CITAZIONE (renegade66 @ 24/4/2023, 12:18) fai tutti i dovuti controlli suggeriti e vedi come va, visto che il problema si e verificato dopo cambio pellet, e possibile che il nuovo sia più corto e ne carica di più guarda qui se ti può aiutare www.karmek.it/wp-content/uploads/20...NOVA-2017-1.pdfSEZIONE TERMOSTUFE CALDAIE da pag 37 in poi , a pag 47 spiega come entrare nel menu tipo pellet e tipo camino ho provato anche con il pellet che usavo prima il firestixx niente la stufa si spegne dopo due ore di funzionamento una volta arrivata la temperatura dell acqua a 85 gradi va in raffreddamento, ho notato che i tubi dell acqua sono veramente bollenti ho pensato al vaso di espansione può essere sia lui il problema ? xchè molto spesso ho notato cali di pressione ho dovuto sempre ricaricare per portare la pressione a 2 quando è in funzione , ieri ad esempio a stufa spenta ha fatto un rumore di gorgoglio dell' acqua è la pressione ora è a 0 e non accendo la stufa da una decina di giorni
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,145
- Status
- Offline
|
|
se la pressione e a 0 probabilmente ce una perdita , fai verifica impianto, si potrebbe essere bucato il vaso di espansione
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 45
- Location
- napoli
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (renegade66 @ 12/5/2023, 16:52) se la pressione e a 0 probabilmente ce una perdita , fai verifica impianto, si potrebbe essere bucato il vaso di espansione ho provato a vedere se esce acqua dallo sfiato del vaso di espansione ma niente esce solo aria oramai la spengo aspetto il cat quando fara' la pulizia della stufa a novembre e la faccio controllare a lui
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,862
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Il vaso non andrebbe sgonfiato. Andrebbe verificata la sua pressione, ad impianto a pressione 0bar. Vaso 1,5 bar.
Poi si verifica l'impianto, portandolo a 1,2 bar.
Si palpano la valvola di sicurezza e lo sfiato automatico per capire se perdono acqua. (Se son bagnate, c'è un problema).
Fine dei controlli
La caldaia non lavora bene. Se va a 85 gradi, significa che l'acqua non gira abbastanza veloce.
Termi chiusi, pressione bassa, potenza troppo alta...
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 45
- Location
- napoli
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (biomass @ 16/5/2023, 09:48) Il vaso non andrebbe sgonfiato. Andrebbe verificata la sua pressione, ad impianto a pressione 0bar. Vaso 1,5 bar.
Poi si verifica l'impianto, portandolo a 1,2 bar.
Si palpano la valvola di sicurezza e lo sfiato automatico per capire se perdono acqua. (Se son bagnate, c'è un problema).
Fine dei controlli
La caldaia non lavora bene. Se va a 85 gradi, significa che l'acqua non gira abbastanza veloce.
Termi chiusi, pressione bassa, potenza troppo alta... il vaso l'ho misurato a stufa spenta la pressione della stufa era su 0,5, sul vaso c'è scritto che la pressione va 1bar e con il compressore l'ho portata a 1 (era a 0,5) ho notato che un termosifone mi perde un po d'acqua da sotto anche se l'ha sempre fatto e la stufa andava bene, non posso verificare la pressione dell impianto perchè non ho la caldaia ma lo scaldino a gas per l'acqua calda quindi la pressione posso vederla solo sulla stufa la cosa strana e che la stufa anche se spenta improvvisamente fa un rumore abbastanza forte di acqua tipo quando si apre un rubinetto ho provato anche a vedere se la pompa funziona bene ma e chiusa non porta la vite di ispezione, i termi sono tutti aperti il difetto lo fa anche se la potenza è a 1
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,862
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Fai confusione
La pressione dell'impianto è riferita a caldaia/termi. La pressione acquedotto è altra cosa.
Se la caldaia è a 0,5bar è quasi ovvio che lo sia anche il vaso. Il vaso va verificato con caldaia a 0 bar anche dopo il pompaggio. Altrimenti la misurazione è compromessa dalla pressione impianto che lo riempie.(l'acqua non è comprimibile. L'aria, si. Se il vaso contiene acqua, il vaso non ha più i "litri" di aria utili, per compensare la dilatazione)
Il vaso va caricato a 1,5 bar. L'impianto a 1,2bar
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 45
- Location
- napoli
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 45
- Location
- napoli
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (biomass @ 16/5/2023, 09:48) Il vaso non andrebbe sgonfiato. Andrebbe verificata la sua pressione, ad impianto a pressione 0bar. Vaso 1,5 bar.
