Cetto!
Stasera faccio prove e vediamo. Ora sto dal gyne che tra qlc mese ci si allarga in famiglia 😁
P.s. ma è mai capitato che la stufa faccia scattare il salvavita da spenta? Spenta ma alimenta
Il mio impianto elettrico non è dei migliori, ma questo problema me lo dava causa impianto del giardino, che ora è escluso.
Ma da quando hanno montato la stufa, sono un paio di notti che mi zompa, ma ovviamente a stufa spenta, sebbene alimentata.
Invece durante il funzionamento tutto ok
Cmq vedrò di scollegarla prima di andare a dormire e vediamo se risolvo 🤘. -
.
Tecnico casa madre in zona non c'è.
Installazione fatta da un tecnico che aveva la marca, ora non più, cmq tecnico mcz e sicuramente bravo
Ma come fanno c'è un flag che dice che i parametri sono cambiati? Anche se li riporto all'origine?
Cmq si, per ora ho rimesso a -25%, pellet corto, schuster al momento
La temp fumi devo ancora capire come si misura 😂
Cmq nn credo sia bassa,.come dicevo già al minimo scalda parecchio, e immagino la temp fumi sia cmq legata...
Immagino che una ventola estrattore tropo forte, la faccia abbassare un po' giusto? O nn c'entra niente?
Cmq devo capire come entrare nel menu per fare i test fumi etc
Se no tutti questi dati nn so come vederli e poterli condividere 😅
Grazie ✌️. -
.
Ma come me lhai detto tu ahhaha di verificAre se con il -30 sul carico pellet la temp fumi in p1 nn è troppo bassa
Giusto per quello.
Cmq ogni apparecchio può funzionare bene, o funzionare al meglio
Io voglio farla funzionare al meglio, massima resa/minima spesa (d pellet)
Cmq sia, verificherò temp fumi che nn sia troppo bassa
E l'unica altra cosa che volevo era modulare il carico iniziale x evitare le mancata accensione
Gracias. -
.
Arieccolo
Allora, ho fatto il test temp fumi (per la cronaca, come per le schede "sorelle" si entra nel menu test con SET e PROG+ premuti insieme x circa 5 secondi, così come per i menu tecnico SET e PROG-)
Cmq, in potenza 1, con carico pellet a -25%, e aspirazione fumi a +5% (quando la stufa è stata avviata prima volta, era a 9%, e avendo ridotto i pellet, ho ridotto un po' anche quella), la temp fumi è 142° (è accesa da 1h30 circa la stufa).
Edit: aggiungo che la velocità mi pare fosse sui 1500rpm
Credo che la temp sia buona, si? o troppo alta????
Cmq, tornando al calcolo dei pellet per potenza... ma che minghia vuol dire?!
Potenza1, da setting tecnici sta a 38%, su 60 secondi, -25% di impostazione da menu utente.
Si traduce in?!?!?
Facendo il conto, viene 17.1" ... ma cosa significa, che "ogni" 17 secondi butta pellet? non credo.
Che butta dopo 60+17?
Non riesco a capire questi 3 parametri come poi danno un tempo di uscita, o un intervallo tra le uscite del pellet
Di certo, la coclea non gira per 17 secondi, e di certo non ogni minuto e 17
A "orecchio" la coclea gira ogni 6 secondi circa, per pochissimo, tipo 1 secondo, e cadono tipo 3 o 4 pellet. -
.
Sicuro che sei a P1 come potenza?
Quella temperatura 142 gradi dovresti averla a P5 ovvero potenza massima...
Strano perché dicevi di vedere una fiamma bassa a P1, non si direbbe con quel dato.
Sulle percentuali non saprei risponderti sulla base di cosa vengano considerate.. -
.
Sicurissimo.... cmq, oggi riprovo ... infatti mi pareva altina come temp magari se riesco faccio un video e lo metto da qualche parte, ma credo di essere entrato nel menu corretto
Anche perchè la velocità, variava tra 1500 e 1502 rpm quindi erano dati vivi, nella sezione temperature, c'era quella ambiente che rispecchiava quella mostrata sul display normalmente, quella fumi appunto 142, e poi una Th a 30° ma credo quella sia finta, perchè sarebbe una eventuale temp dell'acqua.. -
.
