Parametri nel menu di sistema stufa a pellet Style A10

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. Karina
     
    .

    User deleted


    Fortunatamente sono riuscita a regolare la fiamma, però non ho idea di come regolare il termostato. Diciamo che la stufa rileva 24°, quando in realtà ce ne sono 20° o 21°. Capisco che siccome il termostato è direttamente sulla stufa la temperatura rilevata è più alta di quella effettiva. Se sbagliasse di un grado non direi nulla, ma così sbaglia veramente molto. Avete consigli?
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Ma la temperatura ambiente da dove la rileva?dal sondino dietro la stufa ?
     
    Top
    .
  3. Karina
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (pino59 @ 7/2/2018, 11:09) 
    Ma la temperatura ambiente da dove la rileva?dal sondino dietro la stufa ?

    Non so la posizione precisa, ma si la rileva direttamente dalla stufa.
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Alcune stufe hanno due sonde,una nella console dove c'è il display, l'altra, quella che hanno tutte, è situata dietro la stufa,è un codino che esce dal pannello posteriore, è posizionata a circa un metro da terra,è strano che ti segni di più,perchè essendo in basso di solito segna meno,tanto per farti un esempio la mia la tengo a 21° ma quella percepita ad altezza d'uomo è 23-24°.....forse è troppo vicina alla carcassa della stufa,per avere una misurazione più o meno reale deve sporgere circa 15 cm dalla stufa.
     
    Top
    .
  5. Karina
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (pino59 @ 8/2/2018, 10:06) 
    Alcune stufe hanno due sonde,una nella console dove c'è il display, l'altra, quella che hanno tutte, è situata dietro la stufa,è un codino che esce dal pannello posteriore, è posizionata a circa un metro da terra,è strano che ti segni di più,perchè essendo in basso di solito segna meno,tanto per farti un esempio la mia la tengo a 21° ma quella percepita ad altezza d'uomo è 23-24°.....forse è troppo vicina alla carcassa della stufa,per avere una misurazione più o meno reale deve sporgere circa 15 cm dalla stufa.

    Grazie per la risposta. Stasera cercherò di trovare dov'è e vedere se è troppo attaccata. Non è necessario smontare niente quindi?
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Se vedi che è troppo vicina alle lamiere devi farla uscire un pò,intorno al cavo del sondino c'è un dado di plastica che fa da fermo,lo devi svitare di 1-2 giri e poi tiri il cavo verso l'esterno fino a che ci siano circa 15 cm dal pannello,il bulbo che rileva la temperatura ambiente è in cima al cavo.
     
    Top
    .
  7. Karina
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (pino59 @ 8/2/2018, 11:26) 
    Se vedi che è troppo vicina alle lamiere devi farla uscire un pò,intorno al cavo del sondino c'è un dado di plastica che fa da fermo,lo devi svitare di 1-2 giri e poi tiri il cavo verso l'esterno fino a che ci siano circa 15 cm dal pannello,il bulbo che rileva la temperatura ambiente è in cima al cavo.

    Trovato e sistemato, grazie!

    Volevo chiederti un'altra cosa. Sai a cosa è dovuto il surriscaldamento della stufa? I due lati diventano caldissimi, se ci metto la mano mi ustiono, premetto che inizialmente non era così, diventavano caldi si, ma non al punto da bruciarmi. Possono essere i parametri "Ventola fumi" che magari sono troppo alti o non c'entra niente?
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    A che potenza la tieni?

    Dovresti leggere i valori di stato, da li si vedono i fumi a quale temperatura escono e se sono troppo alti...
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    TECNICO FUMISTA

    Group
    Moderatore
    Posts
    18,491
    Location
    Sud provincia Vicenza

    Status
    Anonymous
    La ventola aria funziona correttamente? Il flusso d'aria calda è come al solito o è calato?
     
    Top
    .
  10. Karina
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (pino59 @ 12/2/2018, 09:46) 
    A che potenza la tieni?

    Dovresti leggere i valori di stato, da li si vedono i fumi a quale temperatura escono e se sono troppo alti...

