Ciao a tutti,sono della provincia. Di Varese ed ho una stufa idro cooper ecoforest un po datata, è sempre andata bene ma ultimamente va in blocco alta temperatura 80°e non riesco a capire cosa potrebbe essere avevo pensato al vaso d espansione essendo datato ma non ho idea il bello che poi quando scende di temperatura e la faccio ripartire va magari per 2 o 3 giorni senza problemi
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Possono essere tante cose
Hai la vac?
Descrizione impianto
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Scusa su queste cose sono un profano cos è la vac? So che ho un impianto hidro e separato ho lo scambiatore a piastre posso dirti che la stufa è del 2006
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Probabilmente un problema al circolatore secondario o alla sonda che lo gestisce.
Hai spurgare bene?
PS Mai mettere lo scambiatore a piastre su un generatore a biomassa. Meglio metterlo sempre alla caldaia a metano. Modula come nessun altro generatore
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Si ho spurgare più volte così facendo la macchina va ma cos e il circolatore secondario? Cosa potrei fare
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Lo scambiatore a piastre è installato per separare idraulicamente la caldaia a gas o per fare acqua calda sanitaria?
I tubi della idrostufa, dove vanno?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Lo scambiatore e posizionato dopo la stufa per alimentare i caloriferi e basta ma è da anni che è così e non ho mai avuto problemi
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,854
- Location
- FVG
- Status
- Online
|
|
Che scopo ha?
Anni? Molti anni?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Super Moderatore
- Posts
- 10,616
- Location
- Copparo (FE)
- Status
- Offline
|
|
Controlla bene le temperature fra A e R dello stesso lato dello scambiatore (di ogni stesso lato) e la differenza di temperatura fra primario e secondario.
Possibili ipotesi: scambiatore che si è lentamente incrostato (specie ad es. se ci sono stati frequenti perdite/rabbocchi/ vizio di sfiatare in modo sovrabbondante tanta acqua) e quindi tiene una temperatura media al primario più alta del solito rispetto al secondario...
Oppure circolatore del secondario "legato" che pompa poco...
Valvole termostatiche ai radiatori? (quanto è che non controlli la "mobilità" dello stelo?)
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Ok proverò a fare queste verifiche grazie
Ok proverò a fare queste verifiche grazie, per quanto riguarda le valvole termostatiche non ne ho
|
|
| .
|
9 replies since 13/2/2024, 19:03 84 views
.