infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 69
- Status
- Offline
|
|
quali numeri sono? dal PR16 al PR22 mi sa. ho seguito il link del tuo primo post e settato quasi tutto come N0.
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 3,459
- Location
- Provincia di Torino
- Status
- Offline
|
|
Dal 18 al 22 mettili come erano prima...i parametri giri estrattore fumi andrebbero aumentati per il nocciolino,non diminuiti...ma siccome erano gia prima abbastanza alti era meglio non toccarli ,rimetti come erano prima PR18 = 1750 rpm; PR19 = 1850 rpm; PR20 = 1950 rpm; PR21 = 2050 rpm; PR22 = 2100 rpm;
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 69
- Status
- Offline
|
|
questi i nuovi parametri, figli dei consigli trovati sul forum e soprattutto delle precise indicazioni di Pino59: PR01 = 010 min; PR02 = 005 min; PR03 = 060 min; PR04 = 100 sec; PR05 = 1,0 sec; PR06 = 0,5 sec; PR07 = 0,7 sec; PR08 = 1,1 sec; PR09 = 1,3 sec; PR10 = 1,8 sec; PR11 = 1; PR12 = 060 sec; PR13 = 050 °C; PR14 = 220 °C; PR15 = 080 °C; PR16 = 2000 rpm; PR17 = 2000 rpm; PR18 = 1750 rpm; PR19 = 1850 rpm; PR20 = 1950 rpm; PR21 = 2050 rpm; PR22 = 2100 rpm; PR23 = 070 %; PR24 = 080 %; PR25 = 085 %; PR26 = 090 %; PR27 = 100 %; PR28 = 003 C°; PR45 = 1500 h; PR46 = 0000 h; PR47 = 015 min; PR48 = 015 min; PR49 = 020 min; PR50 = 060 sec; PR56 = -3; PR57 = 04; PR58 = -2; PR59 = 02; PR60 = 00; PR61 = 00; PR62 = 02; PR63 = -2; PR64 = 04; PR65 = -5; PR66 = 1800 rpm; PR67 = 1900 rpm; PR68 = 2000 rpm; PR69 = 2100 rpm; PR70 = 2200 rpm; PR71 = 010 °C.
non so dove e come migliorarli, ne capire se devo fare funzionare la stufa in manuale o automatico, ne capire che tipo di pellet mettere (da 1 a 5).
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 3,459
- Location
- Provincia di Torino
- Status
- Offline
|
|
"Auto" significa abilitazione crono "Manual" significa che la spegni e accendi in manuale, per il "Type Pellet" non mi ricordo ma io la tengo su "Type Pellet 3"...
Il Pr 11 mettilo a 0 altrimenti appena raggiungerà la temperatura ambiente impostata la stufa si spegnerà, se fai conto di tenerla accesa un bel po' di ore continue sarà un continuo accendi e spegni... mettendo 0 invece quando raggiungerà la temperatura ambiente impostata lei andrà in Eco ma senza spegnersi...
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 69
- Status
- Offline
|
|
la stufa sta andando piuttosto bene, ma oggi si è verificato un episodio strano: la stufa impostata a 22°c e velocità 1, ha cominciato a bruciare come fosse stata impostata a 5. quando ce ne siamo accorti, la temperatura era arrivata 34°c! ho dovuto spegnerla.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 69
- Status
- Offline
|
|
quando va in econ, scende troppo pellet e/o la ventola va troppo piano, non lo capisco. come faccio a risolvere, su quali parametri devo agire?
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 3,459
- Location
- Provincia di Torino
- Status
- Offline
|
|
Se ha fiamma alta anche con i tempi coclea che hai messo ora l'unica soluzione è abbassare ancora... ma questi problemi di fiamma alta te li crea solo con il nocciolino?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 69
- Status
- Offline
|
|
si, con il pellet non credo l'abbia mai fatto, ma ripeto, la fiamma alta va quando è in economia.
qual è il parametro dei tempi di coclea in modalità economy?
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 3,459
- Location
- Provincia di Torino
- Status
- Offline
|
|
Non c'è un parametro dedicato...quando è in Eco funziona a P1
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 69
- Status
- Offline
|
|
grazie Pino, i tuoi consigli sono sempre preziosi. ho impostato il P1 al minimo e il P2 come desideravo il P1 e via così. la testo ancora e poi modifico i post con i parametri definitivi per i futuri fruitori.
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 69
- Status
- Offline
|
|
dopo due mesi d'utilizzo, posso affermare che ho necessità di avere una fiamma meno forte. devo ridurre sicuramente la velocità di caduta del nocciolino, poi non so se bisogna aumentare o diminuire la velocità della ventola. mi potete aiutare? la "tragedia" maggiore è quando va in ECO, ma Pino mi diceva che su questo parametro non si può intervenire.
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 3,459
- Location
- Provincia di Torino
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Sullo82 @ 21/1/2023, 22:37) dopo due mesi d'utilizzo, posso affermare che ho necessità di avere una fiamma meno forte. devo ridurre sicuramente la velocità di caduta del nocciolino, poi non so se bisogna aumentare o diminuire la velocità della ventola. mi potete aiutare? la "tragedia" maggiore è quando va in ECO, ma Pino mi diceva che su questo parametro non si può intervenire. Non ho detto che non si può intervenire... ho detto che non c'è un parametro Eco, quando è in quella fase praticamente è a P1, dunque se la fiamma è troppo alta intervieni su P1...che sarebbe il parametro 06...
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 69
- Status
- Offline
|
|
ma sono già al minimo lì, su cos'altro posso intervenire?
|
|
| .
|
-
| .
|
lanciafiamme
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 3,459
- Location
- Provincia di Torino
- Status
- Offline
|
|
Che valore hai ora su P1?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 69
- Status
- Offline
|
|
0,2 sec
pr05 a cosa si riferisce?
|
|
| .
|