| Mi inserisco nella discussione, per sapere se qualcuno ha mai resettato il service. Io ho effettuato la pulizia, entro nei parametri tecnico con la A9 e quando faccio il reset mi chiede una password che non è A9, qualcuno la conosce? |
|
-
-
.
|
| Io ho risolto il mio problema, era il modulo wifi che mi dava problemi, tolto quello torna a modulare. Adesso verifico se riesco a farmelo cambiare dall'assistenza. |
|
-
.
|
| sono stufe diverse, il pannello non è uguale. |
|
-
.
|
| No non è la stessa cosa, la mia è settata in eco, raggiunta la T ambiente si spegne e stop. Il problema l'anno scorso non l'avevo, quest'anno si. Al problema si aggiunge il problema che le assistenze si attivano con tempi bibblici. |
|
-
.
|
| In teoria il termostato esterno da solo "on e off" non manda segnali di temperatura, l'ho escluso per quello a priori. Ho paura che si sia rovinata la scheda con qualche calo di tensione. |
|
-
.
|
| CITAZIONE (biomass @ 29/11/2023, 13:47) La t ambiente?
Che t ambiente hai, quando riavvia?
La sonda ambiente dov'è e quanto segna? come sonda ambiente usa il termostato esterno a muro, che da on e off. E' quella che intendi? Quando riparte la T h20 è sempre >30° se può essere utile ed è il momento in cui poi non modula piu. Se invece parte con T H20 piu basse mi raggiunge i 70° senza problemi. |
|
-
.
|
| Dopo cca 1 anno di utilizzo la caldaia mi sta dando alcuni problemi. Quando l'accendo manda la T H20 a 70° senza problemi, una volta raggiunta la T ambiente, il termostato mette in stand bye la caldaia e al suo riavvio la caldaia non fa salire la T H20 piu di 53° gradi. Ogni tanto se la spengo e riaccendo riesco a risolvere e lei riparte, ogni tanto no. Le ho provate tutte.
Tutto ha iniziato a manifestarsi dopo che la corrente dell'immobile era saltata 2-3 volte, da li in poi nulla. Mi mangio le mani perchè è l'unica cosa che non ho sotto ups !!!!! |
|
-
.
|
| Ho provato a seguire il consiglio e ho messo la Ton della pompa a 45°. Decisamente molto meglio. |
|
-
.
|
| Ho sbagliato, intendevo il p15 |
|
-
.
|
| CITAZIONE (Giuseppe811 @ 28/1/2023, 19:51) Sto provando la tua teoria, sul fatto che la ventilazione frontale ruba calorie alla caldaia, quindi , siccome , la ventola a 1 gira comunque ,portandola dai 170 volt di fabbrica a 100 gira pianissimo. Poi se la metto a 5 è sempre al massimo 230 volt
In pratica è un potenziometro, con quel valore vari il voltaggio della ventola.
P16 e P 17 Ho provato ad aumentare il p14 a 5, messo temperatura acqua a 72 e mi arriva tranquillamente a 68-70. Ho provato il tuo P4 e funziona bene, ottimo suggerimento. Con il p14 a 5 mi consuma leggermente di più, ma sto modificando anche i set point del cronotermostato. Domani provo a modificare il parametro della ventola a Potenza 1.
In questi giorni di giorno siamo attorno allo 0 |
|
-
.
|
| Interessante, anche a 1 a me sembrava troppa aria, ci provo anche io lunedì. |
|
-
.
|
| Il P16 a cosa si riferisce? |
|
-
.
|
| Da me ora siamo attorno allo 0 di notte e più o meno +4 di giorni |
|