| Salve a tutti, ho un problema con una LP30 equipaggiata di scheda espansione impianto e puffer. Non posso usare il crono perchè quando interviene per spegnere la caldaia, il programma della LP30 continua a far correre la pompa di circolazione (della caldaia) fino a che la temperatura caldaia è scesa sotto i 60C, però in questo modo mi abbassa anche la temperatura del puffer (quasi 600lt) che magari si trovava a 76C me la ritrovo a 55!!!!! Vorrei sapere chi ha una LP30 in questa configurazione se ha i stessi problemi ed eventualmente chi ha la caldaia direttamente collegata all'impianto se ha mai notato questa anomalia. Grazie per la risposta.
06-2013 Risolto il problema e migliorato il funzionamento della caldaia con la creazione di una nuova scheda d'interfaccia.
Edited by elettropellet - 18/12/2014, 22:34 |
|
-
.
|
| Ciao Valerio, se nel frattempo non hai risolto ti consiglio di far verificare che non sia un problema di collegamento elettrico o connettori allentati. |
|
-
.
|
| Ciao a tutti, sono nuovo sul sito. La mia stufa è una Extraflame LP30. |
|