Password, parametri e RESET ORE Palazzetti.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. abbio90
     
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    233
    Location
    Oristano

    Status
    Offline
    Ho ricavato varie procedure...bisognerebbe solo provarle...

    Allora andate nel menu configurazione poi premete il tasto + fino ad 8 e premete invio, uscirΰ un numero a quattro cifre es: 2367. Per accedere al menu nascosto si sommano 2+3+6+7=18 sommare 15 dove 15 e il numero di kw della stufa risultato 33. Premete invio tasto + fino a 33 e ripremete invio. Siete nel menu nascosto, il piω importante e PAR che sono i settaggi della stufa.


    PAR00
    durata massima Fuel Ignition
    15’
    8 - 20 (±1)
    PAR01
    Timeout fase di FireCheck 3’ 2 - 6 (±1)
    FEEDER-1
    PAR03
    durata OFF coclea HeatUp 30 0 - 200 (±1)
    PAR04
    durata lavoro coclea HeatUp 110 90 - 130 (±1)
    PAR05
    durata OFF coclea Fuel Ignition 110 0 - 200 (±1)
    PAR06
    durata lavoro coclea Fuel Ignition 20 10 - 30 (±1
    )
    PAR07
    durata OFF coclea FireCheck 80 0 - 200 (±1)
    PAR08
    durata lavoro coclea FireCheck 20 10 - 30 (±1)
    PAR10
    durata lavoro coclea potenza 1
    10
    6 - 12 (±1)
    PAR18
    durata lavoro coclea potenza 5 21 19 - 23 (±1)
    FAN-1
    PAR19
    portata ventilatore fumi in StopFire 240 200 - 255
    (±1)
    PAR20
    portata ventilatore fumi in TestFire 160 130 - 200
    (±1)
    PAR21
    portata ventilatore fumi in HeatUp 130 100 - 160 (
    ±1)
    PAR22
    portata ventilatore fumi in Fuel Ignition 200 180
    - 255 (±1)
    PAR23
    portata ventilatore fumi in FireCheck 200 180 - 25
    5 (±1)
    PAR24
    portata ventilatore fumi in potenza 1 70 50 - 100
    (±1)
    PAR28
    portata ventilatore fumi in potenza 5 150 130 - 255
    (±1)
    WATER
    PAR50
    deltaT per uscita dal CoolFluid 20° 1 – 20° (±1°)
    PAR52
    temp MAX modulazione acqua 80° 45 – 80° (±1°)
    PAR53
    deltaT per ingresso in CoolFluid (solo in CONF1/3/
    4)
    +10°
    0 – 10° (±1°)
    GASSES
    PAR
    54
    temp fumi per uscita da FireCheck
    50°
    40 - 80 (±1°)
    PAR55
    MAX temp fumi per modulazione
    150°
    150 - 190 (±1°)
    PAR56
    temp fumi per uscita da StopFire
    40°
    35 - 60 (±1°)
    PAR57
    temp fumi MAX 200° 200 - 255 (±1°)
    PAR
    59
    MIN temp fumi durante lavoro
    45°
    40 - 60 (±1°)
    CLEANING
    PAR60
    tempo tra due cicli di pulizia 40’ 0 - 60 (±1’)
    PAR61
    tempo ciclo pulizia 40’ 0 - 120 (±1’)
    PAR62
    portata ventilatore fumi in pulizia 255 100 - 255
    (±1)
    WATER PUMP
    PAR67
    T media mand/rit per passaggio da anti-condensa a
    lavoro pompa 50° 30 - 70 (±1°)
    PAR68
    T media mand/rit per start pompa 40° 30 - 70 (±1°)
    PAR69
    deltaT mand/rit MAX per modulazione pompa 7° 0 - 1
    5 (±1°)
    TIMING
    PAR
    70
    durata fase di HeatUp 45’ 20 - 120 (±1’)
    PAR71
    durata calcolo gradiente 6” 0 - 255 (±1”)
    PAR72
    deltaT calcolo gradiente 2° 0 - 255 (±1°)
    OPERATING MODE
    PAR76
    Configurazione di default
    1 0 – 4 (±1)
    PRESS/FLOW
    PAR82
    press MIN in accensione 10 0 - 100 (±1)
    PAR83
    delay prima di verificare PAR82 30’’ 0 - 120 (±1’’
    )
    HEAT ACC.
    PAR
    85
    deltaT mand/rit MIN per start pompa

    0 - 30 (±1°)
    PAR86
    deltaT mand/puffer MAX per modulazione pompa 7° 0
    - 30 (±1°)
    MATERIAL TYPE
    PAR92
    tipo pellet di default 2 1 - 3 (±1)
    SERVICE HOURS
    PAR94
    giorni per avviso di manutenzione 84 84 - 255 (±1)
    ADVANCED WATER

    Spero di essere d' aiuto.

    din (digital imput) ingressi digitali

    i01 Sensori porte on off
    i02 Pressostato-termostati sicurezza stufa acc, ON stufa spenta OFF
    i03 Termostato Esterno Chiuso ON Aperto OFF
    i04 nessun collegamento OFF
    F02 sonda HALL Giri/min estrattore fumi g/min

    Ain ( analog imput) ingressi analogici
    t03 Temperatura fumi 000°C
    t04 non collegato //////
    t01 Temperatura acqua mandata 00,0°C
    t02 Temperatura acqua ritorno 00,0°C
    t05 Temperatura sonda ambiente 00,0°C
    F01 non collegato //////
    Press valore di depressione

    Dout ( digital output) uscite digitali
    o01 Comando Candeletta accensione on off
    o02 Comando ventola estrattore fumi on off
    o03 Comando non utilizzato ////// ////
    o04 Comando Coclea on off
    o05 Comando Circolatore acqua on off
    o06 Comando non utilizzato ////// ////

    Sc Contatori
    Sc00 NR di accensioni
    Sc01 NR di eccessiva temperatura
    Sc02 NR di mancate accensioni
    Sc03 Giorni stufa accesa
    Sc04 NR ore funzionamento
    Sc05 NR ore funzionamento rif manutenzione
    Sc06 reset ore manutenzione

    Teoricamente dovrei arrivare a sc06 e dando invio fa il reset ore

    Nel manuale d'uso dice che il menu 30 e dedicato all'installatore
    E il menω 40 al cat e sono protetti da password dinamica (che cambia ogni volta) dovrebbe essere la somma
     