INVICTA VIESTE 7 - MENU TECNICO

INVICTA VIESTE 7 - MENU TECNICO

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,128

    Status
    Offline
    carico pellet troppo alto, con fumi molto oltre la soglia massima
    il problema sembra risolto con regolazione parametri

    p1 minuti time out - 18'
    p2 minuti avvio - 05'
    p3 pulizia braciere - 45'
    p4 coclea accende -1,6"
    p5 coclea avvio -1,6"
    p6 coclea p1 - 1,3"
    p7 coclea p5 - 3,0"
    p11 ritardo allarmi 30" non toccare
    p12 durata pulizia - 45"
    p13 soglia minima - 55°
    p14 soglia max - 240°
    p15 soglia ventola - 75°
    p16 fumi acc - 1900
    p17 fumi avvio - 2000
    p18 fumi p1 - 1450
    p19 fumi p5 - 2150
    p23 65v aria p1 - 165v
    p24 65v aria p5 - 215v

    p28 45° soglia - 50°
    p29 2400 fumi pulizia non toccare
    p30 1,6 coclea pulizia - 1,2
    p31 encoder on - non toccare
    p32 tempo freno 0,2" non toccare
    p33 pulizia iniziale 30" non toccare
    p34 tempo preriscaldamento 0,0" non toccare

    Edited by renegade66 - 14/12/2023, 11:16
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    15

    Status
    Offline
    Parametri che mi hai dato vanno bene grazie
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    ZEUS

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    7,128

    Status
    Offline
    di niente figurati :b:
     
    Top
    .
17 replies since 17/1/2023, 09:03   1055 views
  Share  
.