A freddo la temperatura dell' acqua si aggira sui 16/17 gradi. Quella dei fumi attorno ai 39/40 ma è stata impostata volutamente con una lettura più alta per anticipare la rilevazione di fuoco presente. Comunque ho provato anche ad abbassare la lettura correggendola a 19 gradi ma non succede niente di diverso
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,111
- Status
- Offline
|
|
(Quella fumi attorno ai 39/40 è stata impostata volutamente con una lettura più alta per anticipare la rilevazione di fuoco presente)
mio parere ma magari mi sbaglio, non cambia nulla quella modifica, stai solo ritardando la rilevazione temperatura (la sonda da la lettura fumi dopo i 39/40°) quella dei fumi deve stare pari a quella ambiente o di default a 30°(riportala al valore originale)
x anticipare fuoco presente basta ridurre il parametro soglia minima da 60° a 55° o 50° in tarature fabbrica
(A freddo la temperatura dell' acqua si aggira sui 16/17 gradi) - non sembra un problema sonda acqua in Tarature Varie provato con Soglia pompa a 45°
richiama chi ti ha venduto la centralina e spiegagli il problema, forse scheda nuova difettosa, ho qualche parametro da correggere
Edited by renegade66 - 28/2/2024, 20:21
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Comunque ho chiamato un tecnico di mia conoscenza e lunedì dovrebbe venire a vedere di che si tratta, secondo lui potrebbe essere la scheda. Comunque vi terrò aggiornati, buona giornata a tutti
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
Aggiornamento: Volevo rendervi partecipi della soluzione del mio problema. Si tratta del rele sulla scheda madre. Chiaramente un colpettino sopra ed e' ripartito. Ora non mi resta che trovarlo in commercio e sostituirlo. Hf41f facilmente reperibile, anziché sostituire la scheda madre che costa una fucilata. Grazie a tutti! Dimenticavo la mia stufa e' Idro Hammer palazzetti.
|
|
| .
|
-
| .
|
SUPERNOVA
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 11,820
- Location
- FVG
- Status
- Offline
|
|
Usti Il relè che comanda il circolatore?
|
|
| .
|
-
| .
|
ZEUS
- Group
- Gli allegri incendiari
- Posts
- 7,111
- Status
- Offline
|
|
e normale , stesso sistema per attivazione candeletta, entrambi lavorano a 220VAC, sicuramente il rele e alimentato in VDC
|
|
| .
|
-
| .
|
infreddolito perso
- Group
- Member
- Posts
- 5
- Status
- Offline
|
|
CITAZIONE (biomass @ 5/3/2024, 19:17) Usti Il relè che comanda il circolatore?
Si, anche se adesso lo fa per 10 secondi. Può essere la mancanza della valvola di non ritorno sul tubo dell'acqua.
|
|
| .
|
36 replies since 7/2/2013, 11:56 5201 views
.