Poi si verifica l'impianto, portandolo a 1,2 bar.
Si palpano la valvola di sicurezza e lo sfiato automatico per capire se perdono acqua. (Se son bagnate, c'è un problema).
Fine dei controlli
La caldaia non lavora bene. Se va a 85 gradi, significa che l'acqua non gira abbastanza veloce.
Termi chiusi, pressione bassa, potenza troppo alta... ciao volevo fare questa prova prima di chiamare il cat per la pulizia stagionale per vedere se il vaso di espansione è a pressione corretta quindi porto la impianto a pressione 0 sfiatando l'acqua dai termosifoni e poi porto il vaso di espansione a pressione giusto ???
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,145
- Status
- Offline
|
|
sistemato la perdita del radiatore ? per il resto SI devi svuotare l'impianto e caricare il vaso di espansione pensavamo avessi gia risolto
Edited by renegade66 - 4/10/2023, 20:00
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,862
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Se utile
Questo il vaso secondario dell'impianto termi.
L'ho pompato a 1,5 bar precisi.
Impianto privo di pressione e "aperto"Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,862
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Ho utilizzato una pompa da bicicletta.
Ho il vantaggio di avere il vaso su una staffa con raccordo apposito. Mi permette il distacco del vaso anche ad impianto in pressione. Comunque in questa circostanza, non era in pressione.
Pompatina, una ventina di volte e poi corretta la pressione al decimo di bar.Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 45
- Location
- napoli
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (renegade66 @ 4/10/2023, 17:53) sistemato la perdita del radiatore ? per il resto SI devi svuotare l'impianto e caricare il vaso di espansione pensavamo avessi gia risolto Allora "penso" di aver risolto, prima dell' intervento stagionale del cat ho svuotato l'impianto è misurato il vaso di espansione era a 0 portato a 1bar (come scritto sul vaso) il vaso non ha nessuna perdita perchè ho provato a sfiatare esce solo aria, ho chiamato il kat smontata tutta la stufa pulita per bene verificato che la pompa funziona bene mi ha regolato i parametri abbassando la caduta pellet , ora la stufa (che ho acceso da pochi giorni) non mi supera i 65 gradi e non si spegne più... in pratica ho una stufa troppo grande (15kw) e pochi termosifoni con pochi elementi 5 termi di cui 2 piccoli con 3 elementi , ora però ci mette un po più di tempo a scaldare ho richiamato il kat ha detto che ripassava per modificarmi di nuovo i parametri e alzare un po la caduta pellet spero di aver risolto ....
CITAZIONE (biomass @ 4/10/2023, 19:47) Ho utilizzato una pompa da bicicletta.
Ho il vantaggio di avere il vaso su una staffa con raccordo apposito. Mi permette il distacco del vaso anche ad impianto in pressione. Comunque in questa circostanza, non era in pressione.
Pompatina, una ventina di volte e poi corretta la pressione al decimo di bar. ma il mio vaso non è così e quello inserito nella stufa cmq il problema non era nel vaso ma e la stufa sovradimensionata per il mio impianto ho pochi termi e la stufa e troppo grande
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Moderatore
- Posts
- 3,392
- Status
- Anonymous
|
|
Bene tu abbia risolto. Male che chi ti ha venduto la macchina non abbia fatto un minimo di calcolo di dimensionamento.
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,145
- Status
- Offline
|
|
(ora pero ci mette un po più di tempo a scaldare ho richiamato il kat ha detto che ripassava per modificarmi di nuovo i parametri e alzare un po la caduta pellet)
guarda da menu utente se ce la funzione tipo pellet - tipo camino controlla se tipo pellet sta a 0, portalo a +1 guarda qui nella sezione idro
www.karmek.it/wp-content/uploads/20...NOVA-2017-1.pdf
Edited by renegade66 - 15/11/2023, 20:29
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 45
- Location
- napoli
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Herriquez @ 14/11/2023, 18:03) Bene tu abbia risolto. Male che chi ti ha venduto la macchina non abbia fatto un minimo di calcolo di dimensionamento. si in effetti su una casa di 75mq e troppo forte a parte non sapermi consigliare mi ha venduto anche una karmek one che è andata bene per due anni che era in garanzia dopo solo problemi... e gli faccio una corretta manutenzione
|
|
| .
|
35 replies since 20/4/2023, 08:47 1534 views
.