Password, parametri e RESET ORE Palazzetti.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    61
    Location
    Oppido Lucano

    Status
    Offline
    Nel menu 30 decidi tu quando vuoi cambiare configurazione mentre nel par 76 quando la stufa si resetta parte dalla configurazione impostata in quel parametro non so se mi sono spiegato bene
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,471

    Status
    Anonymous
    Fabio sul problema di antmann ti viene in mente qualcosa su come risolverlo?
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233
    Location
    Oristano

    Status
    Offline
    Avrei una soluziona ma potrebbe essere un pò drastica ma potrebbe funzionare....staccare la spina, togliere la batteria tampone della scheda e aspettare qualche ora...segna però ogni singolo parametro prima...possibile che il reset si possa fare solo da software da pc...o se ha una porta seriale mettendo in corto dei piedini....conosco una procedura simile per fare il reset alle cenrtrali d'allarme anintrusione
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233
    Location
    Oristano

    Status
    Offline
    Questo File è il menu CAT
    File Allegato
    Palazetti_parametri_men__cat.pdf
    (Number of downloads: 6530)

     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233
    Location
    Oristano

    Status
    Offline
    Questo il manuale creato da me
    File Allegato

     
    Top
    .
  6. mmazz
     
    .

    User deleted


    Salve a tutti di nuovo,

    sulla base del file di abbio ho segnato paramentri base e range per MARTINA idro new 14k 2016

    li ho comparati con le descrizioni dei parametri del file originale, alcune cose non combaciano,
    io cerco di studiarmeli, se avete dritte o news per ottimizzare il funzionamento sono a disposizione

    grazie
    File Allegato
    menu_tecnico_palazzetti_codici_1pag.pdf
    (Number of downloads: 4754)

     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,471

    Status
    Anonymous
    Il file contiene i parametri della stufa Palazzetti Allegro.
    " Il cambio dei parametri e manomissione della stufa dalle persone non autorizzate, oltre a portare la decadenza della garanzia, può essere pericoloso, e la responsabilità per eventuali danni o altro sarà a carico di chi lo ha fatto."
    File Allegato
    SETTAGGI_Allegro_12Kw_PALAZZETTI_.xlsx
    (Number of downloads: 2348)

     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    U.F.O.

    Group
    MODERATORE avanzato
    Posts
    39,471

    Status
    Anonymous
    " Il cambio dei parametri e manomissione della stufa dalle persone non autorizzate, oltre a portare la decadenza della garanzia, può essere pericoloso, e la responsabilità per eventuali danni o altro sarà a carico di chi lo ha fatto."
    File Allegato
    parametri_martina.pdf
    (Number of downloads: 2625)

     
    Top
    .
22 replies since 17/5/2016, 12:20   108633 views