La domanda era riferita al fatto che ti trovavi a P1, non tanto per i parametri rilevati...
In effetti gli rpm sono da P1, ma la temperatura fumi è da P5... -
.
ok faccio la prova intanto....
Cmq come posso, in pausa pranzo, vado a leggere tutti i parametri che stanno settati, sia quelli tecnici (mai modificati) sia quelli utente.
E riporto poi rpm aspirazione e temp fumi.. -
.
Allora non mi pare che mettendo nuovamente carico a -30 e aspirazione a 0 sia cambiato granchè, riporto tutti i parametri attuali utente e tenici, e i valori rilevati:
Potenza P1, temp impostata 21, temp ambiente 22
Menu test:
Motore coclea, Ton: 1,5"
Temp Fumi 135
Giri aspir 1400 rpm
Parametri tecnici, presi dalla stufa e messi accanto a quelli indicati nel manuale della v8.7.3
Quelli della stufa solo l'ultima colonna, credo da "comparare" con la prima/seconda che, nel manuale 8.7.3, sono una 6/8kw.
Vedete qualcosa di strano o mal regolato?
La cosa che non capisco appunto, è la temp fumi. Da manuale utente dice che le temp fumi dovrebbero essere a p1 74° e a p5 142°
(come giustamente dicevate, quella pare una temp da p5)
OT: ma come si postano le immagini??? non mi funziona, sarebbe stato più leggibile....
Cod
Descrizione
LS6
6KW
01
LS8
8KW
02
LS12
12KW
03
ICP11
12KW
04
ACTUAL
Mio Cambio
1
% On Coclea Potenza 1
30
25
25
30
38
2
% On Coclea Potenza 2
32
28
35
32
48
3
% On Coclea Potenza 3
37
33
47
35
58
4
% On Coclea Potenza 4
40
39
56
39
68
5
% On Coclea Potenza 5
45
45
62
45
85
6
% Fattore Correttivo Coclea
0
0
0
0
-30
7
Tempo Ciclo Coclea
60
60
60
60
60
8
% Velocità Vent. Aria Potenza 1
49
49
49
49
0
9
% Velocità Vent. Aria Potenza 2
54
54
54
54
50
10
% Velocità Vent. Aria Potenza 3
59
59
59
59
54
11
% Velocità Vent. Aria Potenza 4
64
64
64
64
70
12
% Velocità Vent. Aria Potenza 5
90
90
90
90
90
13
% Fattore Correttivo Vent. Aria
0
0
0
0
15
14
% Velocità Asp. Fumi Potenza 1
210
210
195
190
140
15
% Velocità Asp. Fumi Potenza 2
220
220
205
200
160
16
% Velocità Asp. Fumi Potenza 3
230
230
215
210
180
17
% Velocità Asp. Fumi Potenza 4
235
245
225
220
220
18
% Velocità Asp. Fumi Potenza 5
245
255
235
230
255
19
% Fattore Correttivo Asp. Fumi
0
0
0
0
0
20
Temp. Massima Fumi Potenza 1
150
150
150
150
160
21
Temp. Massima Fumi Potenza 2
180
180
180
180
170
22
Temp. Massima Fumi Potenza 3
190
190
190
190
180
23
Temp. Massima Fumi Potenza 4
200
200
200
200
190
24
Temp. Massima Fumi Potenza 5
215
215
215
215
214
25
Potenza Stufa In Accensione
1
1
1
1
2
26
Potenza Stufa in Pulizia Braciere
2
2
2
2
2
27
Temperatura Fumi Ventilatore Aria Acceso
90
90
100
100
55
28
Temperatura Fumi Ventilatore Aria Spento
85
85
85
85
50
29
Tempo Pulizia Braciere Accensione Minuti
1
1
1
1
0
30
Tempo Pulizia Braciere Accensione Secondi
30
30
30
30
15
31
Tempo Pulizia Braciere Ciclo Minuti
0
0
0
0
0
32
Tempo Pulizia Braciere Ciclo Secondi
30
30
30
30
15
33
Tempo Attesa Pulizia Braciere Ciclo Minuti
30
30
30
30
50
34
Tempo Attesa Pulizia Braciere Ciclo Secondi
0
0
0
0
0
35
Differenza Temperatura Fumi Stufa Accesa
5
5
5
5
4
36
Temperatura Fumi Stufa Spenta
70
70
70
70
40
37
