Napalm
- Group
- Simpatizzante
- Posts
- 4,457
- Location
- brescia
- Status
- Offline
|
|
Ciao ... ma la stufa funzionava bene prima dell'intervento del tecnico ??????..nella situazione che si vede in foto ..come ti hanno già detto ..hai un problema di tiraggio ....canna o stufa sporca ..o aspiratore fumi che gira poco ....oppure hai la caduta pellet esagerata ...devi verificare nei parametri della stufa e scriverli ..che qualcuno ti aiuta ..
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Ha sempre avuto questo problema fiamma altissima e vetro nero sia prima che dopo l intervento del tecnico, per verificare i parametri entro in ut04 ma come mi muovo all interno del menu’ per verificarli?
|
|
| .
|
-
| .
|
Napalm
- Group
- Simpatizzante
- Posts
- 4,457
- Location
- brescia
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (Dadda492 @ 16/1/2021, 18:43) Ha sempre avuto questo problema fiamma altissima e vetro nero sia prima che dopo l intervento del tecnico, per verificare i parametri entro in ut04 ma come mi muovo all interno del menu’ per verificarli? Ciao ..e quì purtroppo non ti posso aiutare ..ci vuole qualche utente che conosce la tua stufa per entrare nei parametri ( io ho una nordica )..poi con in valori di stato ..aspirazione flusso caduta pellet ecc possiamo valutare come và ..infatti nel funzionamento tutte le marche di stufe sono praticamente uguali ... comincia col dire come è composta la canna fumaria dopo la stufa con descrizione anche della lunghezza dei vari tratti della canna fumaria ..
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Ne ho trovato una terza sempre scritta dal tecnico Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Prova così premere il tasrto SET fino a UT04, poi premere i tasti freccia su o giu fino a visualizzare il codice A9. Spostarsi all'interno del programma assistenza con il tasto SET
|
|
| .
|
-
| .
|
Napalm
- Group
- Simpatizzante
- Posts
- 4,457
- Location
- brescia
- Status
- Offline
|
|
Ciao ..lascia perdere quei fogli ..i parametri di stato li trovi nel menù della stufa ...indicano la caduta pellet la temperatura dei fum mentre funziona ..l'aspirazione dell'aria comburente ecc ....devi vedere come arrivarci a quel menù ....prova a leggere il libretto di istruzione della stufa ...di solito è scritto ..non sono parametri nascosti ..non serve una pass per arrivarci ...
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Manu72 Ho capito il funzionamento del menu’ ho aumentato la velocità di aspirazione fumi, tutto il resto ho lasciato uguale, vediamo ora come si comporta, un’ altra domanda per diminuire la caduta di pellet devo aumentare o diminuire il tempo di lavoro della conclea?
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Diminuire
Ricordati che le prove si fanno sempre a pot massima
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Posso modificarlo con stufa accesa? Sarebbe il valore pr10 se non erro
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Si
La temperatura fumi sei in grado di leggerla
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Manu72 Posto un breve video dopo aver fatto la modifica, rispetto a prima la fiamma è molto più bassa e non più’ molliccia come prima, mi consigli di lasciare il tiraggio così o aumentarlo leggermente? Nel video la stufa è in modalità ecoFile Allegato
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
Manu72 Ti posto un altro breve video con la temperatura fumi perché’ segna diversi valoriFile Allegato
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Visto Sopra sono i giri 2300 Sotto la temp fumi 100 Pot? Da quanto tempo?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 44
- Status
- Offline
|
|
La stufa e’ in eco da circa 30 minuti il vetro sta iniziando ad annerirsi
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
Pot 1 è uguale a eco/modula
Edited by Manu72 - 16/1/2021, 21:37
|
|
| .
|
75 replies since 16/1/2021, 11:22 1939 views
.