Schema interno centralina I050_a micronova.

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1. sandor626
     
    .

    User deleted


    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    aggiornamento .
    Ricapitolando , ho scoperto che il trasfomatore invece che essere da 12v aveva superato i 20v . Ragionando questo guasto potrebbe essere preesistente a quelll dei falsi contatti ( e presunti corto) sulla flat . Inoltre i 12v su questa scheda alimentano lo stabilizzatore dei 5v ( il quale funziona fino a 35v in ingresso ), la bobina del relè ( che non è bruciata) e poi vanno sulla schedina display dove una volta giunti non sono connessi in nessun punto al circuito. Ovvero come dire che potrebbe anche non essere successo nulla .
    Il punto dolente è lo ZENER sulla scheda principale , necessario a produrre la tensione dei 3,3v necessari all' ATmega32A .
    Infatti questo zener pur essendo di valore fisso , cambia la tensione se si alimentata con tensioni molto più elevate .
    Con 12v la resistenza di caduta garantisce i 3,3v a 20mA , ma con 25volt ( visto che li prevela direttamente dal trasformatore dopo raddrizzatura) potrebbero essere stati superati i 3,6 / 3,7 volt .
    Tale valore è considerato il massimo tollerabile prima della bruciatura dell'ATmega32 su alcuni specifici registri .
    Io ricordo ( ma non ne sono sicuro) di aver misurato 3,9 volt .
    nel qual caso .... :-(

    Edited by sandor626 - 21/12/2013, 18:12
     
    Top
    .