Buongiorno a tutti,
a dicembre 2013 ho messo in funzione una termostufa a pellet 15 kw collegata ai radiatori di casa.
Unico problema, se può definirsi tale, è che al momento che avvio la stufa e il circolatore parte si sente un fastidiosissimo gorgoglio dell'acqua, che va scomparendo piano piano fino a non sentirsi più quando la temperatura dell'acqua sale...
Ho verificato più di una volta la presenza di aria nei radiatori (sia a freddo che a caldo) tramite le valvoline di sfiato manuali: niente, esce solo acqua.
La stufa nella parte frontale, in alto, ha installata una valvola di sfiato automatica (jolly), tappo in ottone lento, nessun rumore di aria che esce; so chè è sconsigliato, ma ho provato con una punta fine a premere sulla valvolina sotto al tappo e anche qui esce solo acqua...
I tubi collegati al retro della stufa salgono in verticale fino al soffitto (circa 2,7 mt) poi fanno un tratto in orizzontale per circa 3,5 mt (leggera pendenza fatta appositamente per creare un punto "più alto"), curvano a sx a 90°, tratto breve 20 cm e poi riscendono verso il collettore (dove sono collegati) per altri 2,5 mt. Nella parte alta di questo ultimo tratto l'idraulico ha installato sia sul tubo della mandata che su quello del ritorno una valvolina di sfiato manuale, tipo quella dei radiatori, perchè l'automatica era scomoda da installare xchè i tubi sono molto vicini al soffitto...qui, se apro la valvola della mandata sento prima una botta secca e poi comincia ad uscire acqua (sia a caldo che a freddo)...immagino che quel colpo sia aria che esce, ma questa operazione l'ho eseguita decine di volte, senza avere miglioramenti...
Possibile che ci sia ancora aria nel tratto stufa-collettore? L'aria può ricrearsi in qualche modo all'interno della stufa? Valvola automatica di sfiato della stufa difettosa? Velocità della pompa (in questo momento impostata a 3 mi sembra) troppo elevata/bassa? (scusate se sono domande per voi prive di senso ma sono ignorante in materia...)
Cosa mi consigliate di verificare e/o provare a fare?
Spero possiate aiutarmi e se non sono stato chiaro chiedetemi pure che cercherò di spiegarmi meglio...
Grazie a tutti
Saluti. -
.
ciao, io ho lo stesso problema su una palazzetti tania idro. ma anche quando raggiunge la temperatura continuo a sentire gorgogli e rumori strani. hai risolto per caso? . -
Cristian15kw.
User deleted
Faccio una domanda l'acqua presente nei tubi e almeno oltre 1 bar? A me faceva lo stesso problema, ho aumentato l'acqua nei tubi e ho sfiatato dallo scambiatore. . -
.
ciao, grazie della risposta. l'acqua ho provato sia a 2, che 1,5 che 1 che 0,8 ma non cambia nulla. io non ho lo scambiatore. l'acqua entra sia nella centralina che nel boiler ma senza scambiatore. premetto che anche se stacco il boiler non cambia nulla. . -
C.A.T.
User deleted
Ciao, sono un CAT PALAZZETTI, abbassate la pompa a 2 o addirittura 1, se gira troppo veloce per il vostro impianto che evidentemente ha tubazioni troppo piccole o con molte curve secche, crea microbollicine da sbattimento delle pale della pompa che fa girare l'acqua su stessa invece che spingerla...et voilà, l'aria è creata
Non so se avete mai visto un motoscafo effettuare una curva secca e sentito il motore andare violentemente su di giri vedendo però il motoscafo rallentare...si chiama cavitazione, cioè l'elica gira nell'acqua ma non spinge più.
Cordialità a tutti. -
.
Ciao CAT e grazie mille per il tuo intervento. Confermo che ci sono curve secche nell'impianto. dalla stufa partono due tubi da 26 che arrivano alla centralina la quale dirama in tubi da 12 ai termosifoni. Questa sera provo a velocità 1 e poi aggiorno. . -
.Ciao CAT e grazie mille per il tuo intervento. Confermo che ci sono curve secche nell'impianto. dalla stufa partono due tubi da 26 che arrivano alla centralina la quale dirama in tubi da 12 ai termosifoni. Questa sera provo a velocità 1 e poi aggiorno.
Ciao. Hai risolto?
Anch'io ho lo stesso problema. E lo fa maggiormente se la riaccendo dopo 1, anche 2 ore. I tubi di andata e ritorno sono da 16 e dalla stufa vanno per 5 mt circa in orizzontale e poi scendono per 2,7 mt in verticale.
Stufa Martina idro 15 kw ora con pompa a 1. A 3 quasi non finiva di gorgogliare.. -
.
Ciao Valentino. Purtroppo no, continua a gorgogliare. Come se accumula aria e poi la spurga facendo strani boati.sotto consiglio di un cat ho tolto la valvola anticondensa,ma niente. . -
.
Facciamo un ragionamento.... Dunque l'acqua nella stufa si scalda, genera vapore e di conseguenza aria. La valvola jolly posta sulla stufa dovrebbe spurgare l'aria. Primo passo dunque controllare la valvola jolly. Ora chiedo e spero qualcuno risponda: se trasformassi la stufa da vaso chiuso a vaso aperto, risolverei il problema? Dico questo perché da tre mesi che ho sostituito il vaso chiuso (con uno simile) il problema è peggiorato.
Aspetto qualche anima pia..... -
.
Qua non so proprio aiutarti.
Il mio idraulico da la colpa alla valvola anticondensa mentre il tecnico autorizzato ai tubi a/r troppo piccoli.
Comunque questa settimana l'idraulico farà un collegamento volante tra stufa e collettore con multistrato da 26 per vedere la differenza sia come gorgoglio che come resa impianto.
Vi farò sapere.. -
.
Io come ti ho detto ho tolto la valvola anticondensa ma niente da fare. Ho i tubi da 26 che arrivano alla centralina ma niente da fare. Però da ieri sera sto facendo una prova:
Dunque io metto la pressione a 1 e dopo aver acceso la stufa la pressione sale a 2/3 ed ovviamente la valvola di sfogo acqua spurga... Ma spurga acqua. Quindi nella stufa l'aria rimane ed eccoti i gorgogli. Allora ieri sera ho chiuso la valvola di sfogo acqua, così che ad ogni gorgoglio anziché tirare fuori acqua mi sfiata la valvola jolly. In 5 ore di lavoro ho ridotto di un bar la pressione. Ciò significa che sta spiegando l'aria piano piano. In effetti i rumori sono sempre più bassi. Appena arrivo a 1 bar in funzione, vorrà dire che c'è solo acqua nel serbatoio e non aria. Dico questo perché la stufa quando è spenta e fredda il nanometro segna zero. Una volta accesa arriva ad un bar e qualcosa. Ciò indica che la pressione presente non è dovuta all'acqua ma anche all'aria.
Spero che risolvo, in ogni caso aggiorno.. -
.
La mia segna 1bar quando è spenta. Non sono un esperto ma forse non è normale che la tua segni zero.
Non è che qua centra il vaso di espansione? È possibile che quello della tua stufa possa essere scarico?. -
.
Può darsi Valentino, anche se l'ho comprato nuovo ad ottobre. Come faccio a controllare? . -
.
Non saprei. Prova a fare una ricerca in internet. .