'interno della cappa


    https://freeimage.host/i/QOBnqJ


    e questo è il collegamento che l'idraulico mi ha fatto per usare la caldaia a pellet come riscaldamento al posto di quella a gas (ho il gpl!)

    https://freeimage.host/i/QOBqWg


    ho un boiler in che vorrei utilizzare per fare a mo' di puffer

    https://freeimage.host/i/QOBBsa

    https://freeimage.host/i/QOBfzF


    La cosa che non mi è chiara è

    1 dove dovrei caricare l'impianto (dai collegamenti dell'idraulico non capisco, la caldaia gpl fornisce automaticamente la pressione giusta a quella a pellet?) la caldaia a pellet va in circolo semplicemente spostando la leva.

    2 come implementare efficacemente una valvola di sicurezza o un vaso di espansione aperto all'impianto

    3 come collegare il boiler e se si può usare come puffer

    4 se lo schema che ho fatto (al netto del boiler e del vaso d'espansione) potrebbe andare bene?

    https://freeimage.host/i/QOBMeS
    https://freeimage.host/i/QOBG72

    Grazie a tutti in anticipo per gli interventi sperando che questa discussione come sempre possa tornare utile anche a qualcun altro.
  4. .
    Capito, grazie mille oggi provo XD
  5. .
    mmm no allora non ho capito, io vicino al vaso ho la fine dei tubi di mandata e di ritorno, quindi dovrei:

    attaccare in basso il ritorno
    attaccare dove sta la curva con il tubo nero lo scarico per il troppo pieno

    e basta giusto?

    così il ritorno avrebbe sempre l'acqua per compensare eventuali carenze
  6. .
    no ha detto che ha visto l'aggiornamento della norma europea, ma secondo me semplicemente non si fida, già mi fa un favore, non vuole stare con il pensiero che se poi esplode tutto la colpa è la sua da una parte lo capisco...

    comunque in soffitta potrei riattivare il vecchio vaso d'espansione gli ho fatto le foto sta proprio vicino all'impianto, me la caverei attaccando la mandata alta, il ritorno basso e mettendo un galleggiante nuovo? Ma a questo punto il vaso d'espansione chiuso devo toglierlo o posso lasciarlo?

    https://imgur.com/a/Ba0myqH

    grazieeee
  7. .
    L'idraulico comunque ha detto di installare anche un vaso aperto perché se no non mi può certificare l'idoneità dell'impianto =/
    Gli ho dato il libretto e gli ho fatto vedere che ho fatto tutte le cose che specifica la nordica per l'impianto a vaso chiuso seguendo lo schema riportato sul libretto ma non c'è stato nulla da fare
  8. .
    Stretto tutto abbastanza bene ora, fa solo una mini goccia nel barilotto FF sotto la vac ma è accettabile.

    Ma il termostato al circolatore come lo metto? Cioè si attiva sulla temperatura ambiente non capisco, come faccio a dirgli di spegnersi quando la temperatura dell'acqua va sotto i 35° tipo? nella studa c'è una sonda già e lo spazio per un'altra

    Dovrei mettere una cosa tipo questa?
    https://www.manomano.it/p/termostato-di-re...934015-12738205
  9. .
    Attacco quasi ultimato, ho dovuto rimontare tutto con un Chiave di pappagallo di quelle serie perché ovviamente con una normale non ero riuscito a stringere bene. C'è solo un flessibile che perde una goccia d'acqua ma più lo stringo e più perde... Ma ci va la guarnizione o deve essere stretto proprio a morte?

    https://imgur.com/a/wA17UHE

    Comunque il consiglio che mi sento di dare da questa esperienza è che se pensato di aver stretto un tubo fategli fare ancora un giro XD
  10. .
    Mi sono arrivati quasi tutti i tubi e la raccorderia ho quasi finito questo capolavoro di arte moderna:

    https://imgur.com/a/z5lL5VI

    che ne pensi?
  11. .
    Allora il nuovo progetto è questo (devo fare lo scarico anche per la valvola di sicurezza termica obbligatoria nel vaso chiuso):

    https://imgur.com/a/ZJOYbFV

    il vaso potrei prendere questo che dici?

    https://www.amazon.it/gp/product/B00WWGSBK...2PNWYJU7H&psc=1
  12. .
    Stanotte pensavo.. ma se invece mettessi il vaso chiuso XD ? mi verrebbe una cosa più pulita sicuramente così potrei attaccarlo a muro in una nicchietta dietro la stufa

    Allora l'impianto saranno 10mt di tubi da 20mm che entrano in un collettore collettore e poi escono in 3 tubi da 1/2 di circa 2 metri l'uno per 3 stanze (3 termosifoni per un totale di 40 elementi)
  13. .
    Si l'unità è millemetri esatto, boh nello schema specifica "innesto venturi" non ho idea di cosa voglia dire, ora cerco questa valvola così ordino il tutto. Comunque grazie davvero molto per l'aiuto che mi stai dando
  14. .
    Si la vecchia stufa era a vaso chiuso, i tubi dei termosifoni entrano nei collettori da 20' e arrivano ai termosifoni da 16', non hanno valvole termostatiche quindi potrei prenderne anche uno "classico" diciamo avevo pensato a questo:

    www.amazon.it/BACOENG-Pompa-circol...ps%2C229&sr=8-6

    poi nella lista dell'impianto prendendo spunto dallo schema della Nordica https://imgur.com/a/iBQuBsB ho messo:

    1 vaso espansione
    2 valvole a sfera
    1 valvola di sicurezza
    1 valvola scarico termico
    1 miscelatore anticondensa
    1 termometro e 1 barometro
    2 innesti venturi


    Ho difficoltà con gli innesti venturi e con la valvola di bilanciamento che non so cosa siano, e con il vaso d'espansione che non ho idea di quale prendere

    ah e infine un termostato random anche wifi magari
  15. .
    ho già i termosifoni usavo la stufa a pellet solo per quelli in realtà quindi impianto molto semplice mandata e ritorno
65 replies since 31/10/2014
.