    La tengo sempre a P1, poi va in modulazione ed infine in Standby.
    Adesso che è in modulazione ho questi valori:
    - temperatura fumi 183
    - temperatura ambiente 22
    - flusso aria 0
    - ventola fumi 1760

    Solo che non so se vanno bene la t. fumi e ventola fumi o se sono troppo alti/bassi.
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Se la tieni sempre a P1 quando va in modulazione in pratica non cambia nulla, perchè "modulare" significa passaggio alla potenza minima ma se è già a P1 ...... 183° gradi nei fumi a P1 in effetti è alto,quella temperatura sarebbe normale se funzionasse a P3 o 4....hai alzato i valori coclea ultimamente o sono sempre quelli di prima? comunque a quella gradazione la stufa non dovrebbe scottare,tanto per dirtene una la mia anni fa per un problema al motoriduttore capitava sovente che ci fossero i fumi oltre i 200° ma non scottava per nulla....giusto per rendersi conto di come sta lavorando quando puoi metti qui i valori coclea a tutte le potenze nonchè aspirazione fumi e ventola aria calda.
     
    Top
    .
  12. Karina
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (pino59 @ 12/2/2018, 13:08) 
    Se la tieni sempre a P1 quando va in modulazione in pratica non cambia nulla, perchè "modulare" significa passaggio alla potenza minima ma se è già a P1 ...... 183° gradi nei fumi a P1 in effetti è alto,quella temperatura sarebbe normale se funzionasse a P3 o 4....hai alzato i valori coclea ultimamente o sono sempre quelli di prima? comunque a quella gradazione la stufa non dovrebbe scottare,tanto per dirtene una la mia anni fa per un problema al motoriduttore capitava sovente che ci fossero i fumi oltre i 200° ma non scottava per nulla....giusto per rendersi conto di come sta lavorando quando puoi metti qui i valori coclea a tutte le potenze nonchè aspirazione fumi e ventola aria calda.

    I valori coclea li avevo abbassati, sono al minimo. La mia stufa invece scotta tantissimo, strano.. Magari devo abbassare qualche altro valore?

    CITAZIONE (NICOLATRN @ 12/2/2018, 10:35) 
    La ventola aria funziona correttamente? Il flusso d'aria calda è come al solito o è calato?

    Il flusso d'aria calda non è calato. La ventola riscaldamento è impostata a:
    F01 125
    F02 135
    F03 150
    F04 160
    F05 180
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Beh,se hai quei gradi già a P1 non sono tanto bassi....la fiamma quando è al minimo dovrebbe appena oltrepassare il bordo del bracere....forse le pareti scottano proprio perchè hai la fiamma troppo alta rispetto al flusso di aria in uscita e in pratica non riesce a smaltire il calore che si crea nella camera combustione...

    Tenendo conto che hai quei gradi a P1 secondo me il valore che hai nella ventola riscaldamento è basso, il valore massimo impostabile dovrebbe essere 230,dunque in pratica gira a mezza velocità....e sarebbe anche normale....peccato che secondo me hai la fiamma troppo alta .....se ascolti me per il momento non toccare i valori della ventola riscaldamento ma abbassa i valori coclea, non hai postato i valori attuali che hai sulla coclea.
     
    Top
    .
  14. Karina
     
    .

    User deleted


    CITAZIONE (pino59 @ 12/2/2018, 13:49) 
    Beh,se hai quei gradi già a P1 non sono tanto bassi....la fiamma quando è al minimo dovrebbe appena oltrepassare il bordo del bracere....forse le pareti scottano proprio perchè hai la fiamma troppo alta rispetto al flusso di aria in uscita e in pratica non riesce a smaltire il calore che si crea nella camera combustione...

    Tenendo conto che hai quei gradi a P1 secondo me il valore che hai nella ventola riscaldamento è basso, il valore massimo impostabile dovrebbe essere 230,dunque in pratica gira a mezza velocità....e sarebbe anche normale....peccato che secondo me hai la fiamma troppo alta .....se ascolti me per il momento non toccare i valori della ventola riscaldamento ma abbassa i valori coclea, non hai postato i valori attuali che hai sulla coclea.

    La fiamma non è altissima, è poco più alta del braciere. I valori della coclea sono:
    c01 0.2
    c02 0.6
    c03 0.2
    c04 0.4
    c05 0.6
    c06 0.8
    c07 1.0
    c08 0.8
    c10 0.0
    c11 0.2

    C03 corrisponde a P1, mentre C11 a Modulazione. Avevo provato a metterli entrambi a 0.1, ma mi sembra che cade pochissimo pellet, la fiamma muore e la stufa sta per spegnersi, per questo ho impostato a 0.2
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    3,462
    Location
    Provincia di Torino

    Status
    Offline
    Cavolo,sono già molto bassi....com'è possibile allora che ci siano i fumi cosi alti di temperatura? è tanto che non fai la pulizia straordinaria?
     
    Top
    .
54 replies since 30/1/2018, 15:38   5502 views