Tempo Ritardo arresto Asp. Fumi Minuti
10
10
10
10
1
38
Tempo Ritardo arresto Asp. Fumi Secondi
0
0
0
0
0
39
Numero Massimo Accensioni
2
2
2
2
1
40
Tempo Accensione Minuti carico pellets proporzionale
10
10
10
10
15
41
Tempo Accensione Secondi carico pellets proporzionale
0
0
0
0
0
42
Differenza NTC Errore 3
150
150
150
150
5
43
Temperatura Massima Fumi
220
220
220
220
230
44
Temperatura Minima Fumi Errore 5
85
85
85
85
45
45
Ore Messaggio Assistenza
(il valore deve essere moltiplicato x 10)
0=disabilitato 90=900 ore
90
90
90
90
150
46
Codice Parametri L
0
1
2
3
0
47
Tempo Carico pellets Accensione precarica fissa
130
130
130
130
250
48
Fattore Correttivo Temperatura Ambiente
0
0
0
0
0
49
Temperatura Lavoro Pompa Acqua
50
50
50
50
0
50
Indicatori di Sistema
0
0
0
0
0
51
Potenza Impostata GSM
2
2
2
2
2
52
Modalità Accensione
0=Precarica 1= Proporzionale
1
1
1
1
0
53
Modalità Regolazione 0=Normale 1=Lenta
0
0
0
0
0
54
Tempo verifica parametri temperatura
30
30
30
30
30
55
Velocità Aspiratore Fumi in Accensione 1=min 6=Max
4
4
4
4
5
56
Modalità LCD
LCD Sempre Acceso = 1
LCD si spegne dopo 20”=0
1
1
1
1
0
57
Carico Addizionale fisso dopo Errore Mancanza Pellets
0
0
0
0
10
58
Fattore Correttivo Sensore NTC
0
0
0
0
0
59
Abilitazione Sensore Aspirazione Fumi. Abilitare se si
utilizza il sensore ai fini de controllo in aspirazione
dell'aria.
Assente=0, Presente=1
0
0
0
0
0
60
Abilitazione contr HW motore fum con encoder. Se enc (1
impulso/giro) è presente nel motore aspirazione fumi si
potra impostare il numero di giri/motore per ogn singola
velocità del motore da 10 (100giri/min)a 255 (2550
giri/minuto)
Assente=0, Presente=1
1
1
1
1
1
61
Controllo temperatura scheda Non Abilitato=0 Abilitato=1
1
1
1
1
1
62
Delta T Funzione Economia Pellets. Vedi par.6.1.8. Se
impostato a 0 il controllo viene disabilitato.
0
0
0
0
0
63
Coefficiente sfasamento motore fumi
Motore senza condensatore =0
Motore con condensatore da 0 a 80 a seconda del tipo di
motore.
0
0
0
0
0
64
Frenatura motore carico pellets.
Senza frenatura = 0
Con Frenatura = 1
1
1
1
1
1
65
Funzione IDRO PLUS
Impostando il valore a 1 è possibile usare l'ingresso sonda
ambiente come unica sonda ad acqua. La modulazione di
potenza avverrà quindi sulla base della temperatura
dell'acqua. Vedi par. 11.1.1
0
0
0
0
0
66
Temperatura massima acqua funzione IDRO PLUS
Vedi par. 11.1.1
80
80
80
80
110
67
Potenza Lavoro funzione IDRO PLUS Vedi par. 11.1.1
5
5
5
5
120
68
Limite Massimo regolazione Impostazione temperatura Acqua
IDRO PLUS
Vedi par. 11.1.1
Delta t. modulazione prima di allarme
Vedi par. 11.1.1
85
85
85
85
140
69
5
5
5
5
150
70
Tempo Attesa motore Fumi secondi Impostabile da 0 a 250
secondi
Vedi par. 11.1.2
0
0
0
0
0
71
% Velocità Canalizzato Potenza 1
49
49
49
49
0
72
% Velocità Canalizzato Potenza 2
54
54
54
54
0
73
% Velocità Canalizzato Potenza 3
59
59
59
59
0
74
% Velocità Canalizzato Potenza 4
64
64
64
64
0
75
% Velocità Canalizzato Potenza 5
90
90
90
90
0
76
Codice Visualizzazione
0
0
0
0
0
… proseguono tutti 0 fino a param 105…
106
60
107
20
108
230
109
20
110
235
111
1
112
0
. -
.
