    Io di solito a freddo la metto a 1.3 BAR, a questo punto una pressione così elevata da cosa potrebbe dipendere secondo te?
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    Vaso espansione sottodimensionato
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    41
    Location
    Roma

    Status
    Offline
    Grazie mille,
    Cercherò di metterne uno esterno a questo punto ma devo prima studiare quale sia quello corretto per la mia abitazione, hai qualche dispensa per capire i calcoli da fare?

    Ciao
    Stefano
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    La macchina ne ha uno a bordo, di solito sugli 8/10 lt.
    Aggiungi un 18 o 24 lt, se anche è un po' più del necessario male non fa.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    41
    Location
    Roma

    Status
    Offline
    Ok perfetto grazie mille Herriquez

    Ciao
    Stefano
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    41
    Location
    Roma

    Status
    Offline
    Un ultima domanda Herriquez,
    Tu consigli un vaso di espansione stagno o uno a scatola aperta?

    Diciamo tra questi 2 quale sarebbe quello migliore?
    https://www.leroymerlin.it/prodotti/stufe-...80.html?src=clk

    o

    https://www.leroymerlin.it/prodotti/stufe-...94.html?src=clk

    Ciao
    Stefano
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    Hai un impianto a vaso chiuso, quindi vaso in pressione.
    Il vaso aperto non si usa quasi più se non per termocamini a legna o installazioni molto particolari.
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    41
    Location
    Roma

    Status
    Offline
    Ok perfetto grazie mille per la disposnibilità...
    Scusa ancora per le 7000 domande..

    Per l'installazione, da quello che ricordo va messo il più vicino possibile alla stufa a pellet giusto? qualche consiglio o accorgimento che dovrei seguire?

    Per quanto riguarda invece l'aria potrebbe dipendere dai tubi che portano l'acuqa dalla stufa alla centralina termosifoni sottodimensionati? (Rame del 16) distanza di circa 16,5 mt

    Di seguito ti riporto un grafico di come è stato fatto l'impianto:
    Prima Parte (Lato fronte stufa poi curva a 90 a sinistra guardando la stufa dal lato frontale)
    FronteStufa

    Seconda parte, dopo la curva a 90, tenendo la stufa sulla destra:

    StufaSullaDestra

    Ciao
    Stefano
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    Se è aria, da dove entra?? Può entrare solo dal riempimento impianto, il che è molto improbabile.
    Al 99% non è aria, non dipende nemmeno dalla dimensione dei tubi.
    E' un gas (spesso idrogeno) che si forma quando in un impianto in cui gira un fluido ci sono metalli diversi, che reagiscono sia con fluido che tra di loro, e formano gas, che poi si deve sfiatare.
    Non sono chimico, quindi i dettagli precisi non li so, ma è preassapoco cosi.
    Tuttavia non dovrebbe accumularsi visto che hai sia lo sfiato a bordo macchina, sia uno sfiato sul punto più alto dell'impianto.
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    41
    Location
    Roma

    Status
    Offline
    Herriquez Ancora grazie mille per il supporto!!!
    Si infatti non riesco a capire neanche io per quale motivo si forma questa maledetta aria ma purtroppo sta di fatto che si forma... ogni qualvolta spengo la stufa e la riaccendo non so il giorno dopo di nuovo sento l'aria nella pompa e poi devo sfiatare sui vari termosifoni, più precisamente i termoarredi che sono i più alti tra i termosifoni..

    Non sapevo del discorso dell'idrogeno... non so a questo punto come venirne a capo... Potrebbe dipendere dal rame? ma in realtà gli impianti di riscaldamento sono fatti in rame quindi...
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,128

    Status
    Online
    tubi da 16 diametro interno o esterno?
    se la stufa sale a 2,5/3bar quando e accesa qualcosa non torna,
    vaso espansione pressione 1/1,5bar a seconda del tipo di vaso montato, pressione impianto a freddo 0,8/1bar

    prima conviene fare una pulizia completa poi si vede il resto
    mio parere , tubi da 16 troppo piccoli visto che la stufa dovrebbe avere attacchi da 3/4 diametro interno 22mm
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    Ci sono degli additivi da mettere in circuito che neutralizzano, o riducono, la formazione di gas.
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    41
    Location
    Roma

    Status
    Offline
    CITAZIONE (wes93 @ 29/12/2023, 11:43) 
    Herriquez Ancora grazie mille per il supporto!!!
    Si infatti non riesco a capire neanche io per quale motivo si forma questa maledetta aria ma purtroppo sta di fatto che si forma... ogni qualvolta spengo la stufa e la riaccendo non so il giorno dopo di nuovo sento l'aria nella pompa e poi devo sfiatare sui vari termosifoni, più precisamente i termoarredi che sono i più alti tra i termosifoni..

    Non sapevo del discorso dell'idrogeno... non so a questo punto come venirne a capo... Potrebbe dipendere dal rame? ma in realtà gli impianti di riscaldamento sono fatti in rame quindi...

    Ciao Ragazzi,
    scusate se sono sparito ma sono stato un pò incasinato tra lavoro e feste varie...
    Allora vi aggiorno sulla situazione:
    Il tecnico ha effettuato la pulizia della stufa a pellet, come sospettavate il condotto dei fumi era pieno di cenere per questo non riusciva a bruciare correttamente.

    In aggiunta ha notato che cadeva troppo pellet mi ha quindi tolto 7 punti dalla voce Regolazione Fiamma --> Tipo Pellet abbiamo inoltre impostato nuovamente il Tipo Camino a 0.

    La stufa sembra funzionare egregiamente, al netto della famosa aria di cui vi parlavo (I tubi sono del RAME 16)

    Herriquez Grazie per la dritta degli additivi, vedrò di informarmi in tal senso :-D

    Vi mando tra poco le foto di come brucia al momento.

    Ciao
    Stefano
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    Ottimo se hai sistemato la termos, ora manca solo il discorso formazione di gas nell'impianto se non erro.
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    41
    Location
    Roma

    Status
    Offline
    Ciao @Herriquez,
    Perdonami per il ritardo ma sono stato molto incasinato in questo perioro e non ho più avuto modo di mettere le mano...

    Allora sto cercando di risolvere il problema dell'aria, il vaso di espansione originale della stufa è un FLATVAREM 7L, ho provato a sgonfiarlo tutto e mi sono accorto che una volta completamente sgonfio è uscita dell'aria dalla valvola di riepimeto dello stesso, è normale? non dovrebbe essere stagno?

    Un altra domanda, nel caso appunto fosse rotto, invece di metterne uno esterno avendo spazio nella Stufa potrei sostutuirlo con uno più grande (Magari un 10 L)?

    Grazie Mille
    Stefano
     
    Top
    .