Stufe a biomassa, pellet e altro

Posts written by FaiDaTe

  1. .
    Salve,

    ho una HP22 EVO per riscaldare un appartamento di circa 150 m2 con 70 elementi. L'impianto è stato eseguito "con i piedi" collegando tramite tubo da 19 la caldaia alla prima centralina e poi sempre con tubo da 18 dalla prima centralina alla seconda.
    La caldaia è collegato ad un Boiler per solare termico con Tubazione da 22 per alimentare l'acqua tecnica in assenza di sole.

    Ho settato la potenza a 3 con una temperatura a 67gradi

    Ogni qualvolta la caldaia si accende per servire il boiler non c'è nessun problema.
    Quando invece serve i termosifoni, la caldaia supera la soglia dei 5 gradi in esubero e va in H-OFF senza andare in modulazione. poi si rispegne per raffreddarsi e successivamente si riaccende andando in modulazione senza andare in H-OFF

    E' ovvio che c'è un problema di sovraccarico, pero vi chiedo se c'è modo di poter intervenire sui paramenti in modo da poter risolvere questo problema.
    Di seguito i parametri di configurazione presenti nel menu tecnico:

    Coclea ACC 0.800
    Coclea AVV 0.900
    Coclea P1 0.750
    Coclea P5 2.250
    Fumi Acc 1650
    Fumi AVV 2250
    Fumi P1 0900
    Fumi P5 2220
    Soglia Comensa 053c

    Tempo Start 10''
    Tempo Acc 15'
    Tempo AVV 12'

    Carica Acc 140''
    ModulA fUMI 220C
    Modula Servatoio OFF

    soglia 1 0.53c
    Soglia 2 0.60c
    Ritardo candeletta 80''

    Scambio Potenza 30''
    Ritardo P2-P1 1'
    Abilita Compensa 2

    T.Fumi perc max 10
    TFumi P1 100c
    TFumi P5 186c

    Fumi Start 2320
    Fumi Spegnimento 2320
    Fumi allarme 2320

    soglia fumi off 070c
    attesa fiamma 0''
    aspira precarica 0900

    soglia acc1 4gradi
    soflia acc2 9gradi
    II precarica 15''

    PIU V FUM PRESS OFF 20
    PIU GIRI P1 0300
    PIU GIRI P5 0100

    soglia 1 60c
    soglia 2 65c
    soglia compensa 63c


    Ho chiamato 2 tecnici ma non mi hanno saputo risolvere il problema pertanto chiedo a voi esperti se vi occorrono altri dati per fare una valutazione ed eventualmente darmi degli input per tarare meglio il mio impianto.
    Vi ringrazio anticipatamente per il vostro tempo.
  2. .
    ciao renegate

    la candela.originale è da 315w.
    ho visto che la maggior parte dei rivenditori offrono la PSx-6-240-B ma come dicevo nel precedente post questo.modello sembra essere per il sistema ermetico e mon a aria forzata.

    pero quella per aria forzata PSx-7-240-B non la trovo online

    volevo sapere se per caso voi avete esperienza su questi modelli.

    grazie
  3. .
    Salve,

    stavo facendo un po di ricerca per identificare la candela per la mia stufa, e ho visto che per la Nordica Hp22 si consiglia la PSX 6-240-B.
    Andando dal sito del produttore (https://plug.fkk-corporation.com/images/2_..._Catalog_IT.pdf) e ricercando il modello, ho visto che ha due tipologie per la stufa a pellet:

    PSx-6-240-B (Sistema ermetico)
    PSx-7-240-B (Sistema ad aria forzata)

    La maggior parte dei negozi online propongono per la la Nordica quella con il sistema Ermetico.
    Quando ho smontato la caldaia, a me è sembrata più una tecnologia ad aria forzata anziché ermetica volevo un vostro consiglio a riguardo e secondo voi può funzionare una a sistema ermetico?
    Grazie
  4. .
    Salve,

    siccome continuo ad avere il problema, ho deciso di sostituire la candeletta.
    La mia HP22 porta una candeletta in ceramica da 330W mi sapreste consigliare una marca e nel caso secondo voi converrebbe sostituirla con una da 400W?

    Grazie
    Luigi
  5. .
    No nn l'ho sostituita perché smontandola e pulendola era praticamente nuova nemmeno un po' bruciata (la candeletta della hp22 è in ceramica)

    Il pellet che trovo nel cassetto è cmq abbastanza nero quindi sembra che funzioni.
  6. .
    Salve Amici,

    A valle dei consigli ricevuti dal forum per la risoluzione del problema in oggetto, ho fatto una pulizia accurata (canna fumaria, girofumi sopra e sotto)

    La caldaia ha ripreso a funzionare, ma ognipaio di settimana ogni tanto va in allarme per mancata accensione.