Per caricare le foto fai uno screenshot della stessa e poi la carichi, così è più leggera.
Hai visto che da parametri rilevati il T on coclea a P1 da 1,5"" ?
Questo è il tuo riferimento reale:
Praticamente con valore %ON coclea a P1=38 - 30% = 1,5" sec. di rotazione coclea.
Approssimativamente ora hai impostato in P1 un valore % 27 che corrisponde a 1,5".
L'accensione continua a fallirla?
Hai visto quanto pellet carica in quella fase e se ricopre il foro della candeletta?
Vedo il valore 55 a 5 invece che a 4...
Poi tralasciando la temperatura minima, che è troppo bassa a mio avviso, che terrei sui 100°/110° vedo dei valori di carico elevati, quindi normale che hai temperatura fumi sia più alta del dovuto.
Attendiamo anche un parere di Rene, considerando sempre il fatto che per le modifiche è in ballo la garanzia....
Edited by Oscardc73 - 1/3/2024, 22:00. -
.
Allora, intanto grazie per la pazienza di leggerti tutto
Rispondo per punti:
Per la coclea, ok capito mi farò qualche prova e qualche calcolo
Stamattina, la prima accensione non è andata. Ma il livello pellet mi sembrava preciso, era appena sopra il foro candeletta, ma non lo ricopriva
Ho vuotato il braciere lasciando solo uno strato di pellet sul fondo, e rimandando l'accensione poi è partita.
Posso provare a mettere il 55 a 4 invece che 5, ma credo il problema sia più la modalità e quantità di carico pellet iniziale.
I valori di carico intendi sempre il % coclea on delle varie potenze? si, come da primi post avevo visto anche io fossero molto alti
Purtroppo durante la settimana lavorando non ho molto tempo di fare prove, domani sicuramente proverò a cambiare qualche setting per il carico iniziale, così da risolvere almeno quel problemino.
E vorrei risolvere la temp fumi, ma qui ho un dubbio
La temp alta immagino sia data dalla quantità di calore, quindi dalla quantità e frequenza di carico pellet.
Ma se a P1 la fiamma tra un po' non la vedo... ma come minchia fa a stare così alta la temp fumi?
E poi abbassando il carico pellet... rischio che la stufa mi si spegne
Ora, ok che è nuova, ma potrebbe avere un difetto alla sonda fumi?
Potrei provare a misurare la temperatura della tubatura per "regolarmi", non dovrebbe essere di molto inferiore... no?
ho un termometro a puntamento, posso vedere quanto mi da
Certo, se c'è da attendere pareri di altri esperti, io non mi muovo e attendo con pazienza
Grazie ancora come sempre
P.S. Per l'immagine, sono io che mi sono fissato sul pannellino superiore e non ho visto l'attach in basso a dx
Il bello è che ste robe le faccio io, tutti i santi giorni. -
.
Per l'accensione, visto la prova che hai fatto, sembra che il carico sia da diminuire un pelo.
Si per il carico % intendo quello alle varie potenze.
Questo determina la temperatura fumi alle varie potenze, assieme all'aspirazione fumi.
Il fatto che sia alta anche con fiamma bassa può essere dato da un pellet con buon potere calorico.
La sonda fumi è nuova, se fosse sporca legge valori più bassi ma non è questo il caso, che sia starata non lo so.
Leggere la temperatura con il termometro a puntamento lo puoi certo fare ma non so quanto attendibile sia, poiché la sonda è piazzata proprio in uscita aspirazione fumi, ma la prova può essere indicativa.
Edited by Oscardc73 - 1/3/2024, 22:01. -
.
Ok, grazie.
Ho fatto qlc prova prima, a livello di caricamento pellet iniziale, ho capito bene come funziona e, in realtà, l'ho si abbassata rispetto ai 250, ma ho anche tolto momentaneamente il -30 sui pellet da menu utente
Credo che quel valore impatti anche sul carico iniziale, dico castronerie?
