Di quanto superi il colmo???,appena posso ti faccio la foto anche x farti vedere l inclinazione e il colmo(cmq adesso il tubo che avevamo aggiunto l abbiamo dovuto distaccare,quella che abbiamo fatto era solo una prova x vedere se andava meglio)
Poi una domanda voglio fare,ma la canna fumaria dovrebbe avere un minimo di tiraggio anche a stufa spenta???
|
|
| .
|
-
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,134
- Status
- Offline
|
|
sei sotto il colmo in zona reflusso .si deve tirare anche in modo naturale, cosi da evacuare i fumi anche quando manca la corrente, manca presa aria ambiente dietro la stufa
guarda qui www.stufefocolari.com/zona_reflusso_venti.htm
Edited by Renegade66 - 1/4/2024, 10:37
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Ho provato con un tubo da un metro e aggiunto cappello a botte,quindi vuol dire che devo alzare un altro po
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 1,665
- Location
- Veneto
- Status
- Online
|
|
Strano che con un metro in più non fosse sufficiente... È lo stesso esempio linkato da Renegade solo con tabella generale ed una discussione che spiega molto bene il tutto: https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=47998209
Edited by Oscardc73 - 1/4/2024, 17:09Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Calcola che però l innesto nuovo parte da dove vedi la linea verde e superava di appena poco il comignolo presente adesso,quindi credi che prolungando di ancora 30/40 cm riesco a risolvere??
|
|
| .
|
-
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 1,665
- Location
- Veneto
- Status
- Online
|
|
Credo che, vedendo la falda del tuo tetto, il terminale deva superare il colmo di quei 50cm come nello schema e come spiegato nella discussione. Così a vista non sono in grado di dirti quanto devi aggiungere dal punto in qui si trova ora l'uscita dei fumi. Lo devi verificare tu sul posto.
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,134
- Status
- Offline
|
|
devi superare il colmo di almeno 50cm e montare presa aria ambiente
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Prima di bucare x mettere una presa d aria esterna,si può fare una prova alzando di 50 cm oltre il colmo ed aprendo la finestra nel locale tecnico dove si trova la caldaia a pellet??avrebbe la stessa funzione??
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
La presa aria comburente è obbligatoria.
Vedi tu
Quello che esce in canna, deve entrare nel locale tecnico
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
La presa d aria adesso nn ce,x questo volevo chiedere visto il mio problema se aprendo la finestra come prova ha la stessa funzionalità??
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Si. Ha la stessa valenza. Basta la vasistas o una apertura di qualche cm.
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Perfetto,ha anche l apertura a vasistas,allora appena posso proverò ad alzare ancora per superare il colmo e a tenere aperta la finestra,e appena fatto vi aggiornerò,e spero tanto che vada bene
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 1,665
- Location
- Veneto
- Status
- Online
|
|
Scusate adesso ho capito cosa era sta "vasistas" Attendiamo aggiornamenti!
|
|
| .
|