questa non lo capita
il vaso di espansione originale è un FLATVAREM 7L, ho provato a sgonfiarlo tutto e mi sono accorto che una volta completamente sgonfio è uscita dell'aria dalla valvola di riepimeto dello stesso, è normale? non dovrebbe essere stagno?
dal vaso di espansione deve uscire solo aria , si e stagno ma se esce anche acqua va sostituito perché bucato
vaso espansione pressione 1bar salvo indicazioni etichetta costruttore, pressione impianto a freddo 0,8/1bar salvo indicazioni casa madre, una volta spurgato l'impianto e messo in pressione conviene chiudere valvola automatica riempimento
Edited by renegade66 - 10/3/2024, 12:02
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 41
- Location
- Roma
- Status
- Offline
|
|
Grazi mille renegade66 , Intendo dire che uno dei dubbi era il fatto di dover mettere un vaso di espansione aggiuntivo, a questo punto mi chiedevo se invece ne prendo direttamente uno piu grande al posto dell'originale? Quindi sostituirei un 7L con un 10L
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Secondo me quello da 7 L è ok. Va solo caricato a 1,5bar.
Il supplementare serve a termi ed impianto. 24 litri di solito, per impianti standard
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 41
- Location
- Roma
- Status
- Offline
|
|
Ciao biomass , Grazie mille per la risposta, ma pensi che con la mia stufa a pellet e un impianto con termosifoni, sono 3 termoarredo e circa 3 termosifoni pensi che quello supplementare servirebbe? Se metto quello da 10 litri al posto di quello da 7 potrebbe in alternativa compensare?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Tutti rapportato ai volumi di acqua, in ballo.
Il numero di termi, poco importa. Sono i litri di acqua tecnica contenuta in caldaia + tubi + termi.
Molti hanno solo il vaso di espansione della sola idrostufa. Di contro, hanno sbalzi spropositati tra temperatura a freddo e a caldo. Poi il vaso sottodimensionato, viene sottoposto a lavoro extra, durando meno.
Può essere che un 10 L basti (da nuovo) perché lavora bene. Da tenere monitorato il manometro, appena la pressione minima e massima, hanno valori molto distanti
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 41
- Location
- Roma
- Status
- Offline
|
|
biomass Grazie ancora per tutto il supporto, la mia idea, prima di metterne uno aggiuntivo esterno era quella di provare appunto con quello integrato magari aumentando un pò il volume, da 7 a 10L, a questo punto, dovendolo ricomprare ci provo e sper basti senno ne metterò anche un altro.
In ogni caso, secondo te da 7 a 10L potrei trovare un miglioramento?
Senz'altro vi aggiornero.
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,855
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Da nuova, come andava? C'era molta differenza tra pressione a freddo e a caldo?
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,133
- Status
- Online
|
|
il vaso e questo ho monta quello rettangolare Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 41
- Location
- Roma
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (biomass @ 10/3/2024, 17:27) Da nuova, come andava? C'era molta differenza tra pressione a freddo e a caldo? Purtoppo non è mai andata bene, ho sempre avuto problemi con la valvola di sicurezza e con "aria" nel circuito... non ricordo di preciso se c'era molta differenza tra pressione a caldo e a freddo però..
CITAZIONE (renegade66 @ 10/3/2024, 19:39) il vaso e questo ho monta quello rettangolare Il vaso è quello rettangolare da 7 Litri: C6007931000SN000
Ciao Stefano
|
|
| .
|
38 replies since 28/12/2023, 18:10 544 views
.