    CITAZIONE (bibakiralola @ 11/3/2021, 22:21) 
    ma con la temperatura a 35° intendi che ai radiatori arriva acqua a 35°..non è troppo bassa per scaldare l'ambiente ??..

    35° è il set di base da cui poi in base alla temp esterna ed al fattore di correzione impostato, la caldaia manda all'impianto l'acqua a temperatura corretta.
    graficocorrezione01
    come creare url


    Devo dire che per impostare sia la curva corretta che il set di base della temp minima, ci ho messo qualche giorno e dopo tre tentativi, ho trovato l'impostazione ideale per la mia casa.

    Con temperatura esterna di 5°, la mandata è di 47°, mentre con temp di -3 la mandata è a 54°, a -5 la mandata è 59°, per ora funziona molto bene,altra cosa importante è che la caldaia deve modulare molto in basso, ovvero deve avere un minimo di 2kW per evitare di avere continui start-stop e che poi è quello che la casa disperde, se la caldaia ha un minimo di 5kW e la casa ne disperde 2, è tutto un'accendere e spegnere a discapito dei consumi e del rendimento.
     