STUFA PETRA 34KW IDRO

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Si è corretta
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,860
    Location
    FVG

    Status
    Offline
    Quindi la mandata (5) è vicino alla canna fumaria e il ritorno (9) in basso rasoterra?
    Attached Image
    Screenshot_20231215_214640_Drive

     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Si esatto
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,390

    Status
    Anonymous
    I termosifoni sono tutti omogeneamente caldi?
    Il problema sembra di impostazioni macchina e, forse, di circolazione.
    34kW non hanno nessun problema per la potenza radiante che hai descritto.
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    I termosifoni sono caldi.quindi come la devo impostare?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,390

    Status
    Anonymous
    Set T ambiente e set T h2o come sono impostate?
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Ho impostato la T ambiente 35 è la T acqua 70
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,390

    Status
    Anonymous
    Ok, quando dici che non sale di temperatura al fluido, la macchina che T ambiente rileva e a che potenza lavoro è impostata?
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,144

    Status
    Offline
    aveva tipo pellet a -4 e tipo camino a -3, sporca il vetro
    gli ho suggerito di riportare tipo camino a 0 e tipo pellet a -2 , visto che sta usando pellet un po' più lungo e carica meno

    sempre bene avere più info possibili
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    La T ambiente rileva 22/23 gradi lavora alla massima potenza
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,390

    Status
    Anonymous
    Se non sale di temp, visto che la potenza di targa mi sembra abbondante per la tua capacità dissipativa, forse come dice Renegade bisogna darle da mangiare un po' di più.
    Problemi di circolazione non sembra ce ne siano visto che hai tutti i termosifoni caldi.
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Oggi ho comprato un altro tipo di pellet più piccolo.
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,144

    Status
    Offline
    forse come dice Renegade bisogna darle da mangiare un po' di più.
    missa che mangia fin troppo, viste le temperature fumi

    dai tutte le info possibili, qualcosa non torna

    con i fumi sopra i 200° a tutte le potenze, e strano che non riscaldi h20 come si deve
    forse turbolatori sporchi e rilascia poco calore all'acqua buttandolo via nei fumi
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25

    Status
    Offline
    Adesso dopo 2 ore che è stata accesa
    P1
    174 c
    980
    T acqua 52c
    P5
    231
    1550

    T acqua 55c
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,390

    Status
    Anonymous
    Scusa ma la macchina è pulita? il giro fumi è pulito?
    perché è impossibile...
     
    Top
    .
53 replies since 15/12/2023, 13:26   596 views
  Share  
.