Temperatura pompa PWM

« Older   Newer »
 
  Share  
.
  1.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    Buongiorno a tutti.
    Sono un possessore di una MCZ CLUB 16KW hydromatic.
    La stufa è collegata ad un puffer che a sua volta alimenta i due collettori (zona notte e zona giorno gestiti da termostati) dell'impianto a pavimento.
    Vorrei chiedervi un consiglio sulla temperatura della pompa PWM. Per default è impostato a 40°:

    TEMPERATURA ON POMPA : 40°

    Ho provato a cercare tra le varie discussioni e da quello che ho capito, la temperatura della pompa deve essere di 55°-60°.

    Me lo confermate anche per il mio impianto?

    Grazie mille!
     
    Top
    .
  2.  
    .
    Avatar

    gran signore del fuoco

    Group
    Member
    Posts
    1,203

    Status
    Offline
    La pompa in genere parte da 50/55
     
    Top
    .
  3.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    grazie per la risposta!
    Sai se per un impianto a pavimento è preferibile impostarla più bassa (50°) o più alta (55°)?
     
    Top
    .
  4.  
    .
    Avatar

    gran signore del fuoco

    Group
    Member
    Posts
    1,203

    Status
    Offline
    La temperatura del riscaldamento a pavimento va impostata sui 36/38 gradic con le stufe a pellet è sempre un problema
     
    Top
    .
  5.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,464
    Location
    brescia

    Status
    Offline
    CITAZIONE (Artiko @ 8/4/2022, 11:58) 
    grazie per la risposta!
    Sai se per un impianto a pavimento è preferibile impostarla più bassa (50°) o più alta (55°)?

    Ciao col riscaldamento a pavimento ..e stufa a pellet ..avrai sicuramente uno scambiatore con miscelatore d'acqua ...altrimenti la temperatura della stufa è troppo alta per il pavimento ..
     
    Top
    .
  6.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    confermo che su ciascuno dei due collettori dell'impianto , c'è lo scambiatore con miscelatore d'acqua. Da questo posso impostare la temperatura di mandata del pavimento.

    Quello che mi chiedo è se per questo tipo di impianto, la temperatura di accensione della pompa PWM debba essere settata a 50° oppure 55°
     
    Top
    .
  7.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,464
    Location
    brescia

    Status
    Offline
    Ciao ..direi il più basso possibile .. dato che l'impianto a pavimento necessita di acqua poco calda ..io farei partire la pompa della stufa il prima possibile ..mi sembra logico ..
     
    Top
    .
  8.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    Quindi il valore di default della pompa PWM della stufa è corretto?

    TEMPERATURA ON POMPA : 40°
     
    Top
    .
  9.  
    .
    Avatar

    Napalm

    Group
    Simpatizzante
    Posts
    4,464
    Location
    brescia

    Status
    Offline
    Ciao ..penso che la stufa abbia un parametro minimo di fabbrica impostato ..e comunque deve lavorare con una certa temperatura non troppo bassa ..anche per evitare condense ... l'acqua poi viene miscelata prima di entrare nell'impianto a pavimento .......diciamo che la stufa a pellet non è nata per questi tipi di impianto ..dove invece lavora bene la caldaia a condensazione .. un compromesso buono è sui 50-55 gradi .. infatti le valvole esbe anticondensa che si applicano alle idro ..lavorano a queste temperature
     
    Top
    .
  10.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    Hai l'impianto a pavimento in "tutta" la casa?

    Ad es. a casa mia ho alcune stanze con pannelli radianti a soffitto, e altre a radiatori.

    Quindi ho collegato il "ritorno" termostufa alla presa alta del puffer, la mandata (dalla termostufa) direttamente ai radiatori, e finalmente il RITORNO radiatori alla presa intermedia dle puffer.
    ...

    Nel tuo caso non mescolerei i concetti...

    La termostufa deve "ballare con sua nonna" e avere la "sua" T partenza circolatore con funzione anticondensa.
    Solo per "caricare" il puffer...
    Eventualmente con il tramite di uno scambiatore o di una ulteriore valvola anticondensa, per evitare un ritorno troppo freddo...
    (ma questo, a seconda delle specifiche della stufa...)

