Ok...li potevi leggere anche nel menu normale.... comunque basta fare un reset vedere come si comporta, al massimo ritocchi dove ti serve
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
Ma mentre scorro il menu non c e la voce reset o torna ai valori di fabbrica o altro, nella tua si?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
mi sembra che invece di mettere A9 devi mettere O0 .... lettera O e numero zero
i libretti li hai ?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
No non ho i libretti , non li trovava
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
Ho fatto il reset, il codice come dicevi e lo O0 , i parametri adesso sono diversi e non poco, provo ad accendere e vediamo come si comporta, grazie
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
Questi sono i valori dopo il reset 1 minuti time out 18 2 avvio 4’ ora 7 3 cadenza pulizia 60 4 durata pulizia 15 5 coclea avvio 1.4” ora1.3 6 potenza coclea 1 1.4 ora 1.3 7 potenza coclea 2 1.7 Ora 1.6 8 potenza coclea 3 2.0 ora 2.1 9 potenza coclea 4 2.4 ora 2.5 10 potenza coclea 5 3.0 11 soglia riavvio 80 gradi ora 90 12 soglia no pellet 50 gradi ora 60 13 soglia spegni 45 gradi ora a 50 14 soglia massima 250 gradi ora a 220 15 soglia ventola 90 gradi ora a 100 16 fumi acc 2150 ora 2050 17 fumi avvio 2200 ora s 2000 18 vel fumo p1 1850 ora 1900 19 vel fumi p2 1950 ora 2000 20 vel fumi p3 2050 ora a 2100 21 vel fumi p4 2150 ora a 2250 22 vel fumi p5 2250 ora a 3250 23 vel aria p1 170u ora a 125 24 vel aria p2 180u ora a 145 25 vel aria p3 190u ora a 155 26 vel aria p4 200u ora a 165 27vel aria p5 210u ora a 180 28 abilita candela on 29 asp fumi pulizia 2600 ora a 2400 30 coclea pulizia 1.1” 31 presrisc candela 170” ora a 120 32 car msx coclea 04’ ora a 03 33 delta fiamma 20 gradi 34 coclea accensioane 2.0” 35 ritardo allarmi 60” 36 freq hz 50 37 gradi celsius 38 black out 10” 39 blocco riaccensione 04’ ora a 03 40 t min spegnimento 05’ ora a 07 41 soglia ventola 1 120 grado 42 confort clima off 43 ventola 2 vel 1 120u 44 ventola 2 vel 2 140u 45 ventola 2 vel 3 160u 46 ventola 2 vel 4 180u 47 ventola 2 vel 5 210u 48 tiraggio utente on
|
|
| .
|
-
| .
|
Ravelli Aurora glass Canalizzata
- Group
- Moderatore
- Posts
- 8,213
- Status
- Anonymous
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Bisogna vedere com'è adesso e com'era prima la canna fumaria.....ogni installazione e un caso a se
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
Non sono un po alti i fumi? Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
Aggiornamento, continua ad andare in hot fumi, qualche consiglio ? Grazie mille
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
A che potenza è impostata ?
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
A potenza 3 , ma anche quando va in modula non scende sotto i 200 gradi, la canna fumaria e nuova ed e alta 8 metri
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 35
- Status
- Offline
|
|
In modula fa questa fiamma Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Io ho abbassato un pelo il pellet a P1 e anche i fumi...e aumentato la ventola ambiente
|
|
| .
|
79 replies since 8/12/2020, 23:39 1760 views
.