Non lo so , l ho presa usata ad un buon prezzo, oltre al bracere rotto ha anche la paratia che copre il pannello refrattario dello sportello , tutta mangiata, probabilmente è una causa della cattiva combustione
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,146
- Status
- Offline
|
|
il braciere e quello quadrato in ghisa ? forse si può fare una modifica come suggerito da Andrea codice MLN044-02 Pannello refrattario
Edited by renegade66 - 14/6/2022, 11:36Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
È questo, lo farei in acciaio ma ha quei fori. Sul lato tra parte stretta e larga che non sono facili da riprodurre Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,146
- Status
- Offline
|
|
si e deformato solo il fondo ? puoi tentare la modifica con qualche griglia già pronta come queste
Griglia camino in ghisa adatta a focolari e stufe. Forma quadrata con asola a mattoncino. Fornita al naturale, non verniciato.Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
È spezzato e corroso Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
E questo è lo sportello Attached Image
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,146
- Status
- Offline
|
|
spezzato e corroso ok va sostituito le paratie laterali sono buone ? ci vorrebbe una buona manutenzione ,sembra sia stata un po trascurata tutto quel nero sembra indicare cattiva combustione , stufa sporca
Edited by renegade66 - 14/6/2022, 12:22
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Si sono foto dell' acquisto ho già dato una bella pulita, più che altro la lamiera interna della porta si è squarciata e si è crepato il pannello refrattario
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
CITAZIONE (renegade66 @ 14/6/2022, 12:17) spezzato e corroso ok va sostituito le paratie laterali sono buone ? ci vorrebbe una buona manutenzione ,sembra sia stata un po trascurata tutto quel nero sembra indicare cattiva combustione , stufa sporca le paratie le ho pulite con la smerigliatrice, sono un po corrose ma credo possano andare ancora, che funzione hanno? dividere i fumi dalla camera di combustione?
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,862
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Con tutti i buon usato che c'è in giro, io, l'avrei lasciata dov'era.
Comunque per pulirla bene, falla andare a potenza alta per un oretta.
Le croste andranno via bruciate.
Attenzione a non graffiare le pareti, lo sporco farà meno fatica ad attaccarsi. Fai attenzione al girofumi. La pala è bilanciata. Usa sgrassatore, non spazzolarla
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Ciao grazie biomass! La pala quale sarebbe? Ho smontato la ventola fumi e ho pulito tutto e rimontato, l ho pagata 300€ ,dici siano buttati?
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Altra domanda, sul manuale installatore non viene menzionata la valvola anticon densa, meglio metterla? La casa è 220 mq, con termo alluminio, anni 70, sono a casa la sera e mattina presto, mi conviene collegarla ad un puffer per solo riscaldamento o va bene anche diretta all impianto? L impianto è mono tubo senza collettori in rame sezione 18
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,862
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Visto che me lo chiedi, te lo dirò... Son buttati
Più o meno è come un automobile con 400.000km La puoi portare a lavare ma i km rimangono.
La pala del girofumi. Molto delicata...
Puffer... 34kw per 220m2 sono tanti. Andrebbe messo. Se avesse 24kw ti avrei risposto diversamente.
Io non ho puffer 12kw per 110m2
|
|
| .
|
-
| .
|
|
|
Ok apprezzo il tuo aiuto e consiglio. A dire il vero è la unica che ho trovato a poco, e siccome ho caldaia a condensazione nuova di balla Immergas 32 kW, pensavo corrispondesse ai kW delle stufe Leggo però che di resa all acqua la karmek Milena è 26 kW. Sostituendo bracere e sistemando il pannello cosa può avere di altri problemi? Vedo che bene o male è tutto ferro facilmente sistemabile, c e poco di complesso, l unica cosa la scheda elettronica La pala l ho svitata, lavata con chanteclair e con un pennello sotto la acqua lavata
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,862
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE Sostituendo bracere e sistemando il pannello cosa può avere di altri problemi? Il circolatore Dai una pulita sl circuito con apposito liquido per circuiti.
Smonta controlla e pulisci la girante del circolatore
Se è stata ferma molto...son problemi a partire bene
Poi controlla pozzetti e sonde
|
|
| .
|
274 replies since 18/12/2015, 09:54 9755 views
.