    Cosa succede a valle del puffer alla stufa non deve interessare, e farai il tuo gioco di far partire circolatori e relative valvole miscelatrici SENZA NESSUN MINIMO legato alla temperatura impianto, ma solo ed esclusivamente legato alla temperatura ambiente da riscaldare
     
    Top
    .
  11.  
    .
    Avatar

    infreddolito perso

    Group
    Member
    Posts
    6

    Status
    Offline
    ciao,
    si l'impianto è in tutta la casa.

    La stufa MCZ CLUB 16KW hydromatic è collegata ad un puffer con ACS da 600 lt che a sua volta alimenta due collettori (una zona giorno ed una notte), dotati ciascuno con lo scambiatore per miscelare d'acqua.
    La casa misura circa 240 mq e nell'inverno appena passato, la stufa (accesa H24 grazie ai vs consigli 3_3 ) ha consumato circa 40 - 42 KG di pellet giornaliero.

    Mi piace molto la tua espressione " La termostufa deve ballare con sua nonna" !! Rende bene l'idea!

    Comunque, per la prossima stagione invernale, imposterò la temperatura della pompa PWM a 50-55°, come mi avete indicato.

    gracias!
     
    Top
    .
  12.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    11,854
    Location
    FVG

    Status
    Online
    In generale

    Se la caldaia ha la vac, allora si imposta lo start circolatore caldaia ad una temperatura poco più alta della vac.

    Esempio
    Io ho la vac a 50 e lo start circolatore a 53.

    Se non hai la vac, tra puffer e caldaia non ci sarà quasi mai un ritorno freddo.

    Quindi lo start a 50 gradi è corretto in questo caso perché limita la condensa

    Mia opinione
     
    Top
    .
  13.  
    .
    Avatar

    lanciafiamme

    Group
    Moderatore
    Posts
    3,386

    Status
    Anonymous
    Attenzione che una cosa è la temp on pompa stufa, che scarica SOLO nel puffer; altra cosa è la pompa di rilancio all’impianto, che preleva dal puffer, e la relativa regolazione di temperatura lato impianto, con miscelazione sul ritorno per quanto necessario.

    Teoricamente il puffer potresti caricarlo anche a 70°, le miscelatrici a valle faranno sì che a radiante vada fluido alla temp che avrai impostato, per esempio 30°.

    Quindi, per risponderti, la temp on pompa della tua macchina starebbe bene almeno a 50/55°, come ti hanno già detto, visto che ciò non ha nessuna attinenza con la mandata al radiante: hai un puffer che serve appositamente a sposare due tecniche antitetiche per temperatura di esercizio.
     
    Top
    .
  14.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Gli allegri incendiari
    Posts
    9,464

    Status
    Offline
    Aggiungerei che teoricamente con la vac si potrebbe impostare qualsiasi temperatura, tanto ci pensa la valvola a regolare, poi nella pratica è meglio lasciare l'acqua ferma finchè è a bassa temperatura.
    Con una temperatura molto alta ad esempio 60-65 gradi invece non si ha il problema della condensa ma ogni volta che parte la pompa ed entra acqua a 25- 30 gradi la stufa calda ha uno schock termico poco gradito, per questo anche esagerare non va bene
     
    Top
    .
  15.  
    .
    Avatar

    SUPERNOVA

    Group
    Super Moderatore
    Posts
    10,616
    Location
    Copparo (FE)

    Status
    Offline
    CITAZIONE (andrea5555 @ 11/4/2022, 12:51) 
    Aggiungerei che teoricamente con la vac si potrebbe impostare qualsiasi temperatura, tanto ci pensa la valvola a regolare, poi nella pratica è meglio lasciare l'acqua ferma finchè è a bassa temperatura.
    Con una temperatura molto alta ad esempio 60-65 gradi invece non si ha il problema della condensa ma ogni volta che parte la pompa ed entra acqua a 25- 30 gradi la stufa calda ha uno schock termico poco gradito, per questo anche esagerare non va bene

    Non ho la VAC...
    ...ma a logica mi sembra il contrario...

    OPvvero: se HAI la VAC ti tiene lo scambiatore rimescolato (e comunque un ritorno mai freddo) anche se la partenza circolatore è bassa.

    Io invece ho tutto collegato "in serie"...e il mio sistema "anticondensa" (inconsapevole)
    è che il mio "ritorno caldaia" pesa dall'uscita (alta) del puffer.
    Quindi (si spera...se non troppo sfruttato il puffer) mai freddissimo

    (il vero scopo è tenere il puffer alla temperatura "più bassa praticabile" per averlo sempre ricettivo al solare termico )
     
    Top
    .