STUFA PETRA 34KW IDRO

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    La macchina è stata pulita dall’idraulico. Non so se è stata pulita fino in fondo a questo punto.
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,387

    Status
    Anonymous
    Togli pure il fino in fondo.
    200° ai fumi sono tanti anche per una Air, per una Idro sono eresia.
    Significa che il tuo scambiatore ha fatto il cappotto col superbonus.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,858
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Su scheda tecnica leggo 123° e 209°

    Rispettivamente pot min e pot max.

    Bisogna vedere dove hanno messo la sonda e se davvero escono 200° in canna.

    Le guarnizioni non reggono molto quelle temperature
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Herriquez non ho capito cosa dici.

    La sonda non so dove sia.potrebbe essere un problema di tiraggio?
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,387

    Status
    Anonymous
    Ok Bio, se hanno progettato la macchina per quelle tfumi, per carità, ma con quelle medesime tfumi deve portare l'acqua a setpoint.
    Per me scambiatore da pulire per bene. E anche il resto.
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,141

    Status
    Online
    ( La macchina è stata pulita dall’idraulico ),
    forse sarebbe stato meglio chiamare un tecnico
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Hai ragione, una persona che monta le stufe ed idraulico lo dovrebbe sapere come far partire una stufa. Adesso provvederò a chiamare un tecnico
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Buongiorno ragazzi ho pulito per bene tutta la stufa, adesso mi manca solo impostarla per bene.
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,387

    Status
    Anonymous
    Ottimo, prova ad accendere, lasciala andare a regime e vediamo come si comporta e dove vanno le temperature.
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    le mie tarature sono :

    Potenza coclea:

    p1 2,1''
    p2 3.2''
    p3 4.5''
    p4 6.0''
    p5 7.0''

    velocita' fumi

    p1 1050
    p2 1180
    p3 1350
    p4 1600
    p5 1680


    secondo voi sono corretti?

    Herriquez
    le temperature dei fumi sono ottime non superano i 131°.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,387

    Status
    Anonymous
    Era all'acqua il problema se non erro, non arrivavi a setpoint giusto?
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Si giusto, però solo se vado al modulo 3 l’acqua arriva a temperature alte.
    Al modulo 1 arriva a 54C e al modulo 2 56C.
    Impostata a T ambiente 28C e acqua a 70C
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,387

    Status
    Anonymous
    I moduli immagino siano configurazioni di potenza predefinite.
    Capirai da solo col tempo quale è la migliore secondo le tue aspettative di comfort, tuttavia ti suggerisco Temp h2o nell'intorno dei 65°, oltre a mio avviso ha poco senso e consumi solo di più.
    Temp amb secondo tua preferenza, ma oltre 21/22 secondo me no.
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    65c h2o vuol dire che arriva a 62c

    21 22 c per l’ambiente stacca subito la stufa ha il termostatò incorporato, non è esterno
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,387

    Status
    Anonymous
    Ok allora metti il termostato a temperatura necessaria ad avere comfort, per la temperatura acqua, invece, credo che con almeno 60 gradi al fluido tu abbia una buona resa sui radianti.
    La cosa importante è che adesso dopo una pulizia fatta come si deve i setpoint di lavoro cominciano a quadrare...
     
    Top
    .
53 replies since 15/12/2023, 13:26   596 views
  Share  
.