  1. Max@75
     
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    29

    Status
    Offline
    CITAZIONE (renegade66 @ 3/2/2024, 18:24) 
    i valori del pr21 durata pulizia e pr22 intervallo pulizia
    di solito su tutte le stufe imposto intervallo ogni 45' e durata 30/40"
    di solito imposto i fumi pulizia pari a potenza 5 o leggermente superiore

    Scusa ma non capisco cosa intendi per pr21 e pr22 è possibile che i parametri della ecofire maxi ad aria siano diversi? Ovvero, se entro nel menù con 184 quali sono le voci che devo variare?
     