carico pellet troppo alto, con fumi molto oltre la soglia massima il problema sembra risolto con regolazione parametri
p1 minuti time out - 18' p2 minuti avvio - 05' p3 pulizia braciere - 45' p4 coclea accende -1,6" p5 coclea avvio -1,6" p6 coclea p1 - 1,3" p7 coclea p5 - 3,0" p11 ritardo allarmi 30" non toccare p12 durata pulizia - 45" p13 soglia minima - 55° p14 soglia max - 240° p15 soglia ventola - 75° p16 fumi acc - 1900 p17 fumi avvio - 2000 p18 fumi p1 - 1450 p19 fumi p5 - 2150 p23 65v aria p1 - 165v p24 65v aria p5 - 215v
p28 45° soglia - 50° p29 2400 fumi pulizia non toccare p30 1,6 coclea pulizia - 1,2 p31 encoder on - non toccare p32 tempo freno 0,2" non toccare p33 pulizia iniziale 30" non toccare p34 tempo preriscaldamento 0,0" non toccare