Ringrazio per la collaborazione, dopo 30 minuti di uso a pot.5 la temperatura segna 106º a 2610. I parametri sono i seguenti:Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
se annerisce il vetro dopo poco c'è una sola soluzione PULIRLA
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,097
- Status
- Offline
|
|
potenza 5 106 la stufa e in modula ieri 106° li avevi a potenza 1 con rpm 2000, e 145 a potenza 5 con rpm 2650 i parametri dicono altro, non ce un eccesso di pellet
rileggi cosa ho scritto nei messaggi precedenti
valore fumi casa madre min 110° max 182°
|
|
| .
|
-
| .
|
Napalm
- Group
- Simpatizzante
- Posts
- 3,968
- Location
- Bologna
- Status
- Online
|
|
Potenza 5 106 gradi mi sembrano un pochino pochi. Io a pot 1 ho 160
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 13
- Status
- Offline
|
|
Cosa vuol dire modula? C'è nulla che dai parametri consigliate di cambiare? È il caso di rivedere i valori a pot. 5 in tempi diversi?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
se il vetro si annerisce dopo mezzora la stufa è piena di cenere e non tira ,o la canna fumaria non scarica il vetro è la prima spia che la stufa va pulita
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,097
- Status
- Offline
|
|
modula , mod o eco vuol dire che la stufa e alla potenza minima perché a raggiunto la temp ambiente impostata,
prima pulire la stufa e canna fumaria poi rifai il test prendendo le temp fumi a potenza 1 e potenza 5
accendi la stufa la tieni a 1 aspetti un ora e prendi la temp fumi, poi la metti a 5 aspetti almeno 30 minuti e riprendi la temp fumi,
|
|
| .
|