Per la tf, sto usando come pellet lo shuster
Cmq, immagino che se nn da allarmi o altro nn mi devo preoccupare
Anche perché cmq rimane fissa sui 135/140
Cmq dopo cena vi do dettagli più precisi, finché il pupo nn si addorme nn ho libertà. -
.
Certo non devi preocuparti di nulla, se fossero troppo alte, la stufa va in allarme e si spegne da sola.
il carico iniziale potrebbe e dico potrebbe essere influenzato nel caso lavori in modo proporzionale, ma non in modalità precaria.
Lo shuster è un buon pellet, quindi mantiene le temperature ad un livello più alto di altri pellet.
Rimane sempre il fatto che hai una stufa nuova in garanzia ed è sempre meglio far intervenire chi l'ha installata per fare le modifiche del caso.
Edited by Oscardc73 - 1/3/2024, 21:03. -
.
Mmm
Vabe, mi fido , ma dalla prova fatta casualmente è partita dopo che ho tolto quel -30
Ma sarà stato un caso... perchè, come dicevi, ho fatto 3 prove in tutto, anzi 4, e:
Prima, ho messo a proporzionale per vedere cosa sarebbe cambiato. Con proporzionale mi pare di capire che butta pellet come se fosse in fase di lavoro, quindi un tot pellet ogni tot tempo, per 10 min di seguito (il setting appunto è a 10).
Ma così, non è partita (pellet a "filo" buco candeletta, vedevo che si arrossavano, ma probabilmente arrivavano a quel livello troppo tardi, e non c'era tempo sufficiente per farli partire.
Ho visto che l'accensione non va oltre i 12 minuti circa.
Poi ho rimesso carica fissa, ma a vedere come si è comportata mi è parso come se anche prima de cambio precedente fosse a proporzionale. Questo perché , rimessa a fissa, ho notato proprio una fase iniziale di carico pellet a mazzetta con discesa molto piu frequente, che è durata esattamente per i secondi impostati.
Finita questa fase di carico, parte la candeletta e il carico pellet prosegue in modalità normale diciamo
Fatte un paio di prove con il carico fisso per capire la quantità ottimale.
Il carico come avevi visto anche oggi, era 250, e così non partiva, quindi l'ho abbassato violentemente, a 180, ma anche qui nada.
Quindi l'ho rialzato un pochino 210 (3.5 min), e qui è partita.
Ho cronometrato e, per 3min e mezzo ha buttato pellet (non in continuazione si intenda..., sempre a intervalli, ma cmq molti di più, a parità di tempo, rispetto alla proporzionale).
Quindi come hai detto, era da abbassare un pelino
Ora vedrò domattina come si comporta (mattina la prima acc mi fallisce sempre, e nei giorni passati risolvevo mettendone un pochino a mano prima di avviarla nuovamente).
Ho due domande, una esistenziale e una tecnica.
Parto da quella tecnica che è mejo ahhahah
Ho quindi appreso che si può regolare il tempo di rotazione della coclea, con quelle percentuali, e ok.
Ma invece la frequenza? quella è fissa e non regolabile?
Supponiamo che la coclea è impostata a 1.5", e quindi quando gira lo fa per quel lasso di tempo. Ma ogni quanto tempo fa questa operazione è impostabile? o è na cosa fissa?
La domanda esistenziale è perchè fanno settare le cose agli ubriachi
Mi domando come sia possibile che, da manuale, la stufa dichiara un range di temperature 70-140
E poi nei setting tecnici (che hanno impostato loro) si trova che la temp max per la p1 è 160 e per p5 210
como se spieca?!
Ah e infine ho scoperto anche a cosa serve quell'ultimo "pellet 1, pellet 2" che si trova nel menu utente
Quello è una specie di preset, che l'utente può cambiare (come dicevano, per dire, a seconda del tipo di pellet)
Mi dava errore provando a cambiarlo perchè, andando poi a vedere i parametri tecnici, su questa seconda lista erano completamente sballati (credo fatto appositamente) così da rendere inutilizzabile questa funzionalità all'uTonto standard
Quindi, volendo, uno si fa due setting di parametri tecnici, che poi switcha da uno all'altro direttamente dal menu utente.
Per ora non l'ho utilizzato perchè dovrei andare a rimettere tutti i parametri uguali al preset 1 e ci vuole un po' di tempo
Ma buono a sapere che c'è questa possibilità.
Scusate si.... sono prolisso.