Tutto sulla Palazzetti Ecofire Tania Idro.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. zon84
     
    .
    Avatar

    zolfanello

    Group
    Member
    Posts
    239
    Location
    caserta

    Status
    Offline
    posso assicurarti che ogni componente della mia stufa era perfettamente funzionante. facevo il test (mediante il menų dei test) sia della coclea che della ventola che della pompa circolatrice. avevo le camere tappate dalla foliggine e il poco fumo che passava scaldava solo la parte superiore della caldaia facendo risultare al termostato posto in essa una temperatura alta ma in realtā era fredda. mi ci son voluti 10 giorni di prove e bestemmie ma alla fine ho risparmiato soldi del tecnico e soprattutto mi son fatto da solo un lavoro che solo a te stesso lo fai per bene. allora a questo punto visto che vuoi una temperatura pių alta cosė che ti mantiene meglio la temperatura agisci sull'avvio pompa. impostalo a 65 e vedi un po'. se ancora non ti soddisfa sali a 70. perché la caldaia si spegne alle 22? impostala pių tardi cosė hai pių durevolezza di calore no? cmq, fai questa prova della pompa e vedi un po'.
     
    Top
    .
159 replies since 8/12/2013, 12:52   18496 views