Camera combustione nera

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,011
    Location
    Provincia Verona

    Status
    Anonymous
    dovrebbe provare a fare la partenza 2ore al max 32Kw per far bruciare e seccare il "catrame" e asciugare la condensa poi a caldaia calda a regime durante,il giorno riduce la potenza per consumare di meno

    Screenshot_20240311-100239_Tellur%20Smart

    Edited by Marco.ise.nok - 11/3/2024, 10:13
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    È polverosa.
    Almeno le condense sono escluse.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Quindi quale potrebbe essere il problema??
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    Qualità di combustione da ottimizzare.
    Sempre dando per scontato che la macchina sia pulita e libera.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,666
    Location
    Veneto

    Status
    Offline
    Anche a mio avviso, il tutto sembra dato da aria comburente da migliorare e modulazione, non si notano incrostazioni da condensa e meglio così.
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Ho chiamato un tecnico specializzato ungaro che adesso mi ha fatto aumentare dei valori sul ventilatore comburente e mi ha detto di vedere come va così,e poi in seguito di cambiare anche qualche valore coclea
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Ragazzi sono qui x tenervi aggiornati in modo che da darmi una mano con il mio problema,allora come vi ho detto questa mattina un tecnico autorizzato ungaro mi ha fatto entrare nei parametri e alzato quelli nella voce ventilatore comburente.ho acceso la caldaia alle ore 15:00 circa e ho visto che nn va in modulazione ma al massimo che scede è a p1,in piu guardando dal nottolino x vedere la camera combustione vedo sempre la camera nera quindi mi sembra che nn sia cambiato nulla,anzi la macchina nn mi modula,help
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,011
    Location
    Provincia Verona

    Status
    Anonymous
    provi un pellet che renda 5kw, io a gennaio 2023 usavo un altro tipo, la camera di combustione vicino alla caduta del pellet era sempre umida e nera

    e quest'anno sto usando il PFEIFER

    Mi si è alzata la temperatura dell"acqua a 65°C che con l'altro non riuscivo a raggiungere

    se però la sua nonostante l'aumento dell'aria non sale in temperatura o continua a rimanere a potenza 2 o 3 , o ha la parte terminale del comignolo con un balocco di creosato...
    Altrimenti provi a metterla a potenza max 5 che 32Kw fanno un bel fuoco, e le brucia tutta la fuliggine vicino alla caduta del pellet

    - edit by Herriquez

    Edited by Herriquez - 12/3/2024, 11:57
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,136

    Status
    Offline
    non basta pulire canna fumaria devi controllare anche il resto
    il vano ceneri dietro il cassetto e pulito ?
    lo scambiatore di calore e pulito ?
    il sensore flusso aria e pulito ?
    il tratto orizzontale che va da motore fumi al t e pulito ?
    braciere scrostato e stappato tutti i fori anche i laterali ?
     
    Top
    .