provi a cercare sul manuale e postare la pagina… non vorrei sbagliarmi ma dal manuale della Micronova I023 basta mettere il contatto normalmente aperto del relè libero da tensikne in parallelo alla sonda temperatura ambiente, imposrare 7°C la temperatuea ambiente sulla programmazione e fare solo una programmazione con lo l'ora di start senza mettere lo stop lasciando l'orario in OFF
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
soprattutto se non ha il programma dedicato non gestisce la caldaia puo fare una cosa ,se non vuole chiamare il cat di zona , contattare laminox e mandargli la scheda , la riprogrammano e la rispediscono, sinceramente le costa piu del cat fra spedizioni e tutto , è un lavoro da 10 min
mi sa che il programma della maxi non gira sulla i023-6 era fatto per la 3
|
|
| .
|