infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 6
- Status
- Offline
|
|
Ringrazio ,se possibile mi servirebbero cod. accesso e parametri originali con display 3 tasti tondi.
|
|
| .
|
-
| .
|
pulcino al sole
- Group
- Simpatizzante
- Posts
- 158
- Status
- Offline
|
|
Stufa a Pelet "AFRODITE H " Acquistò tramite "Ariel Energia pulita" Modello SCRS 8V 8 Kw
elettronica Micronova N.100 display 3 tasti.
Menù completo è Tarature di Fabbrica 🏭:
M 1--Set orologio M 2--Set crono M 3--Lingua M 4--Stand-by M 5--Cicalino M 6--Primo carico M 7--Stato stufa M 8--Taratura tecnico ( chiave accesso A9 ) M 9--Stagione M A--Uscita
M 8-1 Tarature di Fabrica
Pr 01-Time out 10' Pr 02-Minuti avvio 06' Pr 03-Cadenza pulizia 60' Pr 04-Coclea accende 1,8" Pr 05-Coclea avvio 1,2" Pr 06-Coclea P1 1,1" Pr 07-Coclea P5 1,9" Pr 08-Pulizia finale 2500 Pr 09-Coclea pulizia 1,0" Pr 10-Soglia OFF 55° Pr 11-Ritardo allarmi 60" Pr 12-Durata pulizia 15" Pr 13-Soglia minima 50° Pr 14-Soglia massima 230° Pr 15-Soglia ventola 65° Pr 16-Aspira accensione 2100 Pr 17-Aspira avvio 1800 Pr 18-Aspira P1 1150 Pr 19-Aspira P5 1500 Pr 20-Aria P1 180 V Pr 21-Aria P5 225 V
M 8-2 Tarature Varie
Pr 38--Blocco riaccensione 0,5' Pr 39--Aspiratore min. spento 15' Pr 40--Precarica accensione 80" Pr 41--Attesa fiamma 150" Pr 42--Aspira precarica 1800 Pr 43--Delta auto 01,0° Pr 44--Ritardo auto 10' Pr 45--Cambio potenza 20" Pr 46--Abilita remoto OFF Pr 47--Abilita blocco tasti OFF Pr 48--Black out 00" Pr 49--Service 1300 Pr 50--Freno ON
M 8-3 Tipo Pelet
Pr 54--Carica pelet 00
M 8-4 Tipo Camino Pr 55--Aspira camino 00
M 8-5 Banca Dati Reset di Fabrica ( mai usato è meglio di non toccare)
M 8-6 Test Uscite
-Test candela OFF (ON) -Test coclea 0,0"(+aumenta,-diminuire) -Test fumi OFF (65 V +aumenta -diminuire) -Test ventola OFF (65 V +++----)
M 8-7 Reset ore parziali ( Chiave azzeramento ,"55", di solito esce sul display, "SERVICE" Azzera dopo la pulizia accuratamente fatta)
M 8-8 Reset alarmi (Chiave sempre "55" )
M 8-9 Memorie Contattori ( Questo menù è solo per le informazioni di numero accensioni, ore totali di lavorò e parziali.)
-
|
|
| .
|
-
| .
|
pulcino al sole
- Group
- Simpatizzante
- Posts
- 158
- Status
- Offline
|
|
Fammi sapere se il menù è questo se non è, devi staccare là spina , e vedi che esce scritto sul display
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,130
- Status
- Online
|
|
se funziona bene non conviene toccarla, impostare parametri di altra stufa potrebbe causare problemi di funzionamento
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 10
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (GIGI-ON @ 8/2/2022, 20:16) Stufa a Pelet "AFRODITE H " Acquistò tramite "Ariel Energia pulita" Modello SCRS 8V 8 Kw
elettronica Micronova N.100 display 3 tasti.
Menù completo è Tarature di Fabbrica 🏭:
M 1--Set orologio M 2--Set crono M 3--Lingua M 4--Stand-by M 5--Cicalino M 6--Primo carico M 7--Stato stufa M 8--Taratura tecnico ( chiave accesso A9 ) M 9--Stagione M A--Uscita
M 8-1 Tarature di Fabrica
Pr 01-Time out 10' Pr 02-Minuti avvio 06' Pr 03-Cadenza pulizia 60' Pr 04-Coclea accende 1,8" Pr 05-Coclea avvio 1,2" Pr 06-Coclea P1 1,1" Pr 07-Coclea P5 1,9" Pr 08-Pulizia finale 2500 Pr 09-Coclea pulizia 1,0" Pr 10-Soglia OFF 55° Pr 11-Ritardo allarmi 60" Pr 12-Durata pulizia 15" Pr 13-Soglia minima 50° Pr 14-Soglia massima 230° Pr 15-Soglia ventola 65° Pr 16-Aspira accensione 2100 Pr 17-Aspira avvio 1800 Pr 18-Aspira P1 1150 Pr 19-Aspira P5 1500 Pr 20-Aria P1 180 V Pr 21-Aria P5 225 V
M 8-2 Tarature Varie
Pr 38--Blocco riaccensione 0,5' Pr 39--Aspiratore min. spento 15' Pr 40--Precarica accensione 80" Pr 41--Attesa fiamma 150" Pr 42--Aspira precarica 1800 Pr 43--Delta auto 01,0° Pr 44--Ritardo auto 10' Pr 45--Cambio potenza 20" Pr 46--Abilita remoto OFF Pr 47--Abilita blocco tasti OFF Pr 48--Black out 00" Pr 49--Service 1300 Pr 50--Freno ON
M 8-3 Tipo Pelet
Pr 54--Carica pelet 00
M 8-4 Tipo Camino Pr 55--Aspira camino 00
M 8-5 Banca Dati Reset di Fabrica ( mai usato è meglio di non toccare)
M 8-6 Test Uscite
-Test candela OFF (ON) -Test coclea 0,0"(+aumenta,-diminuire) -Test fumi OFF (65 V +aumenta -diminuire) -Test ventola OFF (65 V +++----)
M 8-7 Reset ore parziali ( Chiave azzeramento ,"55", di solito esce sul display, "SERVICE" Azzera dopo la pulizia accuratamente fatta)
M 8-8 Reset alarmi (Chiave sempre "55" )
M 8-9 Memorie Contattori ( Questo menù è solo per le informazioni di numero accensioni, ore totali di lavorò e parziali.)