    Siccome ho visto che il pellet ritrovato nel cassetto è abbondante, ho diminuito da 140" a 130" il tempo di precarica.

    Avete per caso altri consigli da darmi a riguardo?
  7. .
    ciao,

    se il trasporto fosse stato direttamente zone vesuviana allora potevo confermarti.
    Siccome devo aggiungere anche il costo di trasporto devo consultarmi, nel caso ti faccio sapere e se è ancora disponibile mi aggrego

    Grazie
  8. .
    Ciao PM1986,

    siamo un gruppo di amici che acquistano ogni anno allo stesso punto, riusciamo a consumare dai 12 ai 15 bancali ogni anno.
    Se il prezzo è comprensivo di spedizione e il pagamento alla consegna saremmo interessato al myfire. Consegna zona vesuviana

    possiamo sentirci in privato per maggior dettaglio.
    Grazie
  9. .
    Salve,

    volevo sapere se per il prossimo inverno è già iniziata la raccolta di adesione per il pellet.
    Siamo 4-5 amici e prendiamo sempre un grosso quantitativo.

    Grazie
  10. .
    Ciao a tutti

    dopo aver fato un paio di accensioni manuali (zolletta di cartoncino in fase di accensione ) ho visto che la mia caldaia è risuscitata e ha ripreso a funzionare.
    Penso che punto cardine della risoluzione del problema sia stata la pulizia sia dei girofumi che della canna fumaria.

    ringrazio a tutti per la gentile collaborazione
    Ciao Luigi
  11. .
    La hp22 è un po' differente, la candeletta non esce dal tububicino.

    Siccome la mia è originale ed ha la filettatura di blocco, volevo sapere da qlk che ha la mia stessa caldaia se la candeletta è avvitata e bloccata oppure è avvitata solo con le mani.

    Io sono solo indeciso se quel quarto di giro andava fatto oppure no.
  12. .
    Se intendi quello posteriore affianco al pulsante di accensione elettrico è libero.

    Quando ho smontato la candeletta mi sono accorto che non era bloccata (si svitava con le mani) quando l'ho rimontata l'ho bloccata dando 1/4 di giro in più.
    Pensi che possa essere quella?

    C'è qualche prova che mi fa escludere lacandeletta. Io ad oggi ho verificato che si accende (il pellet si annerisce) ma mi sembra di capire che nn è sufficiente
  13. .
    Confermo chein fase di accensione la ventola funziona correttamente, all'avvio il pellet riempie di più di 2/3 quindi direi che copre ampiamente il foro della cqndela, la caldaia ha spazio nei lati (l'ho utilizzata per i precedenti 2 anni). Io ho un tester ma nn ho capito il che tipo di prova devo fare.

    La candela è una 330w se volessi acquistarne un'altra mi sapreste indicare una marca buona e qlk shop online dove acquistarla.

    Grazie
  14. .
    Ciao ragazzi

    Oggi ho fatto la pulizia dei fumi sia sopra che sotto, ma niente.

    Inizialmente provai ad aumentare il tempo di accensione e variare il carico pellet. Vedendo che il problema non di risolveva li ho rimesso com'erano (carico pellet 140'' e accensione 15').

    Avete qlk consiglio a riguardo devo procedere a sostituire la candela un o posso fare qlk altro tentativo?
  15. .
    CITAZIONE (elettropellet @ 4/4/2020, 23:32) 
    A pag.30 del manuale trovi le parti da pulire. In pratica è quasi lo stesso lavoro presente sulla LP30 ma ovviamente la disposizione sulla tua è diversa e con meno componenti.
    Devi smontare la piastra sopra la camera di combustione e accedi al girofumi che va pulito da tutta la cenere, poi hai lo sportellino laterale basso segnato con C in figura che va aperto per accedere al girofumi inferiore e andrebbe smontata anche il gruppo chiocciola aspiratore per eseguire una manutenzione completa. Puoi aiutarti con la guida che ti ho inviato, le disposizioni e il metodo di smontaggio sono leggermente diverse ma il concetto è lo stesso.

    Grazie LanciaFiamme,

    Domani provo e ti faccio sapere, senti ultimissima domanda, ma il girofumi posteriore è presente su entrambi i lati della stufa perché per me il lato sinistro della stufa è attualmente inaccessibile

    Grazie
28 replies since 4/4/2020
.