    Per amandale
    Se ci sono problemi di modulazione (a patto che la termostufa sia proporzionata all’impianto) cioè se ad esempio non raggiunge la temperatura impostata (mettendosi prima al minimo) o se supera la temperatura impostata (non mettendosi al minimo)....
    Basta chiedere al Cat di fare l’aggiornamento del firmware e di verificare la temperatura dei fumi.

    Le stufe moderne per rispettare i limiti di inquinamento considerano anche la temperatura fumi insieme alla temperatura acqua per scegliere le soglie di modulazione
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Stavo rileggendo il post precedente, e mi ha colpito il passaggio dove dici che imposti la temperatura ambiente altissima.
    In questo modo, se metti una temperatura ambiente alta la stufa non modulerà mai perché difficilmente la temperatura ambiente può arrivare a determinati valori in casa e pure che ci arriva difficilmente la può mantenere.
    Dovete fare la prova a impostare una temperatura ambiete con dei valori vicino ai 22 gradi e poi provare.

    Mi chiedevi se si può disabilitare la lettura della sonda, ho dato uno sguardo ai parametri ma nn ho trovato il riferimento che cercavo perché ad esempio sulla 14 ci sta proprio la possibilità di metterla in off mentre sulla 18 e 22 il riferimento nn lo trovo.

    Devi provare a staccarla e vedere che succede, oppure dobbiamo entrare nel menù tecnico e vedere se esiste la voce per disabilitarla, voce che nella lista dei miei parametri manca.
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,399

    Status
    Anonymous
    È proprio quello l'inghippo.
    Come vedo succedere io e come confermava Cancamilin, la stufa dovrebbe modulare o al raggiungimento della tamb o al raggiungimento th2o.
    Se la th2o non viene minimamente considerata, ma anzi superata, non va bene in linea di principio.
    È chiaro che se imposta tamb bassa la stufa modulerà, ma lo farà in quanto imposto dal set tamb, mentre qua si tratta di capire perché non lo faccia anche col set tH2O.
    Visto che la stufa è da poco installata, e dunque con ogni probabilità ancora in garanzia, prima di metterci le mani io chiamerei il cat e come consigliava Cancamilin chiederei di aggiornare software e controllare tutto.
    Perché la macchina a mio avviso deve lavorare in modo corretto nel rispetto dei vari set parametri.
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25
    Location
    Outer Space

    Status
    Anonymous
    Pur non abitandoci ho seguito abbastanza il problema questo inverno a casa dei miei,
    vi assicuro che il cat (molto gentile e disponibile tra l'altro) è venuto più e più volte, ha aggiornato software,
    ha fatto mille prove (tra cui quella della t.amb. altissima per far modulare a t.h20)
    ed ha interagito più volte col suo "superiore"..
    Il funzionamento è sempre rimasto quello, modula sempre e solo su t.amb.
    e stanno gestendo la cosa usando una sonda esterna nella parte più fredda di casa,
    ma a me non sembra per nulla comodo usare una termostufa in queste condizioni...

    Soprattutto per questo ho aperto questo post:
    quali modelli Edilkamin funzionano ancora dando priorità alla t.h20?
    Nei libretti di istruzione non viene mai esplicitato con chiarezza come funzionino
    e i rivenditori di zona sembrano saperne meno di me...



    Cercando informazioni riguardo la Kira, ho trovato Antarctic che ha lo stesso identico modello!

    Se non ti pesa, puoi confermare/smentire se anche la tua si comporta come scritto sopra? :D
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    C.A.T.
    Posts
    5,664
    Location
    SARDEGNA

    Status
    Offline
    Come ho accennato non modula semplicemente su temp.acqua, ma sul valore temp.acqua+temp.fumi..
    Quindi la soglia di modulazione dipende anche dal tiraggio della canna fumaria.

    Nell’ultimo aggiornamento si può variare questa soglia
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Amandale sono alcuni mesi che antarctic manca dal forum, nel frattempo ti consiglio di leggere la discussione di questo link: https://stufapellet.forumcommunity.net/?t=60941194

    Fai molta attenzione al passaggio esposto in questo post: #entry435566127
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    C.A.T.
    Posts
    5,664
    Location
    SARDEGNA

    Status
    Offline
    Non importa il settaggio o la morsettiera in questo caso.
    Anche se escludi la sonda ambiente, la stufa continua a ragionare sulla modulazione dove fa la somma di temp.acqua+temp.fumi
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Se amandale vuole disabilitare la sonda ambiente ora ho la procedura e cosa fare dopo visto che questo passaggio mi mancava.
    Poi ha detto di aver fatto l'aggiornamento, quanti ne deve fare prima di risolvere?
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    C.A.T.
    Posts
    5,664
    Location
    SARDEGNA

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Passero Solitario @ 23/6/2019, 17:01) 
    Se amandale vuole disabilitare la sonda ambiente ora ho la procedura e cosa fare dopo visto che questo passaggio mi mancava.
    Poi ha detto di aver fatto l'aggiornamento, quanti ne deve fare prima di risolvere?

    Aggiornamenti ce ne sono tanti negli anni, caro Passero, deve fare l’ultimo.
    Poi magari in futuro ci saranno altre migliorie.

    Non hai mai aggiornato Windows?
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    25
    Location
    Outer Space

    Status
    Anonymous
    Grazie Passero per i link :)
    Finché la termostufa è in garanzia eviterei però di farmi cose da sola,
    ma mi sono segnata tutto, non si sa mai ;D

    Invece Cancamilin, intanto che vado a capire bene cosa sia la temperatura fumi,
    sapresti dirmi per caso quando c'è stato l'ultimo aggiornamento della Kira?
    Se è una cosa recente o siamo rimasti a quelli di gennaio/aprile?

    E sapresti darmi il nome dei modelli di termostufe rimaste della Edilkamin a funzionare con priorità Th20? :D
    Per ora ho escluso Blade / Kira / Vyda che funzionano tutte con priorità T.amb...
    E mi pare che le termostufe disponibili 22kW siano finite quì!
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,497

    Status
    Anonymous
    Visto che la sonda temperatura ambiente si può disabilitare perché escludere determinate stufe da una possibile scelta?
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    C.A.T.
    Posts
    5,664
    Location
    SARDEGNA

    Status
    Offline
    L’ultimo aggiornamento è del 1° giugno e prevede la possibilità di gestire la soglia di modulazione....

    Tutte le stufe, che abbiano o meno la sonda ambiente, si possono impostare dando priorità alla temp.acqua

    L’unica differenza è che i modelli precedenti modulavano sulla sola temp.acqua, quelli attuali su temp.acqua+temp.fumi

    Non posso essere più chiaro di così
     