STUFA EL-FIRE NOA S02- Temperatura sale senza controllo

niente controllo della temperatura

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    La sonda fumi, che l'utente Mendelevium dice aver trovata fuori sede, non è la sonda ambiente.
    Sono due cose diverse con funzioni diverse.

    A parte il fatto che anche secondo me non si capisce come possa centrare la sonda fumi col problema lamentato di mancanza di regolazione.
    Forse la macchina, non rilevando correttamente la tfumi (la rileva più bassa???), continua a spingere?

    La sonda ambiente sembra invece rilevare la temperatura correttamente, l'utente dice che la temp va su oltre setpoint.

    Sembra un problema di logica della scheda.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    20

    Status
    Offline
    Si continua a gettare pellet poi superata la temperatura andrà in allarme e si blocca
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,490

    Status
    Anonymous
    Se la temperatura fumi è bassa il sistema rileva una mancata accensione/pellet esaurito, se troppo alta il sistema interviene per portare in modo autonomo la stufa alla minima potenza e se continua a salire la spegne completamente per temperatura fumi eccessiva.
    Secondo me la stufa sta funzionando regolarmente e anche a potenza minima continua a salire vuoi per la stanza dov'è situata e vuoi per il freddo che risulta latitante.
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    20

    Status
    Offline
    Si sono d'accordo con te ma in modula deve scendere siccome ah modificato il motoridutore non si capisce bene cosa ha modificato solo motore o anche ingranaggi
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,663
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    Anche in modulazione la temperatura sale, se il carico è eccessivo e non fa freddo.
    Se i parametri di casa madre corrispondono vuol dire che la modifica apportata, ammesso siano stati rispettati i giri minuto, risulta talmente performante da dover ritarare il carico pellet.
    Come avere un motore Ferrari su di una 500, ma con i freni a tamburo!

    Diversamente l'ipotesi è che siano stati caricati parameteri da banca dati diversi.

    Edited by Oscardc73 - 3/4/2024, 21:46
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    20

    Status
    Offline
    Concordo deve rivedere parametri e le modifiche fatte
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    24

    Status
    Offline
    Da quanto discusso su questo forum, sembra che la temperatura della stanza non sia controllata solo termostaticamente, ma da un gruppo di impostazioni.

    La mia stufa aveva un motore con cambio da 1,5 giri al minuto ed è quello che ho adesso.

    La temperatura viene mantenuta dalla quantità di pellet immessi nel braciere. Questo è controllato da un tempo durante il quale il pellet viene alimentato nel braciere, che controlla la quantita di pellet messi a braciare, e da un tempo di pausa.

    Poi c'è la quantità di pellet che viene bruciato, controllata tramite l'impostazione da -9 a+9.

    Anche la temperatura esterna attuale e le dimensioni della stanza sono fattori che influiscono sulla temperatura ambiente impostata.

    Penso che dovrò aspettare il prossimo inverno perché il sistema funzionava bene prima di modificare il motore. Il motore originale è stato prodotto da Kenta e se la coclea si inceppa, il motore si danneggia irreparabilmente.

    il servizio del manifattore di questo apparechhio non dare assistenza clienti buona e solo come ha fatta Pilato!

    per dire tutto, ho messo la carioca pellet -9 e sembra meglio ma aspetta una clima invernale per controllare se tutto va bene...
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,855
    Location
    FVG

    Status
    Online
    Tutto corretto ciò che hai scritto.

    Verifica e correggi i kg/h

    Cosa che secondo me, non hai fatto.

    I motoriduttori hanno inerzia diverse.

    Stessi tempi di on off non significa avere sempre la stessa quantità di combustibile.

    L'unico modo per tararla alla perfezione, è kg/h con le specifiche costruttore
    Kw min
    Kw max
    T fumi

    Altre cose sono aria fritta
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,128

    Status
    Offline
    se da menu tipo pellet -9 non basta entra in menu tarature tecnico A9 - Tarature fabbrica ,
    riduci anche il valore pellet di 1 o 2 punti dopo la virgola a tutte le potenze

    Tarature Fabbrica
    pr6 Coclea Potenza1
    pr7 Coclea Potenza2
    pr8 Coclea Potenza3
    pr9 Coclea Potenza4
    pr10 Coclea Potenza5
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    20

    Status
    Offline
    Concordo glielo avevo suggerito pure io di.abassare la gettata pellet nelle potenze partendo da potenza 1 se non ricordo male su quella stufa la modulazione e il pr06 che equivale a p1 io di solito le metto a 06 se cala molto di fiamma alzo a07
     
    Top
    .
54 replies since 31/3/2024, 08:19   1006 views
  Share  
.