Umidità braciere caldaia a pellet

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Di quanto superi il colmo???,appena posso ti faccio la foto anche x farti vedere l inclinazione e il colmo(cmq adesso il tubo che avevamo aggiunto l abbiamo dovuto distaccare,quella che abbiamo fatto era solo una prova x vedere se andava meglio)

    Poi una domanda voglio fare,ma la canna fumaria dovrebbe avere un minimo di tiraggio anche a stufa spenta???
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Cosi
    Attached Image
    IMG_20240401_102321_1

     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,134

    Status
    Offline
    sei sotto il colmo in zona reflusso .si deve tirare anche in modo naturale,
    cosi da evacuare i fumi anche quando manca la corrente,
    manca presa aria ambiente dietro la stufa

    guarda qui www.stufefocolari.com/zona_reflusso_venti.htm

    Edited by Renegade66 - 1/4/2024, 10:37
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Ho provato con un tubo da un metro e aggiunto cappello a botte,quindi vuol dire che devo alzare un altro po
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,665
    Location
    Veneto

    Status
    Online
    Strano che con un metro in più non fosse sufficiente...
    È lo stesso esempio linkato da Renegade solo con tabella generale ed una discussione che spiega molto bene il tutto:
    https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=47998209

    Edited by Oscardc73 - 1/4/2024, 17:09
    Attached Image
    Screenshot_20240401_162935

     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Calcola che però l innesto nuovo parte da dove vedi la linea verde e superava di appena poco il comignolo presente adesso,quindi credi che prolungando di ancora 30/40 cm riesco a risolvere??
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Cosi
    Attached Image
    IMG-20240401-WA0010

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,665
    Location
    Veneto

    Status
    Online
    Credo che, vedendo la falda del tuo tetto, il terminale deva superare il colmo di quei 50cm come nello schema e come spiegato nella discussione.
    Così a vista non sono in grado di dirti quanto devi aggiungere dal punto in qui si trova ora l'uscita dei fumi.
    Lo devi verificare tu sul posto.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,134

    Status
    Offline
    devi superare il colmo di almeno 50cm e montare presa aria ambiente
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Prima di bucare x mettere una presa d aria esterna,si può fare una prova alzando di 50 cm oltre il colmo ed aprendo la finestra nel locale tecnico dove si trova la caldaia a pellet??avrebbe la stessa funzione??
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,855
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    La presa aria comburente è obbligatoria.

    Vedi tu

    Quello che esce in canna, deve entrare nel locale tecnico
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    La presa d aria adesso nn ce,x questo volevo chiedere visto il mio problema se aprendo la finestra come prova ha la stessa funzionalità??
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,855
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Si.
    Ha la stessa valenza.
    Basta la vasistas o una apertura di qualche cm.
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233

    Status
    Offline
    Perfetto,ha anche l apertura a vasistas,allora appena posso proverò ad alzare ancora per superare il colmo e a tenere aperta la finestra,e appena fatto vi aggiornerò,e spero tanto che vada bene
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    1,665
    Location
    Veneto

    Status
    Online
    Scusate adesso ho capito cosa era sta "vasistas"
    Attendiamo aggiornamenti!
     
    Top
    .