Controlla bene le temperature fra A e R dello stesso lato dello scambiatore (di ogni stesso lato) e la differenza di temperatura fra primario e secondario.
Possibili ipotesi: scambiatore che si è lentamente incrostato (specie ad es. se ci sono stati frequenti perdite/rabbocchi/ vizio di sfiatare in modo sovrabbondante tanta acqua) e quindi tiene una temperatura media al primario più alta del solito rispetto al secondario...
Oppure circolatore del secondario "legato" che pompa poco...
Valvole termostatiche ai radiatori? (quanto è che non controlli la "mobilità" dello stelo?)
|
|
| .
|