- Grazie mille!!!
|
|
| .
|
-
| .
|
pulcino al sole
- Group
- Simpatizzante
- Posts
- 158
- Status
- Offline
|
|
Rendere conto anche dello consiglio di renegade66
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 10
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (GIGI-ON @ 8/2/2022, 20:34) Fammi sapere se il menù è questo se non è, devi staccare là spina , e vedi che esce scritto sul display Ok domani mattina quando spengo la stufa per la pulizia quotidiana lo faccio. Sei gentilissimo!!!
CITAZIONE (renegade66 @ 8/2/2022, 20:34) se funziona bene non conviene toccarla, impostare parametri di altra stufa potrebbe causare problemi di funzionamento Si, ma come dicevo nel mio primo post, mi ero scritto i parametri originali. Ma il foglio dove li avevo scritti è andato perso. Per questo, per mio riferimento, avrei voluto ri averli.
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,130
- Status
- Online
|
|
per riavere i tuoi originali bisogna conoscere il codice banca dai della tua stufa copia quelli che hai adesso nella stufa , se possibile nel libretto uso e manutenzione ho su un foglio da graffettare nel manuale cosi non li perdi
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 3
- Status
- Offline
|
|
mi intrometto nella discussione per entrare nei parametri tecnici della stufa a pallet san marco Courmayeur 8.74 ci vuole il codice anche io ho questa stufa e devo aumentare l'aspirazione fumi ma no ho il codice me lo puoi passare grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,130
- Status
- Online
|
|
prima di chiedere qualsiasi cosa ci si deve presentare al gruppo
perché devi aumentare i fumi ? stufa e canna fumaria sono pulite ? fa vetro nero ?
vedi se da manuale ce il menu tipo camino se si da 0 portalo a +1 o +2
Edited by Renegade66 - 8/4/2024, 12:51
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 3
- Status
- Offline
|
|
mi presento sono angiolino di bovolone in provincia di verona mi scuso se non mi sono presentato sono nuovo del forum ecco il problema alla mi lascia il vetro nero dopo solo 3 minuti dall'ascensione e si vede la camera combustione con molto fumo pensavo che fosse il pallet ma un rivenditore di pallet come ha visto la stufa funzionare mi ha detto di aumentare la velocità scarico fumi ma non ho i codici per entrare nei parametri tenici e chiamare un tecnico specializzato per questa è a 150 km da casa mia perciò com l'aiuto di questo venditore di pallet di fare il fai da tè ma mi serve il codice . dimenticavo la stufa la pulisco ogni accensione e la canna fumaria ogni settimana ma la trovo sempre pulita
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,130
- Status
- Online
|
|
ciao e Benvenuto nel forum
ha sempre funzionato cosi ? da quando sta dando il difetto ? tutti sintomi di stufa intasata, mai fatto manutenzione straordinaria ?
canna fumaria pulita partendo dal vano ceneri sotto il braciere fino al terminale ? pulito motore fumi e alloggiamento motore fino al t ?
Edited by Renegade66 - 8/4/2024, 20:21Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 3
- Status
- Offline
|
|
si è da nuova che fa cosi per questo pensavo fosse il pellet avevo un misto faggio abete ora sto provando altri pellet ma come già detto il rivenditore di pellet bisogna regolare i parametri tecnici grazie per la risposta
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,130
- Status
- Online
|
|
quando e stata fatta l'ultima manutenzione straordinaria ? prima di fare modifiche coppia i tuoi originali e assicurati che la stufa sia tutta pulita
entra in menu M8 tarature tecnico premi off , con + scorri fino a 77 e premi off, nel menu M8-1 tarature fabbrica/tarature tecnico premi off e sei nei parametri
con off scorri i parametri, con + o - cambi il valore
riduci pellet in pr4 a 0,9" aumenta di 100 giri fumi pr16 e pr17 aumenta di 50 giri fumi pr18 e pr19
se carica troppo pellet in accensione entra in menu M8-2 Tarature Varie riduci precarica pr40 a 85" , riduci attesa fiamma pr41 a 180" verifica fumi precarica pr42 che siano a 1600/1650
prova e facci sapere
Edited by Renegade66 - 9/4/2024, 12:26
|
|
| .
|
28 replies since 4/12/2021, 11:10 1566 views
.