wolverine1.
User deleted
Come promesso elenco i parametri che ho trovato tramite il menu' segreto, spero che qualcuno possa darmi una mano a capire meglio il loro significato.
Partiamo.....
Vel. Acc. - come gia' detto e' la velocita' del giro fumi in nellafase start
Vel. Stop - idem come sopra ma in fase di stop
Pal. ON 01 - penso sia il tempo con cui la paletta esegue il movimento
Pal. OFF 02 - penso sia il tempo di stop del movimento
Vel. 1 / 2 / 3 / 4 / 5 velocita' giro fumi alle varie potenze
ON 1 / 2 / 3 / 4 / 5 caduta pellet alle varie potenze, nel mio caso ho On 1 01 / On 2 02 / On 3 03 / On 4 04 / On 5 07
OFF 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / C non ho capito cosa sono
PH2O ALARM ON allarme poca acqua ( penso )
TERMOSTATO PUMP ON non so
TIME ACC. tempo di accensione tra start e work ( io ho 20 che dovrebbe essere in min. )
TIME OUT tempo spegnimento tra work e off ( io ho 30 penso sempre min )
SOLAR UP 80 temperatura max che fa spegnere la stufa
SOLAR DOWN 75 temperatura di ripartenza della caldaia.
Questo e' quello che ho trovato.
Se qualcuno a info diverse parliamone.