    rileggendo.la risposta del.CAT c'è già la risposta tenere la ventola frontale in Automatico…

    le metto il link della pagina precedente

    #entry460498683

    C.A.T. Stufe a pellet C.A.T.
    Ciao se nella
    Sezione canalizzazione del palmare, spuntate la voce relativa alla temperatura, il ventilatore della canalizzazione andrà sempre alla velocità impostata anche se il corpo stufa raggiunta Temperatura e non andrà più in risparmio, in tal caso è bene tenere il ventilatore frontale in auto e quelli posteriori a 7, quando il palmare arriva in temperature abbassa il ventilatore frontale ma non abbasserà più la fiamma!! Quindi se sei in casa e metti tu la stufa a 2 scaldi meno la stanza dove si trova la stufa ma le stanze canalizzate andranno sempre al massimo… .


    Buonasera di passare il cavo del sondino dentro le due canalizzazioni non ci avevo mai pensato💡… Provi a sentire anche il suo CAT.