franco 66.
User deleted
La canna fumaria è a norma,
Installata dal rivenditore.
La guarnizione, si è apiattitta e presenta delle sfilaciature, e sulla battuta
Dello sportello si evidenzia
Molto marcato il segno della guarnizione.. -
svezia78.
User deleted
Ciao, se ti ha fatto la pulizia sicuramente si è infilato dello sporco nel tubicino che fa al prestato. Lo stacchi dal pressostato degli soffi dentro in direzione stufa. Vedrai che risolvi. La guarnizione della porta non influisce, non sulle stufe Palladio. . -
franco 66.
User deleted
Ciao, il tubicino è pulito ma il problema rimane. . -
.
Hai fatto caso se l'allarme scatta quando tira il vento?
Hai una canna a parete o a tetto?. -
franco 66.
User deleted
Il vento non c'entra. L'allarme scatta anche in assenza di vento, la cosa strana è che, me l'ho fa dopo
Due ore di funzionamento. Io credo che dipenda dalla temperatura della stufa. -
.
Hai una canna a parete o a tetto? . -
svezia78.
User deleted
Hai verificato che non ci sia nulla all'interno del tubo dove prende aria?
Non è che per caso dopo un paio d'ore si tappa il braciere e ostruisce il passaggio? Anche se mi sembrerebbe stranissimo.. -
franco 66.
User deleted
Si ho verificato, e tutto a posto. Forse ho capito la causa, credo che dipenda dal ventilatore dell'aria calda,praticamente . -
.
Nn centrano nulla le cose che dici con l'allarme manca depressione.
Prima arribuisci la colpa alla temperatura della stufa mentre ora alla ventola dell'aria calda cose errate.
O hai il pressostato che nn funziona correttamente oppure hai problemi con la canna fumaria di cui nn hai ancora detto come scarica.. -
franco 66.
User deleted
Ciao posero solitario, quello che ho descritto primaa un senso, ribadisco che la canna fumaria è a posto, perché è da cinque anni che installata e non a dato mai nessun problema del genere.dopo vari tentativi ho constatato che la causa di tutto è la ventola dell'aria calda. Dico questo, perché la stufa funziona solo se la potenza delle ventola, la lascio al valore 1 senza modulazione. . -
.
Resta pure con le tue idee, ma nn ti lamentare se la stufa si spegne. . -
franco 66.
User deleted
Ok. Ciao . -
.
Ciao. . -
.
Edited by Lupo delle Nevi - 25/11/2019, 11:09. -
franco 66.
User deleted
Ciao NICOLATRN,tempo fa'avevo chiesto un parere riguardo al ventilatore dell'aria calda che rimaneva su di giri,si pensava che fosse un problema di taratura allora,ho chiamato il tecnico per controllare se i parametri erano giusti.Qundo il tecnico e arrivato,ha reimpostato i parametri,in primo momento sembrava che il problema fosse stato risolto,ma dopo quattro ore la stufa si spegneva co un nuovo allarme.Allora ho contattato di nuovo l'assistenza ma non sapevano cosa dirmi,vistala situazione,mi é venuto un dubbio perché nonostante la ventola, rimanesse su di giri usciva poca aria, è ho pensato: ma sarà la ventola montata al contrario?infatti la ventola,girava al contrario.Tutto questo,per una svista da parte mia quanto l'ho rimontata.Scusami per averti risposto dopo tanto tempo.ciao e buona giornata .